|
rmq 446
| Posté : 29-10-2013 19:27
bonjour.
Suite a une fuite d'eau de pluie, un compresseur Bitzer a été touché au niveau de la boite de jonction situé sur le compresseur, on a ouvert la boite et ça été égorgée d'eau.. On a laissé plusieurs jours pour sécher .. on a tenté de le faire redémarrer, tout est bon.
Apres qq jours le KRIWAN coupait et on l'a réarmé et il reprend sans probleme, j'ai cru que c'était le Kriwan(int69) qui devait etre défaillant vu qu'il était lui aussi touché par la pluie. On l'a changé par un autre fonctionnel.. apres un jour de marche, ça coupait aussi (le Kriwan coupe)...
ça a l'air grave .. !!!!
Que pensez vous ? |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
mars 4555 Membre averti
| Posté : 29-10-2013 20:17
Bonsoir, je démontrai tout le bornier jusqu'au joint moteur et irai voir un peu.
Possible que tes fils soit humides.
Si c'est le cas, un bon séchage , et du produit anti humidité spécial électrique .
Je pense que c'est tout ton Bornier qui est humide . |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
fizz 169
| Posté : 29-10-2013 20:40
Bonsoir a tous,
je regarderai également côté sonde T1 et T2 du compresseur si c'est une vis.
je pense donc je me trompe
Descartes |  Profil E-mail
|
|
hydargos 348 Membre averti
| Posté : 29-10-2013 21:17
bonsoir,
je me suis toujours demandé pourquoi quand un organe de sécurité coupe les gens ont tendance en premier lieu à remettre en cause le-dit organe au lieu de se dire "si il a coupé, il a fait son office, je dois donc trouver pourquoi".
Et apparemment, une fois de plus, on dirait bien que l'organe de sécurité, à savoir le module de protection, n'est pas défaillant.
le boitier etait rempli d'eau : dans quel état est le bornier électrique ? il y a de la rouille ? prends nous une photo de l'intérieur du boitier.
ensuite, mesure de la valeur l'isolement du compresseur, et mesure de la valeur des enroulements moteur.
|  Profil
|
|
rmq 446
| Posté : 29-10-2013 21:21
merci a vous tous ..
Non, c'est une autre instal qui était en marche tout allait bien.. et c'est la pluie qui a stoppé un groupe. C'est une chambre froide de 02 groupes bitzer de meme puissance, les groupes sont posé l'un a coté de l'autre, le n°1 etait touché par la pluie tandis que le n°2 n'était pas touché..
Pour le kriwan, j'ai échangé celui du n°1 par celui du N°2 et vis versa de sorte a éliminer la probabilité que c'est le Kriwan qui est HS.
Toujours le n°1 qui coupe en thermistance.
Pour le courant, c'est ok .. normal il coupe quand je suis a la maison. |  Profil
|
|
Adrien 3679 Administrateur
| Posté : 29-10-2013 22:06
Je pencherais aussi pour de l'humidité restante comme mars
|  Profil www
|
|
rmq 446
| |
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 30-10-2013 18:52
bonjour RMQ.
si c'est une vis bitzer type CSH la sonde de température d'huile est en série sur la sécurité du Kriwan , ton défaut Kriwan peut provenir d'une température d'huile excesssive , dans ce cas et comme te l'as dis Aircofrigo il te faut nous donner tes valeurs de SC et SR ainsi que les température de refoulement et de carter d'huile.
a plus
bah c'est ça aussi !!!! |  Profil
|
|
Ancien membre 1
| Posté : 30-10-2013 19:06
bonsoir kel ke soit ton probleme sur ce compresseur c'est un pb thermique
et contrairement a ce ke dit le membre averti DMARCO
tu as pas besoin de controler l'isolement de tes enroulements
meme le plus nul des plombiers ne discuterait pas de cela
controle l intensites de tes enroulements et le kriwan est juste une securite
tu es sur que c est lui qui coupe
RG |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 30-10-2013 19:18
Bonsoir,
bof contrairement à ce que dit dmarco....
