Salut a tous

J’ai un climatiseur daikin en panne.
FVXS 35 BV MB
N° 4005312

Avec la télécommande en appuyant sur clean 5 secondes
OO s’affiche
je fais défiler les code erreurs avec clean
A1
..
..
E6 émet un bip long
E5 2 bip cour
E7 2 bip cour
E8 2 bip cour
EA 2 bip cour
..
..
La DEL sur la platine extérieure clignote et le voyant marche de l’unité intérieure clignote (filtres intérieur propre)

Demain j’appelle daikin, mais entre-temps qq a une idée ?

merci

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 21-02-2009 12:13

salut Pierre

E6 correspond à une surintensité compresseur, voili voilou

bon dépannage

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 22-02-2009 10:38

Merci

il y a une manip a faire pour enlever ce défaut et remetre la clim en service ?

a+

  Profil  
loupgarou_21
42  
  

loupgarou_21
  Posté : 22-02-2009 12:17

Salut,

coupe le courant quelques instants et remets-le. Mais si ce défaut est venu, il y a de grandes chances pour qu'ils revienne... Vérifie p-e les connexions jusqu'au compresseur (faux contact), mais je pense plus à un défaut de compresseur...