Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » mise en service d'un vrv lll
Auteurmise en service d'un vrv lll
FKRC82
10  
 

FKRC82
  Posté : 16-01-2014 17:29

Bonjour
Vrv lll Daikin

Oui à l'origine il y avait 9 unités sur ce vrv lll mais on a enlevé 2 unités .
Maintenant que j'ai 7 unités comment faire pour le programmer et supprimer l'ancien réglage en mémoire .
Comment faire l'adressage des télécommandes ?

Merci

Franck

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 16-01-2014 17:34

bonjour,
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
Rien de bien personnel n'est demandé...

métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)

C'est par là => http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

si vous n'êtes pas frigoriste, un site vous est dédié là: http://www.pompesachaleurs.fr/

merci de votre compréhension.

ne bloquez pas les pop up venat du site, il s'agit en fait des messages privés!! et lors de votre inscription vous en avez reçu un qui vous signalait le fait de devoir vous présenter!!

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 16-01-2014 18:53

Bonsoir,

la présentation étant faites....

je suis persuadé que quelques experts en VRV passeront vous répondre assez vite

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 16-01-2014 20:42

re,

peut être déjà lire: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7667&forum=13&ancre=1&start=0#13766770501
et aussi: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7212&forum=13&ancre=1&start=0#13721266299

moteur de recherche du site: http://frigoristes.fr/searchbb.php

cela peut parfois servir

à+

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 16-01-2014 20:47

Bonsoir. Y a t'il une HI TOUCH,

  Profil  
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 16-01-2014 21:14

Bonsoir à tous,
Donc tu as supprimés le bus de liaison qui allé au deux autres unités. Ne pas oublier la tresse de masse sur la dernière unité, très important.
Pourquoi un adressage as tu un I-TOUCH ?
Pour la remise en service , tu remet tout sous tension tu attends que la led H3P soit fixe sur la platine extérieure de ton VRV ensuite tu restes appuyer au moins 5 secondes sur le bouton test de cette même platine, tu dois normalement entendre un clic. tu laisses faire la bécane et une fois que les télécommandes se remettent avec l' affichage de la température et l' heure, cela veut dire qu' il à terminé, ne pas être pressé c' est relativement long.
pendant la phase de contrôle il sera indiqué sur toutes les télécommandes "TEST"
Il me semble que ça doit être la bonne procédure, si toutefois j' ai fais une erreur n' hésitez pas à le dire.
Je ne me souviens plus vraiment si il n' y a pas un reset général à faire avant, bon je pense que d' autres collègues se manifesteront.

  Profil  
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 16-01-2014 21:16

j' ai oublié une chose importante, mettre les télécommandes des unités intérieures sur off avant le test.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 17-01-2014 07:13

Salut et bonne journee a ts
Comme pl et jcduss, si tu n a pas de ITOUCH, ni telecommande centralisée,
Tu n as pas besoin de proceder a l adressage manuelement.
Tu suis la procedure de jcduss si tu rencontre des difficultés, tu recommance cette fois si via bs5 "reset" pendant 5bonnes secondes, tu attend que ton vrv se mette en etat d attente d ordre de fonctionnement LED H3P fixe puis tu enchaine a nouveau avec le bs4 "test" comme indiqué par jcduss. Les 2 procedures dure. Au moins 1/4h chacune, ne t inquiette pas qu il n y est rien qui se passe pendant se temps la. Si a l issu de la manip via bs4 ton vrv indique h2p et h3p alors tu as un defaut, tu regarde au niveau des tlcd interieures pour relever le defaut, et rectifier le tir selon le defaut.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 17-01-2014 15:55

Bonjour. Voila, suivre la procédure simple expliquée précédemment. Par contre si ta led H3P est non fixe certainement un problème de bus. Donc à vérifier. par contre mode test environ 1h c'est normal.

  Profil  
FKRC82
10  
 

FKRC82
  Posté : 18-01-2014 08:57

Oui quand on a voulu mettre en route le VRV III il n'a pas démarré et il se met en défaut U4 .
Il y a des manipulation à faire sur la carte électronique du VRV pour lui programmé 7 unités actuellement il est programmé pour 9 unités ça expliquerait le défaut U4 .

