Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » VRV, ligne liquide isolée ou pas?
AuteurVRV, ligne liquide isolée ou pas?
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 22-03-2014 18:34

Bonjour à tous

Une petite question que les spécialistes vont vite expliquer...
Sur un VRV banal réversible, neuf, logiquement, la ligne liquide n'a pas besoin d'isolant thermique (armaflex)
Vu que les détendeurs des UI sont dans celles ci et que le détendeur en mode chauffage est dans le groupe extérieur, on est finalement très semblable à un circuit frigorifique de réfrigération classique
D'où ma question: toutes les installe que j'ai vu en VRV sont pourtant isolée au niveau du petit tube (ligne liquide)
Donc est ce par habitude des mono et multisplit? facilité?(les meme tube de clim pour toutes les installe ou manque de connaissance technique du circuit?

J'ai vu que certain fabricant sous refroidissent cette ligne pour gagner en puissance, mais avant il n'y avait pas çà et pourtant toutes les installe sont calorifugée au niveau de de cette petite liaisons

Merci pour vos réponses

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 22-03-2014 21:01

salut Booster.

a partir des VRV 2 il y avait systématiquement des sous-refroidisseur sur les machines , donc il faut bien isolé le liquide car par moment il peut descendre en dessous 25°C , et puis a aprtir du moment ou tu sous-refroidie une ligne liquide il faut l'isolée.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 23-03-2014 07:18

Salut et bonne journée a tous
a vous 2 pour le sr et il y a aussi un autre aspect. Chez certains constructeurs
En mode chaud ils utilisent les detendeur des ui pour predetendre le liquide avant de le detendre completement au niveau de (s) detendeur (s) du VRV.
Si tu as dans ton parc du vrv mitsu puhy en mode chaud ta ligne liquide est vachement fraiche avant de rentrer dans l ui.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 23-03-2014 07:26

merci abdel pour l'info ... je me coucherais moins bête ce soir .


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 23-03-2014 07:45

Re
Une erreure de frappe. Il faut comprendre que la ligne liquide est vachement fraiche avant de rentrer dans l UE et non pas dans l UI.
Si tu ne met pas l isolant c est vite la cata. Sa givre deja en sortie de l ui.
J ai un site avec 15 vrv mitsu la boite qui a fait l installation n a pas bien assurer l isolation sur la ligne liquide. En mode chaffage en sortie k7 sur ligne liquide sa sointe sur le faux plafond
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 23-03-2014 07:56

Merci ADEL pour tes info
J'ai pas bien compris cette histoire de pré detente
Tu dis que les détendeurs des UI font une prédétente sur le liquide avant d'aller à l'UE ??
Je vois pas bien l'intérêt, de plus cela veut dire que le détendeur de l'EU serait donc mal alimenté(liquide prédetendu= flash gas)

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 23-03-2014 08:16

Re
Non, booster il n y a aucun probleme de predetente. Meaculpa le terme n est pas approprié.
En faite c est une detente quasi totale en sortie des ui. Ils reprennent le principe des multi. Le detendeur du vrv est la pour assurer la surchauffe cible.
Dison que en temps normal la ligne liquide est a la pression hp. Mais chez ceux qui utilisent les detendeurs des ui ta ligne liquide sera entre 8 a 11 bar et la bp a 6 ou 7 bar en mode chaud.
Il n y a aucun probleme de predetente. En faite dit toi que le detendeur du vrv sert a plus regler le debit sur l echangeur exterieur que vraiment un element de detente tel que nous le concevons en general.
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 23-03-2014 08:48

Citation : booster 

Merci ADEL pour tes info
J'ai pas bien compris cette histoire de pré detente
Tu dis que les détendeurs des UI font une prédétente sur le liquide avant d'aller à l'UE ??
Je vois pas bien l'intérêt, de plus cela veut dire que le détendeur de l'EU serait donc mal alimenté(liquide prédetendu= flash gas) 

Bonjour,
Je ne suis pas sur que l'on puisse comparer une prédétente avec un flash-gaz ?
Une pré détente (voulu ou pas), la vaporisation va absorber de la chaleur, dans le cas présent non, puisque la tuyauterie est (doit) être isolé...
Pour le flash gaz, a pression constante, la température de la tuyauterie s'élevant, le fluide repasse a l'état gazeux.
De mémoire, il me semblait que sur un VRV, en mode froid, on pré détend le fluide dans l'UE, pour limiter la chute de pression a réaliser dans l'UI et ainsi limiter le bruit.
Mais je ne suis pas un spécialiste du VRV
Xavier

  Profil  E-mail  