Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Depannage drv hitachi
AuteurDepannage drv hitachi
wejdi77
9  


wejdi77
  Posté : 26-03-2014 19:14

Bonjour,

Je sollicite votre aide sur un Drv Hitachi de type Ras 16fsn alimentant environ 18 cassetes plafonnieres et murale.
J'ai un defaut sur le groupe exterieure affichant defaut 35" probleme d'adressage UI ", le groupe fonctionnait tres bien et personne est intervenu sur l'adressage des UI.
Avez-vous des hypothese d'ou cela peux venir ?

Je vous remercie de votre aide

  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 26-03-2014 19:27

Bonjour,

La présentation est obligatoire avant de poser et recevoir des réponses.

@+

  Profil  E-mail  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 27-03-2014 19:19

Bonsoir. réglage incorrect du n° de l'unité intérieure.
Le voyant RUN clignote et l'indication "ALARM" s'affiche sur interrupteur à distance.
le n° de l'unité , le code de l'alarme et le code de l'unité s'affiche alternativement dans la zone de réglage des températures.
le n°de l'unité et le code de l'alarme apparaissent sur l'afficheur de la CCI du groupe ext.
Ce code d'alarme apparait 5 mn après la mise sous tension du groupe est, s'il existe un doublon du n° de l'UI connectée à l'UE du fait du réglage RSW
S'il s'agit d'un système H-LINK, ce code d'alarme s'affiche lorsque DSW1 et DSW4 de la CCI de l'UE et le DSW5 de la CCI de l'UI sont réglés de façon incorrecte.
Dans ce cas couper l'alimentation, et régler correctement le DSW1 de la carte CCI de l'UE et DSW5 de la CCI de l'UI.

  Profil  
wejdi77
9  


wejdi77
  Posté : 28-03-2014 17:34

Je te remercie j'essaierai sa lundi

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 30-03-2014 09:51

Salut wajdi et bonne journée à tous
Coupe le jus sur l ensemble de ton instalation. Profite pour tester la continuité du bus , si la continuité et bonne, remet le jus puis regarde ce que disent les led sur ton vrv.ensuite controle la tension d alimentation du bus en depart du vrv et sur la premier k7 puis celle que tu voudra ensuite et en finale sur la dernière k7. Si la tension est presente alors c est ou un defaut d adressage " une ou plusieures k7 avec la meme adresse" les doublettes ca arrive lorsque des panneurs touche ou potentiomètres sans savoir ce qu ils font j ai eu le cas y a 3 ou 4 semaines.
Defaut com sur vrv mitsu , apres controle je me suis appercu que l adressage du vrv etait erroné. L instalattion datant de plus de 6 ans. C est un technicien qui a confondu les potentiomètres d adressage avec les switch de visionnages des données fort ne sachant plus ou donner de la tete il a laissé tel quel en demandant l intervention de qlq un d autre.
Ou tu as une perturbation liée a un champs magnétique qui saoul ton vrv .
Il y a aussi des parasites liés a un defaut d isolement au niveau du vrv.
En faite ton vrv trouve t il toutes les ui ou il en trouve qu une partie?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Sauter à :