  Posté : 01-04-2014 19:02

Bonjour connaissez vous des pac qui fonctionnent au r 418 ?
Et si vous connaissaient les normes pour ce type de gaz merci de vos réponses

Plus on apprends moins on sait

  Profil  
yakafokon
130  
   

yakafokon
  Posté : 01-04-2014 19:24

Salut,
jammais vu, mais 2 hfc + propane , a mon avis en fin année c'est mort!
Qu' es ce que tu veux faire ?
A +

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 01-04-2014 19:27

Bonjour,

euh et toi, tu connais ce FF là de où??

visiblement, il y a du R22 dans sa composition; donc interdit pour l'europe!! (R418A: R290/R22/R152a (1,5/96/2,5))
il a un ODP supérieur à 0: pas bien

tu travailles dans quelle région du monde?

à+

  Profil  
RS-Man
97  
  

RS-Man
  Posté : 01-04-2014 21:57

Bonjour Dinosore,
il vient d'un autre age ce fluide :
R418A = R-290/22/152a (1.5/96.0/2.5)

application : créé pour utilisation du R22 avec huiles POE !!!
en voila une idée farfelue

ca m'étonne pas que ca n'a pas eu la cote !!!

pour la clim ou PAC je le remplacerai par du RS44 (R424A)
- meme pressions que le 22
- HFC classique qui a un GWP de 2440 (utilisable jusqu'en 2030 au moins)
- compatible aux huile minérales et POE.
- parfait pour les systèmes de détente capillaire.

QUel est la quantité de l'install ?


  Profil  www  
Dinosore
19  
 

Dinosore
  Posté : 02-04-2014 05:06

Je demande cela car un nouveau client nous a contacter pour intervenir sur sa pac ( âgée de 7 ans)et ne connaissant pas ce type de gaz , je me renseigne ( sur un site de pro )
afin de ne pas se retrouver le bec dans l eau devant lui et de ne pas faire de connerie .
Je vous remercie de vos réponses

Plus on apprends moins on sait

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 02-04-2014 06:31

Salut et bonne matinée a tous.
A mon avis elle devait tourner au 407c. Je dis ca suite a la remarque de RS-Man pour le fait que ce fluide a ete fait pour fonctionner avec de la poe.
Il y a quand meme 96% de r22 . Je connait pas ce fluide, mais vu la quantité de 22 il doit pas etre trop loin d un r22 " normal".
En tout cas, j attend avec curiosité tes retours d experience sur le fonctionnement de ce fluide.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 02-04-2014 15:22

bonjour,

si tu as effectivement un système qui fonctionne au R418, vu qu'il y a du R22 dedans, tu as le devoir de respecter les lois en vigueur dans ton pays concernant les HCFC! (récup, évac pour destruction..?)

comme le dit adel: quel est le FF réel de départ de cette clim? voilà le point de départ!!!

à+ pour la suite.

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Dinosore
19  
 

Dinosore
  Posté : 02-04-2014 18:08

Je vous remercie de vos réponses , quand j en saurais de plus sur la pac si j interviens dessus je mettrais les renseignement dont je disporais . Merci encore

Plus on apprends moins on sait