Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Remplacement ppe condensât sur K7 Daikin
AuteurRemplacement ppe condensât sur K7 Daikin

  


  Posté : 10-09-2013 14:17

Bjr quelqu un à t il déjà remplacé ppe condensât sur K7 FCQ60C8VEB?
Si oui y a t il une trappe d accès sur le côté ? Pour ma part plafond fermé donc accès par le bas

  
mamar93
86  
  

mamar93
  Posté : 10-09-2013 15:13

Non il pas de trappe sur le cote , t es obligé de demonter le bac a condensat

  Profil  

  


  Posté : 10-09-2013 15:56

Est ce assez simple ? Car doit estimer le temps pour cette intervention ?

  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 10-09-2013 16:16

Salut cls

J'ai eu ce soucis sur un ancien modèle, si c'est la même chose voila comment j'ai fait:

1) il faut faire démonter la façade
2) vidange du bac par le bouchon prévu pour ça
3) débrancher complètement la carte électronique
4) démonter le bac à condensats en polystyrène pour accéder à la pompe

Temps: environ 1 heure / 1 h 30
Le mieux est d'être à 2 pour le démontage et remontage du bac en polystyrène

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 10-09-2013 18:24

Bonsoir, oui 1/1h30 si jamais fait et selon la hauteur, bien reperer tes connecteurs cartes et sens de cablage .
profite pour bien nettoyer ton bac afin de ne pas poluer ta pompe neuve.

temps total environ 2h30 à 2 1 tech et un apprenti, tu en profites pour faire la VCE, merci zoreil

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 10-09-2013 18:35

Bonjour.En règle générale sur toutes , il faut:
1: enlever le filtre et porte filtre,démonter le capot de façade 4 vis
2: démonter tout le boitier électrique et déconnexion des câbles.
3: enlever délicatement le bac, fragile et en polystyrène.
4: avec beaucoup de précautions, en mode froid car la pompe de relevage va démarrer ainsi que la turbine de soufflage mettre un cul de bte plastique au niveau coupée remplie d'eau sur la pompe de relevage si elle aspire le problème est autre, donc en amont. Compter environ 1 h 1 h 30 voir un peu plus si discutions avec expérience, une 1/2 journée pour un néophyte.

  Profil  

  


  Posté : 10-09-2013 18:35

merci pour votre aide .

  
PACman
46  
  

PACman
  Posté : 10-09-2013 19:59

pour ma part, j'ai galéré la première fois mais apres ça se fait bien tu verras! je dirai 2 heures aussi pour un débutant!! bon courage


c'est en forgeant qu'on devient forgeron

  Profil  
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 10-09-2013 20:11

Bonsoir,
environ 1 heure, bien repérer les vis, car plusieurs types et longueurs différentes.Bien repérer le passage des câbles.Attention plastiques et bac fragiles.Pour les grandes cassettes,2 personnes est un plus.

MEL.

  Profil  

  


  Posté : 11-09-2013 07:11

merci encore de vos infos

  
manganao
74  
  

manganao
  Posté : 11-09-2013 21:02

tu en profites pour faire la VCE, merci zoreil  




... un admirateur du travail sans outil ..

Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste

  Profil  www  

  


  Posté : 13-09-2013 05:40

Mais que signifie VCE ?????

  