Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC ne chauffe pas alors que tous semble ok
AuteurPAC ne chauffe pas alors que tous semble ok
Enis67
4  


Enis67
  Posté : 02-06-2014 23:05

Bonjour, cela fait maintenant deux ans que ma PAC semble fonctionner mais ne chauffe pas l eau de ma piscine. En effet la PAC s allume le compresseur également mais la température de l'eau ne s élève pas. Le cp chauffe, les tuyaux reste à température ambiantes, pas de condensât et il y a de la pression dans les tuyaux avec du gaz, pas de fuite. Merci de me donner vos conseilles mon fournisseur piscine online ne bouge pas et demande le passage d un spécialiste que j ai fait venir, et qui m a demander de tester le condensateur de démarrage mais rien à faire le compresseur démarre mais semble ne pas compresser.... Merci de votre aide...

Essais

Message édité par : Enis67 / 02-06-2014 23:08


  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 02-06-2014 23:20

Tu le dis toi même le compresseur ne semble pas compresser.
Les pressions ont été prises ?

  Profil  
Enis67
4  


Enis67
  Posté : 02-06-2014 23:29

Merci pour cette réponse rapide, oui en effet la pression ne bouge pas toujours identique.. Compresseur allumé ou éteint.

Essais

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 02-06-2014 23:44

Bonjour enis67,

Un petit passage par la case " Présentation des membres " serait le bienvenu!!
C'est par içi => http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

Merci

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 02-06-2014 23:58

Vous donnez une réponse ( très probable ) dans vos messages!

Vous le dites vous-même " Compresseur allumé ou éteint ... les pressions ne bougent pas " => Votre compresseur ne fait pas son travail!!

Pourquoi ne fait-il pas son travail?
Only 2 solutions, soit le compresseur est hs ( il tourne, mais pédale dans la choucroute, bref il tourne dans le vide à cause d'un piston cassé par exemple ) .... soit il n'a rien à compresser ( vous dites vous-même que les tuyaux restent à température ambiante ).

Vous nous dites qu'il n'y a pas de fuite(s) .... Comment pouvez-vous être aussi convaincu?? Une ( sérieuse ) recherche de fuite a-t-elle été réalisée?? Ou est-ce juste une " intuition " de votre part??

Sans connaître votre implication directe dans les métiers du froid ( puisque votre présentation n'est toujours pas publiée sur le site ), je vous rappelle que les deux opérations mentionnées dans ce message .... impliquent l'intervention d'un technicien diplômé pour remettre votre pac en état de fonctionnement optimal.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 03-06-2014 07:21

Bonjour,

si vous désirez participer sur le site, merci de respecter les règles!!
et donc, comme indiqué dans le MP envoyé à votre inscription:
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
Rien de bien personnel n'est demandé...

métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)

C'est par là => http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

si vous êtes un particulier, un site vous est dédié : http://www.pompesachaleurs.fr/

merci de votre compréhension.

  Profil  
Sauter à :