bonjours,aujourd hui j ai mis en service une pac deleage pas mal,ma pac a pour charge constructeur 5.4 kg en 407c
pour moins de 5 m,donc moi moins de 5 m,j ai charger a 5kg,mon voyant de liquide plus de bulles nickel,temperature evaporation mano a +6 degré et temperature au niveau bulbe detendeur entré compresseur a 0 degré environ,
donc ma surchauffe 4 degré et constructeur demande 5 a 10 degré,dois je mettre de la charge encore ou pas?
est ce que c est les 400 gr qui va me faire monter ma surchauffe merci pour vos reponses a bientot


  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 12-03-2009 19:40

salut,

moi à ta place je respecterais les données constructeur!!!!
c'est prévu 5,4 eh bien mets 5,4!! pourquoi vouloir chipoter??
quels intérêts as-tu de le faire??
alors pour la surchauffe, et bien OUI si manque de charge sc augmente

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 12-03-2009 19:40

salut fanou

charge à la plaque signalétique du constructeur soit: 5.4 kg et tu verras ce que cela donne mais c'est la chrage prévue pour le fonctionnement
si tu as une longueur supérieure à x mètres il faudra rajouter x grs par mètre

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas