| Posté : 07-03-2014 22:44
question qui fait peur!!!!
|  Profil
|
|
spv49 905 Modérateur
| Posté : 08-03-2014 01:07
Citation : Chlorofluorethane
salut
Comment choisissez vous les manchons d'isolation en fonction des diamètres des tubes!?
Exemple: si j'ai un tube de 3/4" qu'est-ce que je prends et comment!?
Pour l'exemple, on prend de l'isolant 3/4 et par un bout ou bien l'autre. |  Profil E-mail
|
|
fifi 2225 Administrateur
| |
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 08-03-2014 12:23
salut
le seul truc que tu peux définir c'est l'épaisseur de l'isolant!! de tete 13mm en froid positif... et 20 ou 22 (je sais plus) en négatif... a par ça je comprends pas trop ta question???
A+ |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| |
Le troll du site 290
| Posté : 08-03-2014 13:18
Salut,
ah voilà vous avez donc compris ce que je demandais!
Bon, je vous donne 5 exemples pour être clair:
- j'ai un: 5/8", je prendrais un isolant: 19-15 ou 32-15
- j'ai un: 9/8", je prendrais un isolant: 32-28 ou 19-28
- j'ai un: 3/8", je prendrais un isolant: 19-10 ou 32-10
- j'ai un: 3/4", je prendrais un isolant: 19-18 ou 32-18
- j'ai un: 1/2", je prendrais un isolant: 19-12 ou 32-12
Est-ce que c'est juste ce que j'i écris et si oui ce que je demande c'est est-ce que il y a un moyen pour déterminer ses valeurs ou c'est "arbitraire"? |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 08-03-2014 14:41
9/8 connais pas tu as voulu écrire 7/8 , pour l'épaisseur de l'isolant comme tu as pu le lire avant ça dépend sur quel régime froid tu utilise ton tuyau.
Positif. = 13
Négatif= 19 ou 32 selon l'emplacement. Les plus habitués me diront quand du 32 et quand du 19.
Perso à l'air ambiant extérieur du 32 et du 19 quand ça passe dans l'enceinte à refroidir.
|  Profil
|
|
Le troll du site 290
| Posté : 08-03-2014 16:55
Ok pour les valeurs 19 32 et 13 mais pourquoi ces valeurs? On t-elles été obtenues par une formule savante ou au hasard? |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
Le troll du site 290
| Posté : 08-03-2014 20:32
Salut Airco,
le cycle frigorifique décrit un rectangle avec un de ses 4 côté brisé.
1-2 compression
3-5 condensation
5-6 détente
6-7 évaporation
la détente est isenthalpe
à gauche on trouve la courbe de saturation liquide, à droite on trouve la courbe de saturation vapeur au delà de ses deux courbes on est respectivement soit en liquide soit en vapeur et au milieu on est en liquide/vapeur
à noter que le rassemblement de ces 2 courbes donne le point critique
si tu veux que je te parle de la surchauffe partielle et totale du sous-refroidissement total ou partiel, de la courbe isobar, de l'isotherme, de l'isotitre, de l'isochore et la dernière qui m'échappe dis le moi. |  Profil
|
|
Le troll du site 290
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 08-03-2014 20:53
Bonsoir,
c'est excellent d'être capable de décrire le diagramme
mais quand je vois comment tu décris d'où proviens la HP etc... tu me fais peur.
et là on voit que tu ne comprends pas encore le fonctionnement d'un frigo et la logique du cycle
je fais allusion à tes propos dans le post sur la pression.
à+ |  Profil
|
|
spv49 905 Modérateur
| |
Le troll du site 290
| Posté : 09-03-2014 08:13
Citation : Aircofrigo
Bonsoir,
c'est excellent d'être capable de décrire le diagramme
mais quand je vois comment tu décris d'où proviens la HP etc... tu me fais peur.
et là on voit que tu ne comprends pas encore le fonctionnement d'un frigo et la logique du cycle
je fais allusion à tes propos dans le post sur la pression.
