Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Mise en service VRV

Mise en service VRV#7212

6Contributeur(s)
spottingPLmimifrigoadelclimatisationchouchen56agfroid
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
spotting spottingicon_post
Bonjour, j'ai installé et mis en service dans les locaux de mon association un vieux VRV S 2 tubes récupéré sur un chantier.
L'installation s'est bien passée et j'ai donc procédé à la mise en service via la fonction test qui permet une charge automatique du refigerant.

L'installation fonctionne donc parfaitement depuis 2 semaines...

Sauf que je me pose quelques questions sur le Bus....

Lorsque je presse test sur les télécommandes des ui , j'ai le code P9 : fin de charge automatique de refigerant et toutes les ui semblent avoir la meme adresse unit : 0

-> Est il normal de rester sur ce code ? j'ai un gout d'inachevé...je sais bien que j'ai terminé ma charge automatique, et j'aurai imaginé avoir un autre code du style "tout est ok, bravo" et unit =1 unit =2 etc etc

En outre, le systeme fonctionne actuellemenet avec un selecteur chaud / froid / ventilation, mais il est tres moche (repris sur un chantier, il n'est pas super presentable), donc j'aurai voulu passer le dip 1 sur on pour qu'une telecommande devienne maitre et permette de changer le mode de chaud / froid : mais comment la rendre maitre ?

De mémoire à la fin du test, il suffisait de presser une touche sur une telecommande pour la rendre maitre, mais ce n'est pas le cas sur ce VRVS qui finalise la période de test en indiquant P9.

Enfin, sur une telecommande brc1d52 savez vous si il est possible d'afficher les temperatures (reprise / sortie ) ?

Merci de vos retours...
PL PLicon_post
Bonjour. Oui il est possible de savoir les températures. Restez appuyé sur le mode test jusque clignotement "00" allez jusque mode 41 avec flèche du haut horloge, si ne veut pas allez jusque mode 41 refaire la manipe en appuyant une fois sur le mode test"00" clignote, puis appuyer une nouvelle fois sur le mode test jusque un autre chiffre clignote 40 par ex, puis avec flèche du haut horloge accéder mode 41 avec flèche du haut ou bas de temp 0= sonde tcde, 1=sonde reprise d'air, 2= sonde tuyau liquide, 3=sonde tuyau gaz.
Pour le sélecteur chaud/froid/temp/vent, moi je le mets dans l'UE comme ca personne y touche, et le vois.
Par contre le code P9? Là il faut que je renseigne? Je ne l'ai pas.
Pour annuler un code panne ou autre allumer l'UE concernée allez avec le bouton test jusqu'au code apparent, puis rester appuyé sur le bouton M/A jusqu'il disparaisse. Cela à faire sur chaque commande.
Oui toutes les UI sont unité 0, il faut les programmer lorsqu'il y une centrale de commande, elle sera nommée, dans la Hi touch par ex. Pour ton système tu n'en a pas besoin.
Le bus sert à la liaison entre chaque UI et l'UE à la mise en service l'UE va les chercher et les compter en mode binaire, une fois effectué la led H3P reste fixe ce qui veut dire que c'est OK.
Pour rendre maitre une commande suivre la procédure "00" aller jusque mode 22 code 9 en manipulant horloge flèche flèche du haut , un 1 va apparaître 1 réglage d'usine, mettre sur 2 celle que tu désire en maitre avec horloge flèche du bas. Confirmer ta donne en appuyant une fois sur horloge/horloge barrée, 88 va apparaître puis revenir sur le tableau de base. J'espère que je ne me suis pas gouré. Sinon revient :-)
mimifrigo mimifrigoicon_post
:=! :=! :=! Bravo PL !! impressionnant ! :=! :=! :=! :=! :=!
spotting spottingicon_post
Merci des réponses apportées à toutes mes questions...
Je teste demain ...

J'ai vu sur ebay et leboncoin des intelligent touch qui se negocient à 150 euros : je me tate d'en prendre un , car les commandes filaires que j'utilise ne sont pas du tout pratiques...
J'ai programmé mes températures pour la semaine, et c'est super pas pratique à modifier rapidement ..donc l'intelligent touch serait un plus dans l'installation...

Enfin coté UE j'ai bien H3 qui est fixe, donc tout semble ok du coté de l'ue...reste les Ui qui parlent du P9 mais qui fonctionnent à merveille.

Au passage, sur une ui de type FXlQ, comment vous nettoyez les moteurs lorsqu'ils sont sales ?? il faut démonter ?
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a ts
le P9 correspont bien a ce que tu esperait " bravo operationde complement de charge effectuée" ;-) ce n est pas un defaut mais il t indique l'etat d avancement de la charge automatique si non si tu avait regarder pendant tu aurai eu le P2 si ma memoire et bonne . donc t'inquiette ce n est pas un defaut. as tu eu la presence d'esprit d indiquer a la carte la charge qui a ete rajouée avant mise en route via mode teste? si oui alors super :=! si non alors dommage :-? car ainsi ton vrv aurais reagit dés qu un manque de charge pointe son nez. comment es tu sortie du mode appoint de charge??
bs1 ou pas? reseté via bs5 puis re test BS4 ou quoi?
si non pour le itouch c est pas mal,au besoin je te file la doc pour le paramettrer. pour le reste pat a ete royal ;-) :=!
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re
En fiate a chaque fois que tu appuiera sur la touche teste t aura automatiquementle dernier code defaut qui apparaitra " inactif, mais apparaitra tt de meme" dans ton cas c est la derniere info que le vrv a envoyer donc ca va rester en memoire jusqu au prochaine vrais code ddefaut.et ainsi de suite mem si le defaut n est plus d actualité et qu il a ete réparé depuis belle lurette.
Ton instal fonctionne bien, c est le principal. Quand a l adressage rien ne t empeche de t y coller.pour la programation horaire tu aurai du faire du copier coller, t aurais gagner du temps.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
PL PLicon_post
Bonjour. Merci mimifrigo, je ne savais pas que c’était pas trop mal :-P !
Personnellement je ne m'aventurerai pas dans un "intelligente touch" en installation de matériel d'occase saut à 5€ pour un essai, et encore= programmation usine, code d'accès de Daikin etc... :# :#
spotting spottingicon_post
Citation : PL 

Bonjour. Oui il est possible de savoir les températures. Restez appuyé sur le mode test jusque clignotement "00" allez jusque mode 41 avec flèche du haut horloge, si ne veut pas allez jusque mode 41 refaire la manipe en appuyant une fois sur le mode test"00" clignote, puis appuyer une nouvelle fois sur le mode test jusque un autre chiffre clignote 40 par ex, puis avec flèche du haut horloge accéder mode 41 avec flèche du haut ou bas de temp 0= sonde tcde, 1=sonde reprise d'air, 2= sonde tuyau liquide, 3=sonde tuyau gaz.
 

Bonjour, merci de vos réponses qui sont très complètes.

Bien vu pour le code 41, par contre maintenant je me pose plein de questions...
L'installation fonctionne parfaitement, et au degres prêt...
Par contre en mode 41 01 je constate que la temperature de la sonde est environ 4 à 5 degres au dessus de la réalité ..

En gros, si j'ai 20 en consigne sur la telecommande, je vais constater une temperature dans la piece de 20,4 degres, et hop l'ui se coupe..
Pourtant, la sonde de la telecommande est affichée à 25 degres dans le mode 41.01 ..etrange ?


Message édité par : spotting / 05-10-2013 08:31

spotting spottingicon_post
Citation : adelclimatisation 

salut et bonne journee a ts
le P9 correspont bien a ce que tu esperait " bravo operationde complement de charge effectuée" ;-) ce n est pas un defaut mais il t indique l'etat d avancement de la charge automatique si non si tu avait regarder pendant tu aurai eu le P2 si ma memoire et bonne . donc t'inquiette ce n est pas un defaut. as tu eu la presence d'esprit d indiquer a la carte la charge qui a ete rajouée avant mise en route via mode teste? si oui alors super :=! si non alors dommage :-? car ainsi ton vrv aurais reagit dés qu un manque de charge pointe son nez. comment es tu sortie du mode appoint de charge??
bs1 ou pas? reseté via bs5 puis re test BS4 ou quoi?
si non pour le itouch c est pas mal,au besoin je te file la doc pour le paramettrer. pour le reste pat a ete royal ;-) :=!
cordialement
 

J'ai lancé la phase de test, et procede au remplissage auto.
Ensuite je suis sorti en respectant la procedure (en gros je ne m'en souviens plus), mais sur la doc ils indiquaient bien que la phase de remplissage auto via le mode test permet une detection en cas de fuite de refigerant.
spotting spottingicon_post
Citation : adelclimatisation 

Re
En fiate a chaque fois que tu appuiera sur la touche teste t aura automatiquementle dernier code defaut qui apparaitra " inactif, mais apparaitra tt de meme" dans ton cas c est la derniere info que le vrv a envoyer donc ca va rester en memoire jusqu au prochaine vrais code ddefaut.et ainsi de suite mem si le defaut n est plus d actualité et qu il a ete réparé depuis belle lurette.
Ton instal fonctionne bien, c est le principal. Quand a l adressage rien ne t empeche de t y coller.pour la programation horaire tu aurai du faire du copier coller, t aurais gagner du temps.
Cordialement
 


Le copier coller fonctionne d'un jour à l'autre, et là dans mon cas les jours ne se ressemblent pas..
C'est réellement une lourdeur sans fin cette télécommande..les utilisateurs ne captent rien, et il faut etre franc : ce n'est pas intuitif du tout.

Pour avoir vu quelques photos d'un itouch, j'ai l'impression que c'est tout aussi complexe et pénible...

Je pense faire quelques modifs en cablant plusieurs ui sur la meme telecommande...il me semble que c'est possible, et cela fera moins de boulot pour tout programmer (en gros j'ai autant de demandes de programmation que d'utilisateurs..)