Bonjour, les copines
Bon je me suis pris le choux à pas pouvoir rentrer dans le parametre configuration afin de bloquer le fonctionnement d'une seule pompe, car la 2ème hs.
J'ai bien vu qu'il faut faire ça en "off" mais impossible de rentrer sur le code 11 pour accéder à l'item 4 du sous menu configuration.
Si une âme charitable passe par là merci, car la hot Line Carrier :paf


http://somemanuals.com/CARRIER,23048,JHFDH.PDF

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 22-10-2013 20:24

salut Mars . réponse en MP

bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 22-10-2013 20:32

Je viens de lire autre chose page 22, il " faudrait " allez en 16 pour autoriser le mot de passe ou pas , à voir ce que les spécialistes me diront.
Je peux pas y aller demain, j'ai lu qu'un défaut sur une pompe engendre automatiquement le basculement sur l'autre?
J'essaierai d'y aller le midi

  Profil  
dos
1  


dos
  Posté : 22-10-2013 20:47

bonsoir,

Si je peux me permettre une astuce quand tu n'arrives pas à entrer dans le menu USER,FACTORY, tu peux mettre en parallèle les deux bobines contacteurs sur le A1 de la pompe qui marche, comme ça quelque soit la demande de la régulation il n'y aura qu'une pompe qui tournera.

( je me suis présenté en tant que membre il doit avoir 2 mois , mon message n'est jamais apparu)

ce n'est qu'une machine

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 22-10-2013 23:41

Merci pour la bidouille , mais hélas je suis pas le seul a toucher à cette install et en commençant comme ça dans un an j'aurai des kp5 en vrac partout une ekc 301 a la place du prodialog et un semi hermétique à l'extérieur
Par contre ça me sauvera une nuit ou un week end

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 23-10-2013 06:45

Salut mars et bonne journee a ts
En effet lorsqu un defaut apparait sur une pompe le prodialog bascule automatiquement sur l autre.mais si tu ne deleste pas la pompe deffectueuse,
Le prodialog rebasculera a nouveau sur celle qui a un defaut et ou bout de 6
Rebasculement il se mettra en carafe definitivement. Il faut que tu rentre le code
Pour pouvoir acceder au menu delestage pompe . Je me souvient plus du code :paf il me semble que c est 113 ou 115 en tout ca 11? Si chouchen peux le communiquer il doit avoir ca qlq part dans sa besace ou le pere lukky
Nous avions eu a proceder a cette manip, mais cela fait trop longtemps alors je suis preneur du code, merci.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 23-10-2013 09:43

Salut les gars .

Bravo Abdel comme d' hab très precis .

En effet le mot de passe de permettant l'acces au niveau "service" est bien 113.
Avec ca on peux aller dans le menu fond - user 1 - item 4 puis choisir la gestion des pompes .

.pas de pompe
.un seul pompes
.deux pompes basculement auto
.pompe 1 en manuel
.pompe 2 en manuel

Voila les copains

bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 23-10-2013 21:46

Salut et bonne journee a ts
Merci chouchen Je savait que tu avait ca qlq part .
Mars , ta pompe elle a un reel probleme ? Si je te pose la question c est pour attirer ton attention particulierement sur l ipsotherme qui fait des siennes, c est une sorte de malediction chez carrier. Verifie bien la broche de celui ci au niveau
Du boitier d alim pompe des fois ce n est que cela.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 23-10-2013 21:59

Bonsoir Adel , non t'inquiète elle est vraiment secouée la vilaine , roue en vrac , garniture en miette , arbre bleui , et je soupçonne même le compartiment électrique d'être bien abimé.
Pour l'ipsotherme merci avais eu l'info il y a longtemps et dans mes entretiens j'ouvre tout et je contrôle, je refais souvent les connections
Ce que j'ai souvent c'est la sonde température sur l'hydraulique qui dévie à fond, et maintenant on les commandes par 2 .
Aussi de temps en temps les échangeurs hydrauliques / fluide frigo, les capteur pression bref tout çe genre de consommable Carrier .
Mais en tout cas merci l'ami