| Posté : 20-03-2014 19:00
Bonsoir a tous,
@Mars, 30mA c'est ton seuil de déclenchement lorsque que tu as un défaut électrique. C'est aussi le seuil jusqu'au quel tu es protégé du défaut et ne devrait rien ressentir.
Maintenant si tu met un 300mA, tu augmente donc ton seuil de déclenchement et lors d'un défaut électrique, tu peux ressentir une électrisation, tu met donc en danger le public, ou toi même qui pourrais toucher le meuble défectueux.
La bonne solution DIFF 30mA, en espérant avoir été clair.
J'imagine que derrière cette demande il y en a une autre! En aurais tu ral bol de chercher des disjonction intermittente quand tu as 4,5,6 meuble raccorder sous un même diff qui déclenche de temps a autre ?
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
cedric29 712 Membre averti
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 20-03-2014 19:04
salut mars,
pourquoi dois-tu mettre plus de différentiel si c'est en 30mA au lieu de 300mA??
ou bien tu ne trouves pas de diff de 30mA qui supporte autant d'ampères que les 300mA??
j'ai peut être pas compris ce que tu voulais dire ..
maintenant, tu es Français et moi Belge!! donc je ne vais pas parler de vos normes que je ne connais pas non plus.
chez nous, le 300mA est obligatoire et suivi du 30mA dès que tu passes en salle d'eau ou vers l'extérieur.
que risque t on en mettant du 300 au lieu du 30? et bien si la norme c'est du 30 et que quelqu'un meure électrocuté c'est un meurtre par imprudence
....
à+ |  Profil
|
|
dmarco 5959 Modérateur
| Posté : 20-03-2014 19:42
Bonsoir cédric,
Dans l'absolu ... tu as raison, mais cela a un coût!!
n'oublions pas le contexte ERP, et ce qui n'arrange pas les choses, les risques supplémentaires dûs à l'humidité ( par exemple au rayon marée, ce n'est pas pour faire beau que les vendeurs portent des bottes )
humidité et électricité ... on se rapproche tout doucement des normes du batiment qui obligent que nos salles de bains soient protégées par un 30mA ( mais pas la maison toute entière )!!
Connaissez-vous ces risques?
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 20-03-2014 20:49
Citation : pierra
J'imagine que derrière cette demande il y en a une autre! En aurais tu ral bol de chercher des disjonction intermittente quand tu as 4,5,6 meuble raccorder sous un même diff qui déclenche de temps a autre ?
Bah zut alors , quelqu'un qui âme chercher des défauts intermittents
Non sans blague c'est le cas , mais j ´ai oublié les règles , à moi mais je préfère demander que de faire des conneries, le soucis c'est de protéger dans les normes afin de créer la sécurité indispensable au public .
Oui j'en a plein le dos de les chercher ces défauts d'isolement intermittents, en plus c'est toujours la nuit que ça arrive , j'ai tester les résistances de dégivrage à froid et à chaud avant , pendant et après dégivrage
Les ventilos j'ai pris poste par poste, j'ai vérifier les connections, les frottement de passage de câbles .
J'en verrai plus lors du prochain entretien, mais ça me gave .
On m'a dit de passer en 300mA chose que je n'ai pas faites car j'avais pas la norme avec moi, pas question de jouer avec la vie des gents , je me dis qu'avant c'était en 30mA pendant des années et pas de soucis , mais maintenant au moins 30 ventilos 6 résistances 12 reguls akv , je changerai bien le 30ma par un neuf mais je suis presque sur que c'est un vrai défaut d'isolement .
Le mieux sera alors de mettre un vigi sous chaque poste , mais y' en a qui on des pinces de crabes dans les poches.
|  Profil
|
|
dmarco 5959 Modérateur
| Posté : 20-03-2014 21:11
Bonsoir mars,
Ton problème est simple : il y a des plans qui doivent être certifiés par un organisme agrée ( style Apave ou un autre ), sur ces plans sont inscrits toutes les caracteristiques des protections, si tu sors de ces spécifications .... tu engages ta propre responsabilité!!
tu n'as donc pas le choix, tu dois rester en 30mA!
C'est fou ce que les amateurs d'oursins pululent dans nos clients!! ... Je compatis.
Teste tes meubles 1 par 1, ls la somme des défauts trouvés n'atteint pas 15mA, c'est ton interdiff qui est nase. Ca vieillit pas toujours bien ces petites bêtes là!! Dans le cas contraire, tu saura exactement où se trouve(nt) ton ( ou tes) défaut(s).
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 20-03-2014 21:13
Airco , pas de soucis de calibrage d'intensité absorbé , j'ai la chance d'avoir plein de fournisseur en n'as de chez moi , si la norme me permet de passer en 300 , je vais pas me priver , mais si c'est 30 pas question de jouer .
|  Profil
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 20-03-2014 21:28
Re Mars,
Oui je te comprends c'est pénible et la nuit y a d'autre chat a fouetter.
Je te donne ma solutions, je m'en sert en cuisine pro régulièrement pour des défauts de diff inter-mitant (du spectacle). Gros gain de temps, pour repérer le/ la résistance qui me fait péter le diff des que ta le dos tourner. Plus pratique que le megometre.
http://www.yesss-fr.com/produits/60087/photos/60087-K2431.JPG
Si ca peut aider (pince a courant de fuite)
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
spv49 905 Modérateur
| Posté : 20-03-2014 21:40
Bonsoir,
Et tu l'utilise comment ta pince? |  Profil E-mail
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 20-03-2014 21:42
Mon inculture vient encore de franchir un cap , je vais investir ça commence à 80 € sur le net d'après mes premières recherches.
Merci pierra.
Sinon quelqu'un aurait la réponse du 30 ou 300mA?
|  Profil
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 20-03-2014 21:44
Comme une pince amperemetrique, tu calibre, prend ton cable d'alimentation. et elle te donne la lecture du courant de fuite.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 20-03-2014 21:47
Reste en 30mA, pas d'emerde avec le bureau de contrôle, t'es conforme au plan électrique du client.
T'inquite Mars j'ai decouvert l'appareil en Novembre Dernier pendant un stage, j'ai mon heure de
A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
spv49 905 Modérateur
| Posté : 20-03-2014 21:54
Ah ok, c'est simple, je vais aller voir chez yesss pour le prix |  Profil E-mail
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 20-03-2014 21:56
Tu les trouve chez tous les revendeurs de matoss elec sans probleme!
A+
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
spv49 905 Modérateur
| Posté : 20-03-2014 23:58
J'ai un compte chez CEF- Yesss |  Profil E-mail
|
|