Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » probleme vrv fujitsu
Auteurprobleme vrv fujitsu
loulou21
5  


loulou21
  Posté : 28-12-2013 10:10

Bonjour à tous!!!

Je me suis retrouvé sur un vrv fujitsu R407c avec 3 compresseurs scroll; l'un se trouve étre hs, un autre fait un bruit de casserole donc il est aussi hs, le 3éme au niveau de son bruit semble bien fonctionner. Quand celui ci est en fonctionnement je n'ai aucun echange et mes pression bp et hp sont egale à 5bars que se soit en fonctionnement ou à l'arret. j' ai tenté de retirer la bobine de la v4v sans aucun changement...
Est ce que quelqu'un aurait déja eu ce cas?
Et de quoi est ce qu'il s'agit?
merci

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 28-12-2013 10:27

Salut,

Compresseur TOR? tourne à l'envers?

  Profil  
loulou21
5  


loulou21
  Posté : 28-12-2013 10:53

compresseur scroll, tourne bien a l'endroit

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 28-12-2013 11:04

Bonjour

Comme tous les nouveaux venus sur le site votre premier post doit se faire dans le forum présentation là : http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

Cela nous permettra de vous connaitre et d’en savoir un peu plus sur votre secteur d’activité : particulier ou professionnel, froid , gms, indus, clim, embarqué….

Si vous n’êtes pas un professionnel merci de vous rendre ici : http://www.pompesachaleurs.fr site spécialement dédié aux particuliers.

En attendant votre sujet est bloqué.

Merci de votre compréhension


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 28-12-2013 12:33

La présentation étant faite le sujet est accessible

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 28-12-2013 12:43

Salut

Le fait que tes pressions sont équilibrées en fonctionnement indique que ton compresseur ne pompe plus: peut être que la spirale mobile s'est soulevée par un coup de liquide.
Ce qui expliquerait le fait que tes deux autres compresseurs soient hs

Est ce que tu as un carnet d'entretien de ce vrv pour connaitre les derniers dépannage fait sur ta machine. Sinon récupération du fluide + pesée et comparaison avec la charge indiquée sur la machine + complément éventuel en fonction des longueurs
En fonction du résultat tu sauras si ton problème vient d'un excès de charge ou d'une anomalie de fonctionnement.

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 28-12-2013 12:51

Bonjour, si tu as 2 compresseur sur 3 de mort , et bien l'installation a souffert .
Maintenant il existe des scroll qui débraillent en interne quand la charge en fluide est insuffisante afin de ne pas casser. Connais tu l'historique de cette installation?
Il faut faire une récup de fluide afin de voir ce qu'il reste dedans.
Maintenant un compresseur sur trois il va souffrir, si tu te trouves avec une ou plusieurs cartes hs l'addition risque d'être salée . Si tu peux avoir un testeur de carte afin de valider son fonctionnement çe sera ça de gagné.
Compare la remise en état avec un groupe neuf selon l'état général.
Bon courage.

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 28-12-2013 12:52

salut
ton compresseur est hs ,si ton compresseur est alimenter est que ton refoulement compresseur et ton aspiration est identique donc hs ,deja eu le cas sur d autre marque

  Profil  
loulou21
5  


loulou21
  Posté : 28-12-2013 19:57

merci à tous pour vos premiéres réponses!!!

il se trouve avec les quelques info que j'ai pu avoir que sur cette installation il y a déjà eu 2 compresseurs de remplacé mais rien d'autre d'effectué...

D'aprés vous la vanne 4 voies n'a pas d'incidence sur les symptômes donnés précédament???
Même si mon 3éme compresseur me semble bien fonctionné au niveau de son bruit, d'aprés vous il est hs? et se probléme de pression égalisé hp bp ne peut venir que d'une mauvaise compression de celui ci???

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 28-12-2013 20:05

hum je dirais tu peux essayer la vielle méthode a grand père testé une fois ou deux sur des scroll Maneurop ayant pris du liquide ou plutôt étant rempli de liquide :

coup de marteau répétés au niveau du couvercle de refoulement et juste au dessous , peut être que la compliance a fonctionné et que l'escargot "fixe" est remonté lors de l'arrivée massive de liquide.

mais n'y crois pas trop

perso de mon coté l'escargot était retomber avec un bruit sourd percu puis avait redémarré ... pour claquer 2 semaines plus tard (lessivage de l'huile par le liquide)

a plus

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 29-12-2013 10:49

Salut et bonne journee a ts
Si c est lew premieres serie au 407c ce n est certainement pas un vrv, mais une sorte de super multi.cela a l apparence d un vrv,mais c est tout. En gros tes compresseurs sont du TOR et ne sont pas des inverter.le systeme varie le debit par l etagement des cp TOR et non pas par la variation de frequence .
Clairement dit, tu as 3 compresseurs qui n ont pas la meme puissance frigorifique
Le 3 eme cp doit etre bigrement plus petit que les 2 autres, est ce ton cas??
Celon les besoins la carte de commande enclenche le (s) CP(s) adequat(s).
Le 3 eme etant la pour fonctionner lorsque la puissance ne necissite pas un des 2gros cp ou bien lorsque le plus petit est suffisant pour les besoin a lui seul.
Il faut voir si de ce cote la , la regulation fait bien son job. Disons que si les besoins correspondent a la puissance du petit,mais que la commande enclenche undes plus puissant , a ce moment ton cp sera moins refroidis ...etc,etc.
Ce cas de figure est l une des causes de casse a repetition sur les super multi de cette marque. Des. Fois jusqu a 3 remplacements totale des cp .
Dans ton cas, puisque y a eu deja 2 remplacement de cp, connait tu les causes?
Si acidite d huile, quelle solution ont ete apportes au probleme?
Si je te pose la question , c est que j ai connu des champions du remplacement des cp sans palier aux causes et leurs consequances resultat remplacement repetitifs des cp.
Pour la V4V selon le blocage , et le mode de fonctionnement ete/hiver , au pire tu couperas en hp au mieux tes pressions serons bizaroides proches du cp trop petit, mais en aucun cas elle ne te donnera des pressions stabilisees.
Es tu sur que le cp tournait ? Si oui, il est probable que tu te soit branche sur 2 schrader identique.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 29-12-2013 12:21

salut tout le monde
comme d'habitude adelclimatisation le super techncien Vrv a tout dit clairement

  Profil  

  


  Posté : 29-12-2013 14:20

bjr sur les cp coopland il y a un debrayage HP automatique mais logiquement il se remt tout seul en place


  