à+
le gaz aspiré en BP, est comprimé par le compresseur, puis refoulé dans le condenseur, la pression dans le condenseur est élevée, c'est le résultat de la compression mais sa température suit également vu la relation : pression/température. Pour qu'il y ait condensation il faut que le fluide frigorigène cède sa chaleur au médium donc normal que la température du fluide diminue puisque l'air doit être plus frais que la chaleur évacuée par le condenseur mais la Haute Pression ne diminue pas notablemment comme vous le dites! donc la HP ne dépend pas fortement de la température extérieure sinon dans les pays très froid on obtiendrait jamais de HP et donc on ne fabriquerait jamais de climatiseur! |  Profil
|
|
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 09-03-2014 08:40
salut les hommes.
pour info : en prenant un catalogue ouest isol ou autres vous avez un tableau de sélection qui permet de d'exploiter le facteur de conductivité thermique de l'isolant en fonction des conditions extérieurs.
comme l'as dis Airco rien n'est plus important que les conditions autour du tuyau et le type de fluide qui passe dans ce même tuyau.
pour exemple en calédonie ou l'HR et les températures sont bien plus elevés on utilise en régle géneral (mais c'est toujours a voir en fonction des diamétres)les épaisseurs d'isolants suivants
écoulement condensats clim : 9 mm
liaison frigo clim : 13 mm ou 19 mm
eau glacée régime 7-12 : 19 mm
froid positif : 19 ou 25
froid négatif : 25 , 32 ou 40 !!!
comme déja dis le diamétre des tubes ainsi que la phase du fluide a l'intérieur est primordial :
sur un réseau d'EG régime 7-12 avec tuyau DN 50 tu passe bien en 19 mm mais pour du DN 80 c'est ric rac.
alors je te raconte pas le ballon tampon DN 400 ( 40 mm minimum)
par contre cloro je ne comprend pas tes questions, pourquoi ne pas faire des recherches dans ton coin un minima avant de poser des questions comme ça ???
|  Profil
|
|
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 09-03-2014 09:02
ah j'oubliais :
le top ce sont les réseau EG a -25°C !!!
ca c'est du lourd au niveau calo
genre 70 mm de Polystyrène extrudé |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
Le troll du site 290
| Posté : 09-03-2014 10:47
Donc le régulateur agit sur le compresseur. C'est donc bien le compresseur qui va faire augmenter la pression pour relever le niveau HP et non la température extérieure qui va s'adapter pour relever le niveau de la HP ? |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 09-03-2014 11:03
Clhoro t'es borné!! ça sert à rien d'essayer de t'expliquer, tu vas pas faire l'effort de comprendre!! tu m'exaspère perso!!
quoi qu'on te dise, il faut que tu contre dise... quitte à dire n'importe quoi!!
remets toi un peu en cause s'il te plait!
Le 1er point fort d'un frigoriste est de savoir se remettre en cause afin d'avancer... toi tu recule, non? |  Profil
|
|
Le troll du site 290
| Posté : 09-03-2014 11:08
Qu'est-ce que cela signifie l'expression:" le condenseur devient plus petit"? |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 09-03-2014 11:14
on a réparti les pannes frigo en 8 grandes familles
une de ces familles:la panne du condenseur trop petit
raison principale de cette panne (en suposant que l'install fonctionnait normalement avant)
condenseur sale, ventilo à vitesse réduite, etc....
la panne du condenseur trop petit se traduit, entre autre, par une HP trop élevé.
tu verras le reste de ces symptômes dans ta formation sur les pannes.
