  Posté : 11-11-2013 15:02

Bonjour,

Quelqu'un aurait la documentation pour une unité extérieure Daikin 4 mxs80da je la trouve pas! j'ai un problème elle tourne pas en froid et j'ai l'impression que des switch on était bouger!

Merci

La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 13-11-2013 13:48

salut
tu peut en dire plus ,c'est quoi qui te donne l impression des switch

  Profil  
Adrien
3678  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 13-11-2013 14:12

La seul reference que je trouve sur google c'est ici

GOOGLE 4MXS80da


Message édité par : Adrien / 13-11-2013 14:13


  Profil  www  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 13-11-2013 17:36

Bonjour. Tu n'as pas une réf plus complète car je ne trouve rien, 4mxs80e3v3b etc....par ex?

  Profil  
ozly02
118  
   

ozly02
  Posté : 13-11-2013 21:24

Bonsoir,tu dois verifier que le switch sw1 marche forcé et bien sur off,ensuite verifis que le connecteur s15 pour verouillage mode froid/chaud(il se trouve sur la carte principal)n'est pas court cicuité au niveau des broches 5/c/3/h/1,cordialement

  Profil  
goguet
32  
  

goguet
  Posté : 15-11-2013 17:48

désolé de tout ce temps d'absence je vais regarder les switch et je remet la reference le plus vite possible merci pour toute ces infos. ce qui me donne cet impression cet que je met toutes les unités intérieure en froid, elle ventil et le groupe ne demarre pas j'ai attendue 15min et toujours rien la vanne 4 voie claque comme pour ce remettre en froid mais rien après!


La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!

Message édité par : goguet / 15-11-2013 17:52


  Profil  
ozly02
118  
   

ozly02
  Posté : 16-11-2013 08:47

Bonjour,la vanne quatres voies et alimentée en mode chaud.ce ke tu enten c'est le claquement des detendeurs?,ou,et ou bien le claquement de la commande v4v,si tu n'a pa de voyant qui clignote sur tes unités interieur,c peut etre quelles sont en attente,donc il faut que tu verifis ton switch de verouillage, et oui il nous faudrais la bonne reference de ta machine😊

  Profil  
jerome69
12  
 

jerome69
  Posté : 16-11-2013 16:07

Salut,

tu n'as pas de code defaut et tu brasses de l'air sur toutes les UI?

est ce que l'installation est récente ou y a t il eu récemment des coupures de tension chez ton client?

ca arrive tres souvent que des multi soient mal branché... si tes switchs sont bons vérifies une a une tes UI avec leur commande.

protection antigel qui bloque le détendeur...

petit test : pour la v4v en mode froid aucune continuité en chauffage continuité, ca te permet de savoir si la bascule se fait

  Profil  
ozly02
118  
   

ozly02
  Posté : 16-11-2013 20:11

Salu jerome,ke veux tu dire par continuité?on est bien en 220v en mode chaud et 0v en mode froid!!!

  Profil  
jerome69
12  
 

jerome69
  Posté : 17-11-2013 15:37

en mode chaud tu as la tension c'est pas tout pour éliminer un probleme de V4V.

tu test la continuité de la bobine et pour cela tu debranches la bobine du connecteur et tu controles la continuité si tu as 1500ohms c'est que la bobine fait son boulot.





Relis-toi sept fois avant d'écrire.

  Profil  
jerome69
12  
 

jerome69
  Posté : 17-11-2013 15:57

toutes les télécommandes daikin ne donnent pas automatiquement les défauts pour plusieurs il faut faire des manipulations

donnes moi la réference de télécommande et quelles leds sont allumées, éteintes et clignotantes sur ton unité exterieure

car la ca peut etre aussi une sonde déconnectée un manque de gaz.....

plus d'infos stp

Relis-toi sept fois avant d'écrire.