Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » variateur vitesse reb-1n
Auteurvariateur vitesse reb-1n
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 30-10-2013 20:52

bonjour comment sa marche se variateur de vitesse?
c est pour un moteur de k7 a une vitesse 230v
j ai mi l ph symbole du courant la vitesse 1 mais rien voici une doc model 2.5

Message édité par : vercorcris / 30-10-2013 20:56


REB-1N.pdf

185.62 Ko
411 Télécharg.

  Profil  E-mail  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 30-10-2013 21:20

Salut

Alimentation du variateur: phase du disjoncteur sur le L flèche vers le haut et neutre du disjoncteur sur le N flèche vers le haut

Alimentation du moteur: neutre sur N flèche vers le bas et phase dernière borne sur la droite (signe de la variation de vitesse)

Si ça ne marche pas il faut vérifier si ton moteur fonctionne normalement et si tu prends bien le commun de toutes les vitesses + une vitesse

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  