Avez vous déjà entendu parlé d'un souci avec les groupes optima de chez Danfoss sur la variation de vitesse condenseur ?

Il s'avère qu'un frigoriste à un problème avec le HP quand la HP monte la variation ralentie le moteur et à contrario quand la HP baisse la variation augmente la vitesse du condenseur. Même après le changement de la carte électronique le soucis persiste.

Est ce que quelqu'un a déjà entendu parlé de ce dysfonctionnement ?

Message édité par : Adrien / 11-09-2014 18:12


  Profil  www  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 10-09-2014 22:35

Bonsoir, j'ai quelques optima, 4 ou 5 , jamais entendu ce problème, peut être une erreur de série mauvais cablage moulé ?




  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 10-09-2014 22:46

As t'il essayé de modifier le câblage ? Inversion fils?
Étrange cette histoire .



  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 10-09-2014 22:57

salut,
malheureusement je n'ai pas pas entendu parler de cet incident mais je suppose que vous avez déjà controlé le capteur de pression , les paramètres ventilateur « F14 » à « F21 » si c'est ce régulateur, et peut-être même effectué un " Factorty reset " afin de retrouver les paramètres usines, sinon dernière solution appel au SAV danfoss.


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 10-09-2014 23:20

c'est le sav qui a justement préconisé le changement de la carte et qui ne résous pas le souci.
Si j'ai plus d'infos je vous tiens informé

  Profil  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-09-2014 04:14

Salut adrien et bonne nuit a tous .
Le ventillo varrie en fonction d un signal ? 0...10v 4..20 ma ? Si oui , il est probable que la regule ait ete programmée a action inversé . C est a dire 0 volte 100% et 10v pour 0% . Dans ce cas il faut inversé l action de la regulation et les choses rentrerons dans l ordre.
Il varie en fonction de quoi ? Sonde sortie condenseur ? Transducteur ? Ou un kp5 simple TOR ?
Je connait pas ces model , si tu as des informations ou le schema elec ce sera une bonne aide .
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 11-09-2014 18:13

Le groupe est régulé en HP via le CONTROLEUR NEW OP+ (118U3465) avec un capteur de pression HP Régul AKS 32R 0...32 bar (118U3722)