Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - La basse pression
Auteur[Résolu] - La basse pression

  


  Posté : 23-04-2009 10:08

Bon jour

Est-ce une aspiration basse par rapport à la bp normale,se caractérise toujours par une prise de galce de l'évaporateur?

Merci d'avace

MAAROUK

  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 23-04-2009 14:25

salut maarouk,

et bien en réfléchissant un peu... voir à ce moment quelle est la T° d'évap (-que 0 ou +)?
voir aussi la cause de cette BP trop basse! si manque de fluide par exemple et bien le givre va commencer à venir sur le début de l'évap et donc là il évapore moins d'où le givre continue sa progression sur l'évap et ainsi de suite..
voilà ,ce qui me vient direct à l'idée

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 23-04-2009 18:08

Salut,
La réponse est non, pas toujours.

Question suivante ?

  Profil  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 23-04-2009 19:21

Ben non, un fort manque de charge ne va pas induire de prise en glace ..et pourtant la BP sera basse ... donc question suivante aussi .........


''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 23-04-2009 19:38

bah bah hbah,

il parle pas de manque de charge le copain

juste BP trop basse!!

maintenant certes qu'un sérieux manque de charge ne donne pas de givre malgré un BP même BP à-40
mais un faible manque de charge par contre, je confirme mon post précédent

  Profil  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 23-04-2009 19:42

mouais ..sujet résolu


''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
youn
33  
  

youn
  Posté : 16-05-2009 11:35

on peu aussi avoir une basse pression si lorifice du detendeur est encrassé (orifice et tamis)

  Profil  
Sauter à :