Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Daikin 3MXS68
AuteurDaikin 3MXS68
BLastEr
10  
 

BLastEr
  Posté : 19-02-2014 20:18

Bonjour à tous!!!!

Voila encore un défaut mystère de chez Daikin...lol
La clim se coupe par intermitence en défaut U2
D'après la plate forme Daikin c'est du a des baisses de tension sur l'alimentation mais j'ai 4 groupes du même type et 1 seul se met en défaut.

cdt

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 19-02-2014 20:54

slt ta contrôlé les phases ? le condensateur ?
possible problème de carte unité extérieure

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 20-02-2014 07:06

Salut et bonne journée a tous
L'origine principale a ce defaut c est bien une chute de tension, mais il n est pas
Obligatoir qu elle soit du a edf. La chute peut etre apres en sortie carte. Donc controler la carte elle meme.
Il y a une autre cause moins connu c est le ventilateur de l ue.
Si tu ne sais pas les controle a faire, je te les communique ce soir.la je doit partir.
A plus .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
BLastEr
10  
 

BLastEr
  Posté : 20-02-2014 09:06

Salut
Oui je veux bien les infos :)))
Parce que DAIKIN a pas trop envie de m'aider....

  Profil  
Sauter à :