AuteurTrouves les 7 erreurs
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 21-07-2014 22:11

ICI

10527373_805508842816714_3398354587737098631_n.jpg


  Profil  www  
Cgora
11  
 

Cgora
  Posté : 21-07-2014 22:25

1 er erreur pour moi, inversion du sens de l’électrovanne hp

  Profil  
Cgora
11  
 

Cgora
  Posté : 21-07-2014 22:27

tube plongeur de la bouteille liquide inversé

  Profil  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 21-07-2014 22:28

4 pour moi
peut être 5 mais pas sur

  Profil  
2bonnets
85  
  

2bonnets
  Posté : 21-07-2014 22:30

bonsoir,
allez je me lance !!

le refoulement sur le départ huille du separateur
va pas y avoir beaucoup de liquide à sortir de cette bouteille liquide !
l'electrovanne montée un après midi aprés un repas de boite !
le deshy sur l'aspi (jamais essayé)
mauvais piquage de l'egalsation externe du detendeur
bulbe placé par un débutant stréssé !
bouteille anti coup de liquide un brin à l'envers!







  Profil  
Cgora
11  
 

Cgora
  Posté : 21-07-2014 22:30

La le placement du deshydrateur, du bulbe du detendeur et de l'egalisation externe....

  Profil  
Cgora
11  
 

Cgora
  Posté : 21-07-2014 22:38

TIFI Montauban en force....

  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 21-07-2014 22:49

Le circuit est à l'envers, on dessine le Cp en haut et le detendeur en bas
Le reservoir liquide à l'envers aussi
Le deshy mal place
La vem à l'envers
Le bulbe et l'égalisation sont à l'entré de l'évapo
Le thermostat est à la sortie évapo

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 21-07-2014 23:15

salut et bonne soiree a tous
je tente ma chance
les plus flagrants c est :
1 le picage de l egalisation externe (avant l evap)
2 emplacement du bulbe du dtendeur (avant l evap et a l envers)
3 bouteille liquide a l envers
4 le deshy apres detendeur et juste avant l entree evap
5 la bouteille anti coup liquide a l envers aussi
6 evm ligne liquide a l envers
7 mauvais branchement fluidique du separateur d huile
j y retourne pour voir si je n ai pas oblie quelque chose. en faite le bulbe detendeur et le picage c est une seul erreure ou 2 erreures ?
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 21-07-2014 23:23

re
j ai un doute sur le brachement du pressostat de securite d huile. quelqu un aurais t il un pressostat de securite d huile dans le camion ? histoire de verrifier lesens du IN et OUT
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
2bonnets
85  
  

2bonnets
  Posté : 22-07-2014 00:50

adel !


  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 22-07-2014 18:22

salut,

1 vem montée à l'envers
2 égalisation et bulbe avant l'évapo et inversés
3 déshy sur la sortie détendeur
4 BACL montée à l'envers
5 utilité d'un séparateur à discuter
6 sortie séparateur en bas
7 muffler ou bien déshy sur le refoulement??
8 pressostat d'huile monté à l'envers
9 réservoir liquide à l'envers
10 variateur de vitesse sur ventilo condenseur monté aprés vanne d'isolement réservoir
11 sortie condenseur vers le haut

a+

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 22-07-2014 22:46

Salut,

Bulbe du détendeur branché a l'entrée de l'évaporateur + égalisation ext

Déshy a déplacer sur la ligne liquide (bien que ça existe sur le liquide BP dans les régimes noyés)

Sortie d'huile inversé avec la sortie HP du séparateur

Pressostat HP de régule a déplacer au niveau du condenseur avant la vanne départ liquide

Bouteille liquide branché a l'envers

Bouteille anti-coup de liquide branché a l'envers

VEM a l'envers


le filtre déshy a l'aspiration du compresseur apparemment ça se fait en GMS (si quelqu'un peut confirmer) je m'en souviens car quand on avait passé l'attestation d'aptitude avec les collègues on s'est tous fait avoir sur la question puisque ça n'existe nulpart ailleurs et niveau utilité c'est bien discutable...

merci pour ce quiz !

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
bidac
40  
  

bidac
  Posté : 23-07-2014 10:51

Bonjour à tous


7 mauvais branchement fluidique du separateur d huile

Confirmation Adel pression d'huile sortie de pompe sur pressostat inversée mais pour le séparateur as tu une explication ??

A+


  Profil  