dmarco dit de contrôler les enroulements.. cela ne me semble pas si idiot il a juste rajouter: "l'isolement par exemple"
maintenant, un défaut léger d'isolement peut provoquer une surconsommation qui peut déclencher également le kriwan, et ce certainement en cas d'absence de différentiel.
maintenant, dans le cas qui préoccupe notre ami rmq,peut-être qu'un bon assèchement du bornier sera suffisant
OH, j'oubliais:
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
Rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien; et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
merci
Message édité par : Aircofrigo / 30-10-2013 19:21 |  Profil
|
|
christ59 1729 Administrateur
| Posté : 30-10-2013 20:35
bonsoir
Citation : guillaume75001
bonsoir kel ke soit ton probleme sur ce compresseur c'est un pb thermique
en effet, un kriwan fonctionne sur un effet thermique, mais qu'entend tu par là, un probleme thermique ?
Citation : guillaume75001
et contrairement a ce ke dit le membre averti DMARCO
je vois pas trop pkoi tu fait de la politesse " le membre averti Dmarco" premier post et tu vas deja te faire des copains .
Citation : guillaume75001
tu as pas besoin de controler l'isolement de tes enroulements
meme le plus nul des plombiers ne discuterait pas de cela
controle l intensites de tes enroulements et le kriwan est juste une securite
tu es sur que c est lui qui coupe
RG
sympa pour les plombiers, je suis sur qu'ils en ont rien a foutre du kriwan, car peut etre comme certain, il ne maitrise pas le matos et n'y toucherais meme pas !!
Comme tu n'as pas de presentation, je sais pas trop si tu est debutant ou pas, mais il est sur que du coté SAv , il te reste pas mal de decouverte a faire .
A bientot , et bienvenue a toi au passage .
Pour ce sujet, AFIN DE FAIRE AVANCER le post, apres sechage, as tu de la rouille qui s'est formée, ou autre ? t'as pas fait une photo .
A+
Christ59
Message édité par : christ59 / 30-10-2013 20:46 |  Profil www
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 30-10-2013 20:47
Salut
ils se sont donnés rendez vous sur le site nos nouveaux amis, j'ai comme l'impression que le nettoyeur va passer.....
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 30-10-2013 21:54
Bonsoir, ton problème est une inondation par l'eau de ton boîtier électrique compresseur. Avant ça fonctionnait après plus, normal l'eau à jouée son rôle perturbateur.
Moi si le boîtier elec compresseur est noyé je le démonte entièrement, je le sèche avec tous ce que je peux, je démonte mes cosses Bornier, je frotte à la brosse métallique tous mes connecteurs et tiges d'enroulement , je remonte le tout sur du métal propre et brillant.
Maintenant je pense pas que de l'eau soit rentrée dans la culasse car toujours sous pression de fluide, sauf si la coupure en bp se agit en dessous de 0.
Fait déjà ça , ce sera un travail pro puis éventuellement tu verras après. |  Profil
|
|
glagla 2284 Modérateur
| |
rmq 446
| Posté : 30-10-2013 22:29
salut
Je ne vois pas pourquoi controler SC et SR, j'ai bien préciser que le systeme marchait très bien depuis longtemps, le kriwan a commencé à coupé après inondation.
@Mars :
Logique tout ce que tu dis. |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 31-10-2013 00:49
Bonsoir guillaume,
Citation : guillaume75001
... et contrairement a ce ke dit le membre averti DMARCO tu as pas besoin de controler l'isolement de tes enroulements meme le plus nul des plombiers ne discuterait pas de cela controle l intensites de tes enroulements et le kriwan est juste une securite
Dans l'absolu, tu as raison.
Cependant, comme le signale aircofrigo, je ne citais qu'un " exemple ... " après, c'est au technicien sur le lieu de l'intervention d'avoir suffisemment de " curiosité professionnelle " pour chercher ce qui tourne autour.
