Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv2 daikin code 20 charge
Auteurvrv2 daikin code 20 charge
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 27-11-2013 19:26

bonjour je doit charge 15 kilo de 410
je doit faire le code 20 je le fait en mode froid ou chaud se code ?
je branche a quelle endroit la boutille

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 27-11-2013 21:52

Salut, ce code va te passé automatiquement en froid.
Charge le maximum sans ce code la, lorsque ta bouteille prend moins de gaz tu utilise
Ferme la vanne liquide avant de faire ton code, ensuite tu charge que par la ligne liquide et surtout pas coté aspi.

Si tu foire ta manoeuvre tu est bon a remplacer le compresseur INVERTER.
Moi je l'utilise jamais ce code, je ne charge que par mon groupe de transfert quand ma bouteille galère, pourtant j'ai une très bonne connaissance des VRV.

  Profil  

  


  Posté : 28-11-2013 07:19

c 'est une instal neuve ?

  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 28-11-2013 16:30

Non vue que c'est un VRV 2 d'après son titre.
Donc c'est un M7,M8, ou M9.

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 28-11-2013 18:58

non il le vrv 2 date de 2005 12CV
je vient de changé le compresseur sdt non inverter plus contacteur j ai mal a chargé
merci pour les info


monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  