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
Le troll du site 290
| Posté : 09-03-2014 12:42
Donc si je te comprends bien, cela signifie que les symptômes que tu énumères pour l'expression:"condenseur trop petit" c'est équivalent à un condenseur que l'on aurait mal dimensionné(trop petit), on obtiendrait une HP trop élevée? |  Profil
|
|
detente 2009 Modérateur
| Posté : 09-03-2014 13:43
Salut les modo,
Pouvez créer un poste spécial < questions de chloro> et les y glisser, comme je perd pas mon temps a les lires....merci
|  Profil
|
|
xavierc 1871 Membre averti
| |
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 09-03-2014 15:25
très bonne idée benoit |  Profil
|
|
ancien membre 626
| Posté : 09-03-2014 15:34
Airco ta patience m'impressionne |  Profil
|
|
Le troll du site 290
| Posté : 10-03-2014 19:00
Ma question était si le mot "petit" faisait référence à la taille du condenseur! Car je pense que le condenseur ne change pas de taille! |  Profil
|
|
cedric29 712 Membre averti
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 10-03-2014 20:19
bonsoir,
panne du condenseur trop petit: veut bien dire condenseur trop petit
comme j' l'ai expliqué!! s'il est sale, sa surface d'échange diminue.
donc certe, je n'ai pas coupé un bout en bas mais il est bien devenu trop petit au niveau de sa surface d'échange: cause ici, la saleté
si tes ventilos ne tournent pas ou pas assez vite, il est devenu trop petit aussi
donc certe, je n'ai pas coupé un bout en bas mais il est bien devenu trop petit car le volume du médium qui est à son contact en un temps donné à diminué et donc ce trop petit échange de calorie a le même résultat que s'il était trop petit de construction.
je pense que là le condenseur trop petit en soi est suffisamment détaillé
quoique avec toi rien ne semble jamais suffisant |  Profil
|
|
leveridique 40
| Posté : 10-03-2014 20:58
j ai appris recemment que les condenseur etait construit sur les bases de la temperature max d un pays,d une region global
exemple, un condenseur en france delivrant un puissance egale a un condenseur au qatar ne seras pas de la meme taille du fait de l echange thermique meme si ceux-ci rejete la meme puissance !!!
je pense que c est la réponse que tu te poser chloro !! |  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 11-03-2014 00:25
bonsoir à tous
je viens de moins en moins, mais n'ai aucun regret (de revenir) quand je lis tout ceci....
il y a quoi de difficile a comprendre chloro dans la phrase condenseur trop petit
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
Mateo 87
| Posté : 11-03-2014 09:18
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZZZzz
zZZZzzZZzzZzz hein !!!! (non rien, je peux me rendormir)!
|  Profil E-mail
|
|
Le troll du site 290
| Posté : 11-03-2014 18:50
Bah voilà je préfères de loin qu'on parle de surface d'échange thermique réduite "fluide frigorigène/médium que de "condenseur trop petit" Parce que vous savez un débutant qui lis cela la première fois s'interroge. Par contre une autre question, est-ce que c'est vraiment équivalent une surface d'échange réduite qu'un volume réduit du condenseur? |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 11-03-2014 19:32
Bonsoir,
euh tu aimes bien les questions:de quel volume parles-tu?
le volume interne du condenseur qui contient donc du FF ou le volume externe du condenseur?
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. |  Profil
|
|
biloute 1201 Membre averti
| |
mars 4555 Membre averti
| Posté : 11-03-2014 20:25
Franchement la patience tu m'épates maître Airco
Je lui répondrai poliment quand ses questions seront propres, sinon je m'entraînerai un peu au niveau du clavier moqueur . |  Profil
|
|
biloute 1201 Membre averti
| Posté : 11-03-2014 20:32
Citation : leveridique
j ai appris recemment que les condenseur etait construit sur les bases de la temperature max d un pays,d une region global
exemple, un condenseur en france delivrant un puissance egale a un condenseur au qatar ne seras pas de la meme taille du fait de l echange thermique meme si ceux-ci rejete la meme puissance !!!
je pense que c est la réponse que tu te poser chloro !!
bonsoir,
cela ne semble pas correspondre aux besoins de chloro mais bon.
ce que tu a appris récemment en fait, c'est le fait qu'il y a des groupes tempéré, subtropicaux et tropicaux.
on augmente la surface d'échange pour une même puissance afin de réduire tout simplement le delta total afin que pour une T° supérieure comme dans les tropiques, la HP ne soit pas trop hautes.
à+ |  Profil
|
|