Index du Forum » » Pour parler de tout » » Calcule conso d'eau
AuteurCalcule conso d'eau
Tchangpiss
17  
 

Tchangpiss
  Posté : 07-11-2013 00:15

Bonjour tout le monde!

J'ai fai une offre pour une chambre froide et deux compoir deux porte avec un groupe à refroidissement à eau perdue et l'architecte me demande de lui donner la consommation d'eau par jour du condenseur à eau, :paf. es que quelqu'un peu il m'aider?

Le groupe est un danfoss SC 15/15g hwg 1510w à -10
Température de condensation 40 degrés

Merci d'avance pour votre aide.

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 07-11-2013 00:49

bonsoir a tous

oui bien sûre a condition que tu réponde a ma question...
mon assurance me demande de lui chiffrer ma consommation journalière de gasoil pour ma voiture ...c'est une peugeot :paf :paf
non plus sérieusement, tu crois pas qu'il nous manque des éléments

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
Tchangpiss
17  
 

Tchangpiss
  Posté : 07-11-2013 01:02

Si je pence bien que j'ai pas tout dit mais je sai pas quel info il vous faut pour calculer ça? Et je sais très bien que ça ne sera qu'une moyenne, c'est parcequ'il doive mètre une pompe de relevage pour tout ce local ou sera le groupe et il faut qu'il la calcule.

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 07-11-2013 06:13

salut,

tu vas essayer de repondre à ta question. en regardant le tableau ci joint et en réadaptant la formule pour de l'eau tu devrais trouver quelque chose.

Par contre, 40°C en condensation c'est un peu haut pour de l'eau et 1510 W n'est que la puissance frigo et non la puissance à rejeter

a+ et bon calcul

table_puissance_batterie.pdf

636.82 Ko
372 Télécharg.

  Profil  
Tchangpiss
17  
 

Tchangpiss
  Posté : 07-11-2013 07:06

Merci, je vai regarder tout ça à midi, je vous redit.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 07-11-2013 07:35

Salut et bonne journee a tous
Si ton installation est deja existante, et vue que je ne suis pas un spécialiste des calculs et formules et compagnie
Je te suggère de mettre en route ton installation, de mettre un tuyau pour reccuperer leau rejetée dans un récipient conséquent et y a plus qu a chronométré sur une periode d une minute par exemple pour savoir quelle conso tu as sur 1minute multiplier par x minute de fonctionnement ...etc.
C est une vielle astuce de vieux roublard qui sert des fois a connaitre plus au moins le debit. A mes debut cela m avait ete suggerer par une hotline pour m assurer du debit d une pompe.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 07-11-2013 07:54

salut,

quel est la référance du condenseur a eau..

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 07-11-2013 14:08

Citation : Tchangpiss 

Si je pence bien que j'ai pas tout dit mais je sai pas quel info il vous faut pour calculer ça? Et je sais très bien que ça ne sera qu'une moyenne, c'est parcequ'il doive mètre une pompe de relevage pour tout ce local ou sera le groupe et il faut qu'il la calcule.  

Bonjour,
Voir : http://www.carly-sa.fr/carlysoft/documents/fr/CONDOR_V_DOCTEC_12_07_FR.pdf
Mais il n'y a pas besoin de pompe de relevage pour un condenseur a eau
A moins qu'il soit placé au 22 ième sous sol
Xavier

  Profil  E-mail  
Tchangpiss
17  
 

Tchangpiss
  Posté : 07-11-2013 18:41

Le condenseur est un K4 de chez WAEKA.

L'installation n'est pas encore faite c'est pour 2014, alors je peu pas le mesurer.

tout le restaurant est sur une pompe de relevage et l'eau des condenseur y va obligatoirement, je peu pas faire autrement.



  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 07-11-2013 19:12

bonjour

ton installation va consommer environ 150 litres d'eau à l'heure

pour une installation de ce type tu peux compter 18 heures de fonctionnement

ce qui nous donne environ 3 m3 par jour

au prix du m3 cela fait cher mais dans Paris il n'y a souvent pas beaucoup de solutions

  Profil  
Tchangpiss
17  
 

Tchangpiss
  Posté : 07-11-2013 21:35

La c'est dans geneve,.. C'est pareil y a pas le choix et c'est souvent le cas.

Je peu savoir comment tu est arriver à ce résultat? Que je sache faire la prochaine fois.

Je vais aussi essayer ta méthode frigopathe, je te dirai combien j'ai trouver avec, savoir si je voi juste ou si je suis complètement au fraise...

En tout cas merci à tous

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 07-11-2013 22:40

Citation : frigopathe 
Par contre, 40°C en condensation c'est un peu haut 


désolé de te contredire ami frigopathe mais au contraire c'est le mini que tu devras régler sur ta vanne à eau pour minimiser le débit et .................la facture

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 08-11-2013 00:01

bonsoir a tous

mimi effectivement sur de l'eau perdu il vaut mieux régler ta condensation aux alentour de 45°c.


@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 08-11-2013 06:50

salut,

l'eau n'étant pas traîtée,aux premiers signes d'encrassements, il n'aura pas de solutions pour faire chuter la HP. Donc il vaut mieux à mon sens partir sur un calcul de HP plus basse pour dimensionner sa pompe.

a+

Message édité par : frigopathe / 08-11-2013 07:11


  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 08-11-2013 15:39

Citation : frigopathe 
salut,
l'eau n'étant pas traîtée,aux premiers signes d'encrassements, il n'aura pas de solutions pour faire chuter la HP. Donc il vaut mieux à mon sens partir sur un calcul de HP plus basse pour dimensionner sa pompe.

Message édité par : frigopathe / 08-11-2013 07:11

 




bonjour
tu confonds avec une pompe de circulation sur un réseau d'eau Dans ce post la pompe est une pompe de relevage qui va remonter toutes les évacuations du sous sol y compris celles rejetées par l'installation frigo Ceci dit je pense que la sortie d'eau dont le débit est contrôlé par la vanne pressostatique qui repart sous pression peut être raccordée au niveau supérieur sans passer par la pompe de relevage

  Profil  
Tchangpiss
17  
 

Tchangpiss
  Posté : 08-11-2013 18:45

L'étage du dessus n'est pas au locataire mais a la régie et les démarche pour y m'être rien qu'un malheureux petit tuyau sont très compliquée en suisse. Ça a beau être un pays limitrophe à la France mais les législations et la façons de travailler change énormément

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 08-11-2013 18:53

bonjour

oui mais le refoulement de la pompe de relevage va bien être raccordé au réseau d'eaux usées , il suffit que le retour d'eau prenne le même chemin , cela permettra de mettre une pompe moins puissante et pour toi un fonctionnement sans soucis . Il faut juste prévoir une vanne d'arrêt en sortie du condenseur pour ne pas avoir à purger tout le retour d'eau en cas de déconnection

  Profil  