  Posté : 24-02-2014 16:59

hello !!

dites moi les différents organes que l on retrouve sur un circuit d'eau glacée (en dehors du groupe fluidique)

que ce soit de régul ou de sécurité !

merci d'avance pour vos réponse !!!!!

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 24-02-2014 18:20

Bonsoir. Les différents organes?? , flow-switch ou contrôleur de débit d'eau , pompe de circulation d'eau, Flexcon, soupape de sécurité, échangeur,, sonde d'entrée/sortie d'eau,sonde antigel, vanne bi-pass. J'en ai peut ètre oublié.... Mais on trouve cela aisément sur internet ou dans les livres d'école.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 24-02-2014 18:22

Bonsoir

Un peu vaste comme question mais on va essayer. Certains organes que je te donne sont souvent intégrés au groupe d'eau glacée soit d'office soit en option

En sécurité tu dois trouver:
- un contrôleur de débit
- un filtre sur l'entrée eau glacée
- un pressostat manque d'eau
- un thermostat ou sonde antigel
- purgeur

En régulation:
- thermostat ou sonde régulation
- vanne de réglage de débit (équilibrage )
- vanne 3 voies
- pompe

Voila pour moi mais je suis certain d'en avoir oublié....

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 24-02-2014 18:26

Je reviens

disconnecteur, compteur, pot pour injection de produits

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 24-02-2014 20:27

Bonsoir. Je reviens aussi: isolation par calorifuge, goudronnage,etc... et oui c'est important, la condensation c'est pas une sinécure ..... ...

  Profil  
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 24-02-2014 20:50

Euh , un thermomètre

  Profil  
omarfroid
51  
  

omarfroid
  Posté : 25-02-2014 11:01

ont trouve des tuyaux,et des tuyaux et des tuyaux et .....


  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 25-02-2014 18:34

Bonsoir. JCDUSS, alors là plantage direct "DES THERMOMÈTRES" partout partout partout, mais bien vu quand mème
Des petits by-bass ??

  Profil  
leveridique
40  
  

leveridique
  Posté : 25-02-2014 20:49

merci je vais les décortiquer un par un !


  Profil  
pingouin
16  
 

pingouin
  Posté : 20-03-2014 14:48

mano pression eau,des vannes ta (regulation),et j'esrper pour toi une vanne de vidange circuit,y a des installateurs qui l'oublie malheureusement,ont ta presque tous dit la ,je pense

merci a vous

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 20-03-2014 17:40

Bonsoir, pour les filtres attention certains bien cachés sous l'isolation, sur carrier la première fois j'ai chercher longtemps le filtre est dans la continuité des tubes et le démontage se fait par des mâchoires .
Les sondes sont soit de contact , soit en doigt de gant , sois certaines prises en presse étoupes .
Pour les contrôleurs de débit à palette la maladie c'est la casse de la palette, contact hs, grippage mécanique, de la bonne graisse au lithium ça aide pas mal.
Donne nous ton soucis avec le type machine on verra