Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » MOTIOK
AuteurMOTIOK
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 17-01-2014 17:44

salut,

j'ai pioché en relisant le forum sur JPO, une anecdote liée à motiok :

"Tiens tant que j'y suis, tu n'as jamais eu de problèmes de blocage genre le compresseur engorgé d'huile ? on a de temps en temps le coup sur une centrale neuve avec 3 OSKA 8591 pourtant tout a l'air nikel niveau conditions de fonctionnement, même les filtres ont été fait, il parait que c'est assez récurrent sur ces vis"


N'as tu jamais envisagé que la VEM de réintégration d'huile puisse être à delta P inadapté, empêchant ainsi de temps en temps sa fermeture et donc son étanchéîté?

a+

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 21-01-2014 21:50

Salut,

ça fait un bon moment que j'ai pas eu le problème en fait.

la DP se fait avec la HP donc a par les phases de démarrage ça pose pas de soucis au niveau des limites de fonctionnement.
Par contre la gestion de la VEM d'huile se fait par l'automate de la SDM et non par un système de bitzer donc peut-être qu'il y avait des bugs a ce niveau là je sais pas. Entre temps on a un peu baissé la HP donc peut-être que ça a joué...

Si jamais certains ont déjà eu le soucis, je suis tout a l'écoute...