Salut

Y aurait pas une légère fuite là ?
Ca me fend le coeur de voir la nature ainsi bafouée

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 13-03-2014 10:08

salut Faycal...

non non t'en fait pas c'est de l'ammoniac

je déconne pas en plus .

chez Neslte au pakistan

Message édité par : chouchen56 / 13-03-2014 10:12


  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 13-03-2014 10:12

Ah!

Avec une fuite comme ça il faut le scaphandre de Jules Verne ou le masque suffit ?

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 13-03-2014 10:15

je pense que le scaphandre s'impose .

ce qui me fait halluciner c'est que l'instale continu de tourner ... la détection gaz doit pas être en forme ....

  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 13-03-2014 10:21

Pourquoi la détection gaz doit arrêter l'install ?

Dans un cas comme ça, je cours fermer la vanne départ liquide et je ramène tout à la bouteille, comme ça tranquille pour réparer !
Mais j'y connais pas grand chose pour pas dire rien sur le NH3 donc je dis peut être une belle betise

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 13-03-2014 18:01

Yop !

Jolie vidéo

Bah c'est rare d'avoir une bouteille liquide sur de l'industriel, encore moins sur l'NH3 (même ça existe tout de même).
Pour le scaphandre c'est surtout pour te protéger des projections de liquide (risque chimique), là on arrête le compresseur, puisqu'il y a surment un clapet au refoulement de celui-ci la pression va s'égaliser avec la BP.
Ferme la vanne d'aspi, de refoulement, d'huile et y'a plus qu'à dégazer dans un seau d'eau ^^

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 13-03-2014 18:05

Bonsoir, je suis complétement novice en ammoniac ça sert a quoi de dégazer dans un seau d'eau?

  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 13-03-2014 19:06

Salut,

L'ammoniac est hydrophage (je sais pas si c'est le terme exact)
J'ai déjà fait c'est impressionnant, tu degaze du NH3 dans un seau d'eau et tu peux enlever ton masque et mettre ta tête au dessus du seau tellement ya rien qui en sort. En plus de ça, l'eau se met à chauffer (pourquoi ?)

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 13-03-2014 23:23

salut faycal.

en effet le seau chauffe ....
c'est une réaction exothermique normal produite par la dissolution du NH3 dans l'eau.
ce genre de réaction arrive souvent en chimie, par exemple lors de l'introduction de levure dans la biére.

d'accord avec motiok, sur une fuite comme ca il faut fermer très vite les vannes d'entrée du compresseur ( vanne aspi, vanne eco, vanne réintégration d'huile), le clapet au refoulement fait le travail aprés.
ensuite tu décampe

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 14-03-2014 13:33

Et si tu dose bien ton eau en NH3 elle devient toute bleu

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE




Message édité par : Adrien / 14-03-2014 14:41


  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 14-03-2014 16:10

Citation : Motiok 

Et si tu dose bien ton eau en NH3 elle devient toute bleu


Et si t'arrose ton gazon avec, c'est Manchester United !

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 14-03-2014 17:30

Il parait que ça marche bien pour faire décamper les taupes ^^

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 14-03-2014 22:33

Citation : Motiok 

Et si tu dose bien ton eau en NH3 elle devient toute bleu

bah c'est ça aussi !!!!




Message édité par : Adrien / 14-03-2014 14:41

 


C'est vrai que ca bleuie par moment .
je m'en rend pas trop compte parce que pour 2 kg de NH3 en phase gazeuse a virer pour maintenance j'utilise 200 litres d'eau

ca sature pas vraiment la flotte !!

par contre un peu d'eau bleue de condensation dans le fond du tuyau de sortie de la pompe a vide .

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 15-03-2014 17:11

a faire gaffe quand tu mets le refoulement de ta pompe à vide dans un seau, dès que tu l'arrête sort tout de suite ton flex sinon la flotte remonte d'un coup dans ta pompe à vide et là... c'est le drame
ça m'est arrivé y'a un mois ou deux... tu te sent con et seul au monde.

bon pour vidanger 2-3 fois ta pompe si tu veux pas qu'elle rouille.

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 16-03-2014 01:46

je compatis motiok pour le retour dans la pompe a vide, la premiére fois je ne m'en étais rendu compte qu'ne la vidangeant ...

ca m'avais fait tout drole de sortir un liquide plus proche du Fanta que de l'huile, en réalité ca avais vraiment la couleur du fanta.

maintenant j'ai monté un clapet anti-retour sur le tuyau de sortie pompe a vide.

ca a reglé le probléme