Bonjour à tous

J ai récupéré aujourd hui 2 groupes Mac Quay ( Daikin) Modele AWS INV 250.2XE LN
( fabrication Italienne) monté en paralléle sur une production d eau glycolée a -8°c
C est la premiere fois que je travaille avec cette marque. Pour la petite histoire, nous n avons pas installé ces machines, on etait trop cher, la concurence a vendu les 2 becanes, et mes 4 SMC 112 (SABROE) au R22, risque de partir à la benne.
Ma question, en pianotant sur le pannel, je n arrive pas a changer la consigne, apparement il existe un mot de passe que je n ai pas. Est ce que quelqu un connait le mot de passe, c est un mot de passe à 4 chiffres, j ai essayé 0000/9990 ca ne marche pas, dans le pannel, je n arrive pas a accéder aux compteurs horraires ( peut etre proteger par le pass)
Est ce que quelqu un connait ces becanes, avez vous des avis?

A bientot

et merci pour vos reponses
Jérôme

enfin, je me comprends...

  Profil  
frigo90
206  
   

frigo90
  Posté : 28-01-2014 19:52

Il me semble avoir utiliser un code 4321 sur un groupe de ce genre un jour quand j'étais stagiaire.

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 28-01-2014 20:33

salut,

j'ai récupéré ca sur notre site, ta ref n(y est pas mais peut etre que code sera dans le lot a++

Mots de passe pour diverses marques de GEG.pdf

32.16 Ko
17032 Télécharg.

  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 28-01-2014 21:10

merci pour vos reponses, je vais essayer les codes des que j y retourne, et je vous tient au courant
Sympa ton tableau frigopathe.

@+

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 29-01-2014 09:05

Citation : frigopathe 

salut,

j'ai récupéré ca sur notre site, ta ref n(y est pas mais peut etre que code sera dans le lot a++ 


Je savais bien que ça servirais a quelqu'un ... récupérer sur refrigeration engineer merci les ricains fort



en tout cas pas mieux, mais essaye les codes bateaux (1234, 4321, 9999, ...ca devrait marcher )

  Profil  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 29-01-2014 22:31

Salut, si ton régulateur est un siemens le code pour le point de consigne est 5321.
Pour lire ta bp, hp ect le code est 2526 qui est un niveau au dessus.

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 16-02-2014 14:26

Salut,

C'est pas un régulateur Carel sur tes McQuay ? genre pCO ?

Essaye 0010 ou 0066

a+

  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 19-02-2014 19:21

Bonjour

Apres retour sur site, j ai tester les codes. Me concernant, ce sont les codes de Evilclad qui fonctionnent.

Merci a tous pour votre participation
@ +