Index du Forum » » Froid Indus Panne, dépannage, maintenance » » unisab
Auteurunisab
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 01-10-2013 21:18

salut les gars,

sur un site j'ai une install négative avec 3 sabroe ( 1 sab 193L et 2 sab 163)

le sab 193L est équipé d'1 unisab 3 , paramétré en distant MAITRE N°1
les 2 autres sont equipés d'1 unisab 2, paramétrés également en distant esclave N°2 et N°3

sur chaque unisab apparait bien les autres unités avec leur indice 1/2 ou 3

cependant j'ai des anomalies de fonctionnement car le maitre ne prend pas toujours la main.

cet aprés midi, sur un esclave j'ai augmenté le point de consigne à la hausse et cet animal à commencé à descendre en puissance bien qu'il soit censé recevoir l'ordre du maitre

D'aprés vous, y a t'il incompatibilité entre unisab 3 et 2?
Est ce simplement une histoire de version logicielle?

Je ne sais même pas si cette install a déjà tournée correctement depuis le début.

Quelqu'un connait t'il les pression d'éco respective pour ces compresseur à -40/+30?

merci et à +

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 01-10-2013 21:53

Salut,

C'est quoi comme fluide ? nh3 ? Pour l'éco logiquement ça devrait tourner vers les -5/-10°C

Je m'y connais pas beaucoup en unisab, les seuls que j'ai vu ne sont pas ensemble mais gérés par l'automate du client. A savoir que les unisab 2 sont réputés très merdique pour réguler entre-eux...

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 01-10-2013 22:41

salut motiok, mince j'ai oublié le gaz, c'est de 404a.

a+

  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 01-10-2013 22:49

salut
tu n as pas d automate pour gerer tes unisab, tu nous dis que les unisab sont en " distant"
@+

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 02-10-2013 19:06

Citation : jerome44 

salut
tu n as pas d automate pour gerer tes unisab, tu nous dis que les unisab sont en " distant"
@+ 

salut jérome,

non il n'y a pas d'automate, disons que les unisab ne sont pas paramétrés en autonome.
mais peut être faut t'il mettre le maitre en auto et les esclaves en distant?

  Profil  
jerome44
246  
   

jerome44
  Posté : 02-10-2013 21:14

salut

as tu essayé de les mettre en " local".
Chaque cp aura la consigne BP que tu définis comme tu le souhaites en fonction de ton installation et tes vis régulerons .
A suivre donc...

@+

  Profil  
kulilin
136  
   

kulilin
  Posté : 02-10-2013 21:41

salut, moi j'ai eu le cas avec un unisab 3 et 4 unisab 2"R", on a dut mettre a jour les eproms pour pouvoir communiquer comme il faut
appelle sabroe et donne leur tes ref d'unisab 2 tu verra si t'as pas un bug a ce niveau là

a plus

  Profil  