Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Différence
AuteurDifférence
Matime
61  
  

Matime
  Posté : 14-03-2014 07:15

Bonjour à tous,

Une petite question, ça peu paraître idiot m'enfin ... ^^

Quelle est la différence entre un split systeme et une PAC ?

J'ai même vu un roof top être appelé une PAC. Et même une CTA et un roof top me paraissent semblable...
Merci de m'éclairer.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 14-03-2014 07:52

bonjour,

et oui l'apprentissage du langage courant

PAC c'est pompe à chaleur (aussi appelée clim réversible)
un split tu sais ce que c'est?? je suppose!
les split ou les window (clim monobloc de "fenêtre")peuvent aussi bien être de simple clim ou des pac ; ils peuvent être égalaement de type "TOR" (tout ou rien avec un compresseur classique) ou de type "inverter" (donc à régulation électronique)

en regardant de l'extérieur, à part sur l'étiquetage, on ne voit pas toujours une différence immédiate.

donc il faut lire l'étiquetage ou ouvrir la bête!
il y a aussi des clim qui chauffent.... amis avec des résitances électriques: là on ne parle pas de PAC
la question peut sembler idiote mais cela aurait été vraiment idiot de rester dans l'ignorance ; donc tu as bien fait de demander


à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 14-03-2014 13:30

Salut,

Pour la CTA c'est un caisson avec un ou deux ventilateurs (si double flux), il y a des filtres, des batteries a l'eau/eau glycolé/eau chaude/fréon...

Le roof-top a lui aussi son ventilateur, ses filtres mais a l'inverse de la CTA celui-ci dispose d'un groupe froid dans le caisson qui va chauffer ou refroidir l'air, voir certains sont équipés d'une petite chaudière gaz pour l'hiver.

Une sorte de tout-en-un, il y a juste a tirer les câbles électriques, la CTA en plus de l'électrique il faut tirer des tubes, poser des pompes et de toute façon il te faudra un groupe froid ou une chaudière au bout des tuyaux^^

Après a toi de voir si tu préfére dépanner un groupe froid sur un roof top a l'autre bout de la toiture sous la pluie ou si tu centralise toutes tes machines au chaud dans une salle des machines

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 14-03-2014 16:16

Salut

Question pas du tout idiote, j'ai appris plein de choses !

  Profil  
Matime
61  
  

Matime
  Posté : 14-03-2014 17:34

Ok ok, merci bien les gars !! :)

Mais un roof top en intérieur s'appel toujours un roof top ? ^^ car comme son nom anglais l'indique, c'est positionné en toiture ...

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 15-03-2014 09:47

salut et bonne journée a tous
le terme PAC dans l'absolu est applicable a n importe quel systeme ayant pour particularité " la thermodynamie". donc ton frigo chez toi est une pompe a chaleur,ta clim de voiture est une pompe a chaleur...etc.
dans la proffession lorsqu on parle de PAC c est pour designer une installation dont la fonction principale " voir unique" est de faire le chauffage. par opposition a un split systeme qui lui peut etre reversible ( chaud ou froid voir chaud et froid simultané).donc si ton chef te dit que tu va depanner une PAC,cela supose que tu va depanner une installation faite pour assurer du chauffage.
les PAC peuvent etre de type air/eau ou eau/eau
les air/air c'est forcement des clim reverssibles donc du split systeme.
pour completer motiok , je dirais que la difference principale entre un roof top et une CTA c'est l application.
il existe aussi des CTA a detente directe,mais si pour une application identique et puissance identique tu doit choisir entre un roof top et une cta a detente directe, le roof est plus rapide a mettre en place et meme plus judicieux. le roof est un bloque qui as tout dedans y a juste a faire les liaisons elec et aeraulique. la cta meme a detente directe son groupe est a l exterieur ( non integret a la cta) donc il faudra realiser les liaisons frigorifiques,interconnexions,epreuve d'azote...etc en plus des laisons elec et aeraulique.
les roof top sont en regle generale prevus pour un confort relativement restreint et dimensionnés pour un detat T "interieur / exterieur" relativement bas. leur taux de brassage d'air et de renouvelement d'air est plus important que leur capacité a climatisé ( on parle de rafraichissement de confort) quant a l application , ils sont destiner pour la plus part du temps a des commerce,usine il peuvent traiter des tres gros volume. tu en rencontre chez MCDO,QUICK , GOSPORT, AUCHAN...ETC.
les CTA peuvent traiter des volumes assez gros mais aps aussi important que certains roof.
leur application comprend les memes que celle du roof top, mais en plus elles sont plus appropriées pour tous ce qui touche a la santé (pharmacetique,hopitaux..etc) usine de precision tel que ceux qui fabrique des carte electroniques,ou n importe quelle fabrication qui impose a la fois un controle de qualité d air, une temperature quasi liniaire,un taux d'hgrometrie precis...etc.
un roof a l interieur jamais vu. cela supose toute une installation specifique en terme de support, donc une structure assez lourde a mettre en place. un roof aspire et reffoule l air par ca partie basse donc il faut qu il soit suffisament en hauteur par rapport au circuit aeraulique. en tout cas je n ai jamais vu de roof a l inetrieur.
esperant t avoir ete util a plus .
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Matime
61  
  

Matime
  Posté : 15-03-2014 10:16

Salut,

Merci, tu as bien compléter les réponses que je souhaitais :)

Pour le roof top en intérieur j'en ai déjà dépanner dans un cinéma.

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 15-03-2014 10:43

Citation : Matime 

Ok ok, merci bien les gars !! :)

Mais un roof top en intérieur s'appel toujours un roof top ? ^^ car comme son nom anglais l'indique, c'est positionné en toiture ... 


salut a toi.

chez York il ont sortis depuis de nombreuses années le ROOM-TOP, une sorte de caisson tout en un donc même principe que le roof-top mais l'évacuation de l'air chaud du condenseur est toujours gainé ... normal

voila , bon courage

  Profil  
zenix
184  
   

zenix
  Posté : 16-03-2014 14:38

bonjourà tous,
Matime, pour répondre à tes questions
le terme split signifie que les différents composants d'un circuit frigo sont séparés en plusieurs modules (par exemple l'unité extérieur d'une clim avec son compresseur, son échangeur, un ventilateur, une vanne 4 voie par exemple & l'unité intérieur avec le second échangeur , une turbine...) reliés entre eux par des tubes frigo et des liaisons électriques. Suivant le nombre de modules intérieurs on parle de bi/tri/quadri/ multisplit, on trouve des splits en clims mais aussi en réfrigération (chambre froide), un split peut étre réversible ou non (froid seul).
une cta va assurer un traitement de l'air (chauffage, rafraichissement, dés/humidification) en étant dépendante de sources d'énergies extérieurs (groupe froid,boucle d'eau chaude ou froide, chaudière), à l'inverse le rooftop intègre directement dans son chassis suivant la configuration un circuit froid complet (réversible ou non), une chaudière, un appoint électrique ...


  Profil  
Sauter à :