Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » ciat aqualis
Auteurciat aqualis
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 15-12-2013 17:50

salut ,je recherche la documentation de la aqualis 50 ht,car j'ai( un défaut) au niveau du thermostat ,j'ai des petit trait, a quoi ca correspond .

  Profil  
steph87
641  
    
 Modérateur

steph87
  Posté : 15-12-2013 18:08

Bonjour,
sonde débranché ou hs ?

La pression, il vaut mieux la boire que la subir.

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 15-12-2013 18:19

salut,
la doc si ça peut aider
http://pompechaleur.free.fr/Documentations/ciat/N06126B_FRA.pdf

page 18: Mode arrêt et reset défaut permanent
Allez bon courage, c'est surement la haute période des PACS



Aux audacieux sourit la chance !

Message édité par : isfcer / 15-12-2013 18:39


  Profil  
Sauter à :