Salut a tous,

Qui aurait un schéma frigo de cette machine (une vraie usine a gaz). J'ai un défaut HP, mon débit est bon. Elle coupe a 50° en départ eau. C'est un compresseur Copeland ZH13KVE-PFJ avec 2 aspis. Ce défaut peut il se produire si l’électrovanne sur la 2eme aspi s'ouvre pas?
C'est la seule PAC que j'ai de cette marque, merci de m’éclairer.

  Profil  
zicman76
277  
   

zicman76
  Posté : 22-05-2014 19:14

salut non meme si ton ev pour l economiseur ne s ouvre pas tu ne coupe pas en hp mais tu aura un manque de puissance donc ta pac va tourner sans pouvoir monter a 65° depart d eau
as tu pris ta pression de condensation au moment ou tu coupe en hp quel delta t sur l eau as


  Profil  E-mail  
ozly02
118  
   

ozly02
  Posté : 22-05-2014 19:46

bonsoir va voir dans la frigotéque je l'ai mi sur geg sdeec

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 22-05-2014 21:19

salut

Pour moi un problème hp en général dans une pompe a chaleur ,ca vient du cote hydraulique ,comment a tu contrôler ton débit?

depuis quand?
au démarrage?

si tu pouvais nous en dire plus