Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » clim aermec defaut
Auteurclim aermec defaut
Jessey57
6  


Jessey57
  Posté : 19-08-2014 12:24

Posté : 19-08-2014 09:40

Bonjour a tous

Voila je suis sur une clim aermec gwi240C et le groupe exterieur ne demarre pas .
J'ai des led qui clignote jaune (d18) 2 fois et verte (d16) 3 fois et 5 fois .
Avez vous la doc ou le code erreur de ce defaut .

Merci a tous
Bonne journee

  Profil  
Herox
38  
  

Herox
  Posté : 20-08-2014 15:04

Bonjour Jessey,

Je ne pense pas qu'il y ai les codes défauts Aermec sur le site, par contre voici le lien avec toutes les antennes françaises de Aermec qui pourront te renseigner:

http://www.aermec.fr/fr-fr/venass/default.asp?id=137®=FR

@+ et bon courage pour le dépannage !

  Profil  
steph87
641  
    
 Modérateur

steph87
  Posté : 20-08-2014 15:30

@Jessey57

Est tu sur de la ref de ta clim? c'est du mono ou du multi?

  Profil  
Jessey57
6  


Jessey57
  Posté : 20-08-2014 19:01

Merci pour vos reponse. C'est un mono je suis sur du model . Mon chef travail avec aermec mais il a pas les codes defaut on n'attend une reponse du siege de aermec . Quand on aura recu les codes je vous les donnerais .

Merci bonne journee

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 21-08-2014 03:29

Salut jessey et bonne nuit les frigolos.
Essaie sur le forum chaleurterre ils ont quelques doc de marque differentes.
Il y a aussi le forum de bricovideo .
As tu au moins les ventilo ui et ventilo condenseur qui demarre ?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Jessey57
6  


Jessey57
  Posté : 21-08-2014 11:23

Bonjour ,

J'ai le ventilo interieur qui demarre mais pas celui du condenseur .
Merci pour les forum je vais allez jeter un coup d'ooeil .

Bonne journee

  Profil  
Jessey57
6  


Jessey57
  Posté : 26-08-2014 16:30

Salut

La clim est repartie toute seul donc je pense que c'etait le pressostat hp qui avez declanché .
Merci a tous pour vos reponses