Franck

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 18-01-2014 09:03

Re
C est le vrv3 ou vr3c ? As tu le model?
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
FKRC82
10  
 

FKRC82
  Posté : 18-01-2014 09:04

7 unités pour 6 télécommandes filaire classique et j'ai des télécommandes bloqué en mode froid impossible de les mettre en mode chaud .
Il y a une sur les 6 qui peut basculer en mode chaud en sachant que les autres restent toujours en mode froid .

Franck

  Profil  
FKRC82
10  
 

FKRC82
  Posté : 18-01-2014 09:07

DAIKIN
RXYQ14P7W1BA

Franck

  Profil  
FKRC82
10  
 

FKRC82
  Posté : 18-01-2014 09:13

Merci je vais à tous je fais faire les manipulations je vous tiens au courant .

Franck

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 18-01-2014 11:45

Bonjour. Tu dois avoir soit une commande maitre, dans ce cas il faut la trouver, soit un change over qui est placé dans une armoire électrique, local technique, etc... il faut chercher ca tu peux le voir dans l'UE à peu près au milieu de la machine il y a trois fils ou câble branché dessus.

  Profil  
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 18-01-2014 15:36

Bonjour à tous,
Sélecteur ETE/HIVER cablé sur petite platine repère A B C.
Peux tu me dire sur quel position est t-on petit curseur appelé DS1 à l' intérieur de ton VRV .
voici une vue pour te repérer: ci-dessous
 Fichier non trouvé : numérisation0001.pdf

  Profil  
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 18-01-2014 15:41

je précise le curseur DS1-1 sélection été/hiver.

  Profil  
pierre72
1  


pierre72
  Posté : 22-01-2014 11:43

lien utile Daikin http://i-ts.daikin-webservice.jp/login.asp?lng=fr

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 22-01-2014 17:08

Bonjour,

@pierre72:
depuis un an que vous êtes inscrit, vous devriez l'avoir déjà lu!!
c'est d'ailleurs la première réponse de ce sujet!!!:

il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
Rien de bien personnel n'est demandé...

métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)

C'est par là => http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

merci de votre compréhension.

  Profil  
FKRC82
10  
 

FKRC82
  Posté : 22-01-2014 18:47

Oui mon collègue a fait toutes les manipulations comme indiquaient .
Reset puis il a lancé le test du vrv mais il ne démarre pas .
Il a vérifié le sens des trois phases ok, la continuité du bus sur toutes les unités ok .




Franck

  Profil  
FKRC82
10  
 

FKRC82
  Posté : 22-01-2014 18:54

Réglage de la puissance total des unités intérieure au DS2 vu qu'il a enlevé deux unités sur le réglage d'origine .


Franck

  Profil  
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 22-01-2014 23:42

Citation : FKRC82 

DAIKIN
RXYQ14P7W1BA

 


Le réglage DS2 ne correspond pas au réglages des unités intérieures mais à la puissance de ton groupe extérieure donc je reprends tu dois avoir DS2-1 sur ON;DS2-2 sur ON ;DS2-3 sur off ; DS-4 sur ON.
Il n'a jamais été question de changer le réglage de ses curseurs dans la manipulation que j' ai indiqué.

  Profil  
FKRC82
10  
 

FKRC82
  Posté : 26-01-2014 11:01

Ok merci beaucoup

Franck

  Profil  
grandpgm
7  


grandpgm
  Posté : 26-08-2014 19:36

bonjour,

sur le site ou je travail il y a un ensemble de vrv 2 daikin gérer par une GTC ( i-manager).

j'ai effectué une formation daikin spécialisé sur les vrv daikin.
cependant n'ayant pas encore passé mon aptitude froid j'ai pas encore eu locasion de mettre a profit ces connaissances...

par contre j'ai tout les document lier a cette formation.

si tu as besoin je peux te les scans pour te facilité la tache la prochaine fois...

a+

  Profil  E-mail  
Sauter à :