Parfois, il ne faut pas trop prendre les idées au pied de la lettre! Rien ne remplacera jamais l'expertise technique prise directement sur le terrain
Tout comme pour notre ami hydargos ... auquel je répondrais ... quel est le technicien qui n'a pas réemployé une pièce d'occas, enfouie au fond d'un tas de " brols " stockée au fond du camion d'intervention d'urgence!
rmq est en algérie ... donc on peut supposer que ce " sport de la récup " soit encore plus développé que chez nous en métropole ... d'où ma supposition initiale! Lorsque j'ai posté mon avis, rmq n'avait pas encore précisé que cette pièce provenait du groupe d'à côté.
J'ai été un peu vite en besogne, avec les éléments que j'avais dans les mains.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
detente 2009 Modérateur
| Posté : 31-10-2013 07:23
salut,
ba l'eau a tout simplement abimé ton compresseur (court-circuit entre borne...) |  Profil
|
|
fizz 169
| Posté : 31-10-2013 19:14
Salut a tous,
Kriwan remplacé et toujours le même problème :paf :paf
As tu vérifié les sondes T1 et T2 (comme déjà dit plus haut),et comme le souligne chouchen les sondes sont raccordées sur ton kriwan
Je ferai également un prélèvement d'huile pour m'assurer de toute absence d'humidité cela ne mange pas de pain.
PS: peut être que Guillaume est le petit frère de chloro
je pense donc je me trompe
Descartes |  Profil E-mail
|
|
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 01-11-2013 03:04
Citation : fizz
Salut a tous,
Kriwan remplacé et toujours le même problème :paf :paf
As tu vérifié les sondes T1 et T2 (comme déjà dit plus haut),et comme le souligne chouchen les sondes sont raccordées sur ton kriwan
Je ferai également un prélèvement d'huile pour m'assurer de toute absence d'humidité cela ne mange pas de pain.
PS: peut être que Guillaume est le petit frère de chloro
bah c'est ça aussi !!!!
hum .... en fait ce que je disais c'est que la sonde de température d'huile est placée en série des PTC internes au bobinage, en conséquence une température d'huile excessive sur ces machines entrainera la coupure du kriwan et dans le cas d'un technicien mal renseigné une recherche de panne uniquement orienté vers le bobinage moteur ( température et état), alors qu'en fait c'est juste la sonde d"'huile qui déclenche...
moi je dis ca je dis rien , juste que je me suis fait vaoir et que maintenant je transmet l'info.
bien sur l'eau parrait plus plausible ... mais bon quand on demande l'avis on accepte les réponses
bah c'est ça aussi !!!! |  Profil
|
|
rmq 446
| Posté : 07-11-2013 20:35
bonjour
j'y étais aujourd'hui à mon compresseur, j'ai ouvert la boite de connexion (c'est un bitzer), j'ai controlé les jonctions au niveaux des cosses qui sortent du compresseur , rien d'anormal, l'eau ne peut pas pénétrer dans le comprsseur (impossible et impossible) tout est étanche et bien serré.
Malgré ça, j'ai nettoyé les cosses et toute la boite de connexion.
Au fait ne n'est pas un (int69) kriwan mais Bitzer ont changé ce boitier de protection par un similaire (Lodam SE-B1) dont pardonnez moi je n'ai pas remarqué ça dont notre relais qui coupe c'est un SE-B1 de Lodam.
|  Profil
|
|
hydargos 348 Membre averti
| Posté : 08-11-2013 11:59
Salut,
le SEB1 est le dispositif de protection du compresseur semi hermétique à pistons, qu'il vienne de Lodam ou Kriwan ne change rien, c'est exactement les mêmes produits.
si tu étais sur site, as tu pu relever les valeurs d'isolement et les valeurs d'enroulements du compresseur ? |  Profil
|
|
rmq 446
| Posté : 09-11-2013 15:51
bonjour
J'ai pris un potentiomètre de 10 Kohms et je l'ai fait branché entre les fils oranges de SEB1 pour simuler la thermistances du compresseur et voila ça a marché à merveille, le SEB1 coupe lorsque le potentiomètre atteind 4,5 kohms et il reprend lorsque le potentiomètre indique 2,5 kohms... cela dit que mon SEB1 (ex Kriwan) est intact.
