Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Defaut P8 Mitsu
AuteurDefaut P8 Mitsu
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 24-05-2014 18:54

Bonjour a tous et bon weekend

Quelqun aurai t'il une petite idée ce que le code defaut P8 sur du mitsubichi merci a tous !!!

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 24-05-2014 19:23

Temperature de batterie anormale.

Verifier la charge, les branchements electriques, les sondes, fonctionnement de la vane 4 voies...

  Profil  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 24-05-2014 20:27

Salut et bonne soiree a tous
c est un Mr SLIM ton groupe ?
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 24-05-2014 21:23

Salut
Non adel ce n'est pa un un Mr slim j'ai regardez de loin mai je n'ai pa acces au groupe et j'ai regardez le code defaut P8 mais a mon avie ce n'est pas un manque de gaz c'est dans un locale info mais il et vide pa de calorie fournie par les baie informatique peut etre une temperature d'evaporation trop basse il fait entre 23 et 25 degré dans la salle info !

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 25-05-2014 08:44

Re
c est un PUHZ ? Il faut regarder la pression Bp de fonctionnement est elle bonne?
coupe le jus , tu demonte le cache de l ui .Tu remet le jus, puis tu passe en mode ventilation a fond, tu laisse vivre 5 minutes. Tu mesure les valeures ohmique de 3 sondes de l ui.
soit tu as uune sonde en complete derive, soit tu as un probleme fluidique.
Clairement, la carte detecte un delta entre la temperature ambiante et la temperature sortie echangeur tres peu élevé. Par exemple : mode clim, Tº ambiante 24c /Tº sortie echangeur de l ui 21c. Peu importe le mode , si il y a demande, le compresseur demarre ou bout de 6 a 9 minutes, si le deltat est égal ou inferieur a 3k tu aura ce defaut.
autrement dit, c est ou tu n as pas de fluide qui arrive sur ton ui, ou la sonde ambiante est en derive grave si non c est celle en sortie echangeur qui est en derive totale.
Je pense que l on peux raisonnablement ecarter le manque de fluide, car tu aurai eu d autres défauts ( les défauts préliminaires dû à un manque de charge) sur le groupe .
si tu n as qu une seule UI alors ce sont les sondes qui déconnent. Si tu as 2 Ui ou plus, il faut voir si y a pas une inverssion sur le cablage. Tu fait de la demande sur l unité A mais c est la B qui recoit le liquide.
je n ai pas les valeures ohmiques des sondes, mais vu que tu en a 3 , elles ont generalement la meme valeure ohmique a temperature egale.
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 25-05-2014 12:15

Salut adel merci pour t info je vais voir tou ca demain le probléme c'est que je n'ai pas accés au groupe exterieur donc assez compliqué pour prendre les pression mais la temperature de soufflage etait a environ 8 degré sachant que j'ai deux splyt qui etai en defaut P8 et ce sont bien des PUHZ 140 les deux a mon avie ru a raison sonde qui deconne mais tu me di que il y a trois sonde une sortie echangeur une ambiance celle du thermostat et une reprise c'est bien ca ?

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 25-05-2014 14:58

re
en regle generale tu as au minimum 3 sondes sur une UI.
sonde liquide / sonde gaz / sonde de reprise. sur des gammes superieures
tu en 4 jusqu a 5 ( selon si le detendeur est sur l ui ou dans le groupe).
si tu souffle a 8C c est que ta BP est bonne et qu il n y a pas de probleme lié au gaz. c est surment les sondes qui deconnent.
vaut mieux que tu cherche la doc du PUHZ et que tu l emmene avec toi. si je ne me trompe pas , ils sont fait comme mles VRV. c est a dire que tu peux lire les valeures via les switch de la carte de commande de l 'ue.
si c est le cas le diag peut s'avéré plus facile.
tu met les ui en mode ventilation.
tu laisse vivre 10 minutes
tu regarde les valeures des sondes des UI
celles qui n indique pas la meme temperatures tu les remplace.
ensuite tu faite de la demande sur une seul UI
tu regarde les valeures de celles qui sont en ventilation
si tu as un detendeur qui merde ou inverssion de cablage tu le vira
en lisant les temperatures des sondes.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 25-05-2014 15:03

re
la tactique de mettre en route une seul UI et les autres en ventilation, c est la meme qu utilisent tout les constructeurs pour rectifier une eventuelle erreure de cablage.perso je l utilise pour detecter un detendeur qui merde et ou des sondes qui merdent. pour le detendeur c est en mode froid car en mode chaud ils sont tous ouvert a 10 % meme s il n y a pas de demande su l'UI.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Sauter à :