salut, tout le monde,

je viens d'entendre qu'un de nos groupe trane équipé d'un CH530, commence à lister une série de défauts com.

je ne vais rien pouvoir vous donner d'autre comme infos car je n'en n'ai pas encore.

bref, avez vous dejà eu ce genre de pb?? et quel genre de procédure avez vous mis en place?

merci a+

  Profil  
Pierre56
95  
  

Pierre56
  Posté : 16-04-2014 10:02

Bonjour,
nous avons eu cela sur 2 rtac. Retrofit du bus et ca repart. Après chaque instal es différente.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 16-04-2014 12:23

Salut Pierre

Tu peux m'expliquer ce qu'est un retrofit du bus
Ou alors tu parles de changement de la ligne bus peut être?


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
coyote
10  
 

coyote
  Posté : 05-07-2014 11:09

tu as un faux contact sur ta ligne principale du bus. regarde les connectiques de chaque capteur, sonde, et broche diable ( avec lhumidite vibration , les fils sont vert de gris).