Alors, j'ai mesuré la résistance au borne des 2 cosses du thermistance qui sortent du compresseur et je n'ai rien compris :
il donne une valeur d 22 kohms et ça descend à 5 kohmd et ensuite à 2 kohms et 0,17 kohms et il monte à une valeur quelconque et il descend.. je n'arrive pas à vous fixer une valeur (instable) le groupe est au repos.
Je pense que la thermistance qui est HS que pensez-vous !?
La résistance au bornes des 03 bobines du compresseur est à 1,1 ohm chacune.
Pas de mise à la terre.
|  Profil
|
|
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 09-11-2013 16:42
bonjour
tes contrôles t'indiquent une évidence : la thermistance interne est HS . Ton compresseur équipé des sécurités de base ( relai thermique bien calibré , pressostats etc ...) pourra fort bien fonctionner ainsi .
pour ma part je n'ai jamais constaté l'efficacité de cette protection interne : le compresseur était déja HS à chaque fois |  Profil
|
|
kiki34 45
| Posté : 30-11-2013 19:58
Citation : Aircofrigo
maintenant, un défaut léger d'isolement peut provoquer une surconsommation qui peut déclencher également le kriwan, et ce certainement en cas d'absence de différentiel. http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
merci
Message édité par : Aircofrigo / 30-10-2013 19:21
bonjour effectivement c'est la 1ere fois de ma vie que j'attends cela :
léger défaut d'isolement = quelques mA ok
peut alors provoquer une surconsommation ?
quelques mA x U = quelques W donc dire que cela peut faire une surconsommation ok je m'incline... |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 30-11-2013 20:37
Bonsoir à tous,
Citation : rmq
J'ai pris un potentiomètre de 10 Kohms et je l'ai fait branché entre les fils oranges de SEB1 pour simuler la thermistances du compresseur et voila ça a marché à merveille, le SEB1 coupe lorsque le potentiomètre atteind 4,5 kohms et il reprend lorsque le potentiomètre indique 2,5 kohms... cela dit que mon SEB1 (ex Kriwan) est intact.
Alors, j'ai mesuré la résistance au borne des 2 cosses du thermistance qui sortent du compresseur et je n'ai rien compris :
il donne une valeur d 22 kohms et ça descend à 5 kohmd et ensuite à 2 kohms et 0,17 kohms et il monte à une valeur quelconque et il descend.. je n'arrive pas à vous fixer une valeur (instable) le groupe est au repos.
En clair ... Tu installes une sécurité sur un compresseur, mais d'un autre côté ... tu es entrain de combiner un montage " à la con " pour l'empêcher de travailler correctement!! Du masochisme à l'état pur!!
De toute façon, ce montage empirique ne sert plus à rien ( puisqu'il est prévu pour fonctionner avec la thermistance interne, et qu'en l'ayant court-circuitée avec ce potentiomètre, elle ne sert plus à rien )
Comme le dit mimifrigo, cette thermistance n'est pas d'un fonctionnement sans faille, et le fait qu'elle soit inaccessible est insoluble à notre niveau technique sur le terrain.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
BA43 924 Membre averti
| Posté : 30-11-2013 20:40
salut à tous
attention les sondes des kriwan doivent ètre controlées avec un ohmètre délivrant une tension maxi de 1.5v
dans ton cas je pense que la destruction des sondes est due à l'humidité
donc la seule solution est d'utiliser le compresseur sans kriwan en vérifiant au passage le réglage optimal des autres organes de sécurité (pressostats GV ou RT inter dif )
penser aussi à assurer la couverture efficace des groupes
à coeur vaillant rien d'impossible |  Profil
|
|
discus 1109 Membre averti
| Posté : 01-12-2013 05:16
Salut les FRIGOLOS: J'ai appris il y a fort longtemps , qu'une sonde de KRIWAN ne ce mesure jamais avec un ohmmètre sous peine de la cramer (tension de l'ohmmètre de 9V) Lors de ta mesure, la résistivité de ta sonde a variée car elle chauffait.As tu remplacé le contacteur de ce compresseur, j'ai eu un cas similaire, lors d'une inondation ou les contacts du contacteur étaient oxydés = chute de tension = surintensité moteur?
@+DISCUS |  Profil E-mail
|
|