Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv ou 3 bi-splits ?
Auteurvrv ou 3 bi-splits ?
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 06-02-2014 18:48

Bonjour j ai 5k7 qui est le - cher vrv a 5 k7 ou 5 k7 = 3 unité extérieur
ces pour voire in avis ces pas mois qui fait le calcule est le chiffrage

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 06-02-2014 18:52

bonsoir,

tout dépend du genre d’installation et des marques choisies!

voir aussi la main d'oeuvre et la faisabilité et la facilité ou pas du montage de 3UE au lieu d'un VRV..

à+

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 06-02-2014 19:02

Bonsoir. comme le dit airco tout dépend de l'installation un particulier, une ste l'emplacement l’environnement. Le VRV est bien mais en cas de logique panne, cela est minimisé par l'installation d'un split par local ou bureau, plus long en installation et au total pas forcement plus cher voir moins cher que l'installation d'un VRV.

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 06-02-2014 19:28

mon chefs veux mètre daikin 4 bureau 1 salle informatique
3 étage avec Escaliere unité dans le grenier prise d aire en toiture ouverture 300mm

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 06-02-2014 19:31

Bonsoir, pour la facilitée de mise en œuvre , l'indépendance des réseaux le multi split.
Pour la performance et la capacité d'étendre le réseau dans le futur, la gestion centralisée .
3 multi split ne prennent pas forcément plus de place qu'un VRV sur un châssis vertical.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 07-02-2014 08:37

Salut et bonne journee a tous
Un conseille , pour le local info vaut mieu qu il soit independant. Si non tu sera obliger de partir sur du vrv 3 tubes et franchement ca ne vaut pas le coup.
Mitsu ont des vrv 2 tube en simultanée, mais idem ca ne vaut pas le coup.
Daikin ont un mini vrv 6 CV qui correspondrai, mais entre nous ce n est rien d autre que la serrie rzq perfectionnée et rebadger VRV au lieu de multisplit.
Perso, je mettrais un mono pour le local info et un quadri pour le reste.
Mais si les besoins sont amener a évolués dans le temps comme le dit l ami mars
He bien un vrv dans ce cas faira l affaire, mais quelle qu il soit ton choix fait en sorte que le local info ait sa propre clim processe.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 07-02-2014 09:20

Citation : vercorcris 

mon chefs veux mètre daikin 4 bureau 1 salle informatique
3 étage avec Escaliere unité dans le grenier prise d aire en toiture ouverture 300mm


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Tu voudrais pas écrire en français ?
PAs ce que la j'ai beaucoup de mal avec tes séries de mots sans articles , ni ponctuation

Merci beaucoup.
Xavier
PS: si "unité dans le grenier" veux dire, groupe extérieur installé dans le grenier et
" prise d aire en toiture ouverture 300mm " veux dire prise d'air assurée par une grille de ventilation de dimensions 300x300....
fais virer ton chef c'est un mauvais...

  Profil  E-mail  
Sauter à :