Index du Forum » » Froid Co Trucs et astuces » » gaz de substitution
Auteurgaz de substitution
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 31-05-2014 21:26

salut,

je n'ai trouvé que le modéle anglais, mais suis preneur pour la doc en francais

http://www.izw-online.de/news/Kaeltemittel_Report_Bitzer_a-501-17.pdf

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 31-05-2014 23:08

Salut,

Bah au moins c'est déjà pas en Allemand



Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
RS-Man
97  
  

RS-Man
  Posté : 02-06-2014 11:51

Bonjour,
un document bien fait, rigoureux et complet pour l'époque (2012).

Surtout un doc qui parle du TEWI (impact CO2 global incluant la consommation électrique). Et oui, la consommation électrique représente environ 80% du CO2 émis, (même pour le R404A qui à un GWP de 3922)
Voila qui fait réfléchir sur le choix de "bon-sens" , tant écologique que économique, vers le fluide au meilleur rendement énergétique.

Quand la plaquette Bitzer est imprimée, le RS50 (R442A) pour le remplacement du R404A était en essai en Angleterre.

Depuis, les mises en œuvres du RS50 en industrie et froid commercial ont permis de démontrer des gains de COP de 25 à 40% comparé au R404A.

toutes les infos sur ce fluide :
http://www.framacold.com/fluide-frigorigene/substitut-gaz-refrigerant-fiche.php?id=15.

Et Bitzer entre-temps a étudier ce fluide et peux faire des calculs individuels sur demande..




  Profil  www  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 02-06-2014 19:49

salut,

choses interessantes ce sont les remplacant eventuels du R134a et de l'ammoniac

  Profil  
Sauter à :