  Posté : 19-05-2014 15:55

bonjour j ai une tours de refroidissement a eau quelle produits faut t il mètre pour la mise en route
j ai jamais remis en route 7 installe
comment marche le traitement de eau quelle dosage

ces un groupe trane de 1978 au r 22 qui vas mourir dans 6 mois


monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 19-05-2014 18:00

Bonjour

Le traitement d eau n est pas a prendre a la légére, c est un metier. Le mieux est de passer par un spécialiste, lui seul a le recul et l expérience pour ta remise en route.

Petite question ta tour est a l arret depuis combien de temps? As tu controlé tes rampes de pulvérisation, ta pompe de circulation, ton flotteur et l état général de la tour etc...
@+

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 20-05-2014 07:10

salut et bonne journee a tous
y as t il eu des annalyses d'eau ? si ta tour a ete mise a l arret sans les precautions necessaires, il est probable que ta tour grouille de legionelose . avant toute MES tu doit t assurer qu il n y a pas de probleme au niveau de la qualité de ton eau.
comme a dit jerome , c est un metier et vaut mieux faire appel a des prestataires dont c est le metier que de risquer de te contaminer toi et tes clients.as tu l historique des interventions qui ont ete realisées sur cette tour?? annalyse d'eau, traitement, mise en quarantaine ou pas ?
en tout cas assure toi avant la MES que la tour est seinne le groupe a 36 ans la tour certainement 36 ans aussi.
perso, je ne prendrais pas le risque de remettre en route tant que l annalyse d'eau n est pas faite. ensuite selon le resultat des annalyses, le traitement approprier sera evident.
sachant que meme a l arret, tu as une obligation de proceder a une annalyse d eau et de la tour au moins une fois par an.
j' avait un client qui avait une tour dont il ne se servait plus, mais malgre ca un prestataire exterieure venait faire des annalyses une fois par an.on sous traitait la chose car nous savions pas faire. a chaqu un son job .
j insiste vraiment sur " pas de MES" sans analyses .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 20-05-2014 07:28

Salut les givrés,

Comme le disent les collègues cela ne doit pas être pris à la légère sur les tours de refroidissement.

Cela fait combien de temps quelle est à l'arrêt? Si sont arrêt est récent tu dois leur demander le carnet d'entretient ou l'AMR de cette tour.

Selon la puissance tu doit être soumis à autorisation ou déclaration si mes souvenir sont bon.

Sinon je te joint un petit PDF qui pourra te servir.

A+