  Posté : 05-09-2013 12:23

Bonjour a tous est ce que quelqu un pourrait me donner des infos réglage et câblage sur le contrôleur d huile ops2 j ai reçu un groupe réservoir(d3dc5 75x avec reservoir f402 h) et dessus il y a un ops 2 pour contrôle de l huile je ne connait pas ce produit car auparavant j ai toujours utilise les pressostat différentiel de type mp 55 de chez danfoss
merci et bonne journee.

  Profil  E-mail  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 05-09-2013 13:32

Bonjour,
je ne sais pas si c'est de celui que tu parles qui est référencé chez Kriwan et Bitzer sous une appelations differente (Delta P).
https://www.google.fr/#q=kriwan+delta+p&spell=1
http://www.bitzer.de/download/download.php?P=/doc/&N=kt-170-6.pdf&ccode=DE

Copeland
http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/EN_TI_D070801_OilPressureSafety_0.pdf

ou plus clairement
fil marron = phase: précédé par un contact auxiliaire du contacteur compresseur KM
fil noir = neutre
fil rouge: entrée du contact du pressostat d'huile précédé par le contact du Kriwan (14)
fil orange: sortie du contact allant vers les pressostats HP/BP sécurité par exemple.



Message édité par : isfcer / 05-09-2013 14:22


  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 06-09-2013 09:53

Suite et fin, regardez page 20,le même avec plus de fils
http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLiterature/D060304_0412_1012_F_AGL_SH_Std%20Discus_FULL_0.pdf

http://www.hvaceducationaustralia.com/Resources/PDF/OPS2_Technical_Information_0.pdf

Message édité par : isfcer / 06-09-2013 10:05