Index du Forum » » Froid Indus Montage, soudure » » Bouteille BP NH3
AuteurBouteille BP NH3
Yosnee
26  
 

Yosnee
  Posté : 30-04-2014 11:41

Bonjour,

Je suis actuellement à la recherche d'une méthode (qui a fait ses preuves) pour dimensionner une bouteille BP sur un circuit NH3. Des ordres de grandeurs des vitesses d'aspirations, et autres hypothèses à fixer seraient les bienvenus.

Sur mon projet, la bouteille va ensuite alimenter un échangeur à plaque en "flood".

Quelqu'un pourrait-il me renseigner?

Merci à vous.

  Profil  
JPO
204  
   

JPO
  Posté : 30-04-2014 17:42

Salut désolé ça ne se fait plus!
Maintenant pour les faible charge NH3 faut passer sur U Turn! :)

Je connais une entreprise qui fait ça www.jpofroid.fr
en plus ils sont super sympas

  Profil  www  
Yosnee
26  
 

Yosnee
  Posté : 30-04-2014 22:53

Merci pour ta réponse JPO,
Pour mon application , je suis obligé de passer avec une bouteille BP (c'est ce qu'on a vendu au client!)

Par contre pour mes futurs projet, je serai très intéressé d'en savoir plus sur le système U turn (que je ne connaissais pas avant que tu m'en parles!)

Sur internet je ne trouve pas de schéma de détail ou d'explication sur ce type de système, est-ce que tu aurais des informations (schémas, docs techniques,...) à m'envoyer?

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 01-05-2014 07:59

salut,

j'ai dans les mains le POHLMANN, et page 837 il y a qques infos...

pour synthétiser

Le dimensionnement d'un séparateur de liquide s'effectue sur la base du débit-volume à aspirer
La surface de séparation est alors donnée par la formule

A : Q0/(q0v*W) avec

A surface de séparation en m2
Q0 production frigo en kW
q0v production frigo volumique en kJ/m3
W vitesse des vapeurs en m/s

a+

je veux mettre un fichier joint, mais impossible car l'option n'est plus dispo...que se passe t'il??

Message édité par : frigopathe / 01-05-2014 20:19


  Profil  
JPO
204  
   

JPO
  Posté : 01-05-2014 23:09

Bonsoir

voici comment ça marche:
http://www.youtube.com/watch?v=ioXY_QRNbas

si tu veux plus d'info merci de m'envoyer un message par MP

A+

  Profil  www  
Yosnee
26  
 

Yosnee
  Posté : 01-05-2014 23:17

Merci frigopathe,

Je ne connais pas ce livre est-ce que ça vaut le coup de l'acheter pour le dimensionnement de machines frigo? 188€ c'est pas donné!!

Je t'envoie mon mail en MP, si tu peux m'envoyer ta pièce jointe ça serait nikel.

Thanks!

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 02-05-2014 09:49

Salut,

Idem pour les pièces jointes ça veut pas aujourd'hui

Envoie ton mail en MP j'ai quelques pages qui pourrait t'intéresser.

Sinon oui + 1 pour le U-turn mais faut-il encore voir ce que ça coute vis-à-vis d'une bouteille BP de même puissance... vu le bout de tuyauterie que c'est je dirais que c'est moins cher mais d'après ce qu'on m'a dit ça coute un bras... alors qui a raison...

Sinon pour l'achat des bouquins, tu fais pas des notes de frais ? C'est pour faire tourner la boutique après tout

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
Yosnee
26  
 

Yosnee
  Posté : 02-05-2014 10:23

Salut Motiok,

Voici mon mail : yosnee_canardo@hotmail.fr
Pour ceux qui ont des informations supplémentaires sur le sujet n'hésitez pas.

Pour les notes de frais figure toi que je n'y avais pas pensé. Jusqu'à présent j'ai toujours achetés les livres moi même, mais il ne coûtait pas aussi cher.

Je vais prochainement contacter un fournisseur de skid pour lui demander de nous chiffrer les 2 méthodes (bouteille BP et U-turn) Je vous tiendrais au courant pour les différences de prix.

Bonne journée.

  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 02-05-2014 11:56

Salut Yosnee,

Il y a JPO, fabriquant de skid NH3, son site: http://jpofroid.fr/index.php

  Profil  E-mail  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 02-05-2014 21:26

Citation : Yosnee 

Salut Motiok,

Voici mon mail : yosnee_canardo@hotmail.fr
Pour ceux qui ont des informations supplémentaires sur le sujet n'hésitez pas.

Pour les notes de frais figure toi que je n'y avais pas pensé. Jusqu'à présent j'ai toujours achetés les livres moi même, mais il ne coûtait pas aussi cher.

Je vais prochainement contacter un fournisseur de skid pour lui demander de nous chiffrer les 2 méthodes (bouteille BP et U-turn) Je vous tiendrais au courant pour les différences de prix.

Bonne journée. 


essaie de demander à clauger car on fabrique des skid.
bientôt j'en demarre 1 de 1,2MW à -8/-12, avec 4 vis sur variateur, pompes eau glacée sur variateur, ventilo de TAR sur variateur....

a+

  Profil  
Yosnee
26  
 

Yosnee
  Posté : 03-05-2014 22:38

Frigopathe,

J'ai une dent contre Clauger!! Ils n'ont jamais donné suite à mes candidatures!!

Est-ce que vous utlisez le système U-turn sur vos skids ammoniac?

  Profil  
Mouton85
42  
  

Mouton85
  Posté : 13-08-2014 20:52

Une méthode de dimensionnement que j'avais vu en cours si ca t'intéresse! (un peu à la bourg certes)

Pour bouteille horizontal :
Vitesse de séparation (m/s) : k * (rohliquide * rohvapeur /rohvapeur)^0.5
(k:Pour des faible retour de liquide (flood) on prendra 0,06 / roh liquide et vapeur dans la bouteille BP)
Longueur de la bouteille (m) : v * t
(t:temps de séparation en fonction du débit)
Section de la bouteille (m²) : Qva / (v * r)
(Qvaébit aspiré par les cps / r:fraction de gaz flood : 70% de gaz?)
Diamètre de la bouteille (m) = racine (4S / pi)

Si il y a des erreurs ou des remarques n'hésitez pas à me corriger :).

  Profil  