Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » mode recup vrv 2 3 tubes daikin
Auteurmode recup vrv 2 3 tubes daikin
yakafokon
130  
   

yakafokon
  Posté : 20-08-2013 19:23

salut,
quelqu'un aurrait 'il un peu plus d'info sur le mode récup vrv 2
je dois changer un cp demain, quand doit on couper le courant au debut pendant ou a la fin ?
merci

plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite

  Profil  
avanlar
718  
    
 Membre averti

avanlar
  Posté : 20-08-2013 20:46

slt yakafokaon,déjà t oubli pas d ouvrie toute t'ai électrovanne après t enleve ton gaz,normalement ta un paramètre dans le mode deux,je tête je sais plus

  Profil  
marcopolo76
19  
 

marcopolo76
  Posté : 20-08-2013 22:34

salut

oui c'est le code 21 pour récupéré et pour le tirage a vide

petite question:
ton compresseur hs est il en défaut d'isolement ?

a+ et bon courage

  Profil  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 21-08-2013 19:01

Reste appuyer sur la touche BS1 jusqu'a ce que la LED H1P soit allumé fixe.
Appui 21 fois sur le bouton BS2.
Appuie 1 fois sur le bouton BS3.
Apuie 1 fois sur le bouton BS2.
Appui 2 fois sur le bouton BS3.

A la fin tu aura que la led H1P d'allumer.

Ta réccupération tu la fait avec ce code, ta mise sous préssion d'azote aussi ainsi que ton tirage au vide.

Le tout sous tension sinon tu perd l'activation du code.

  Profil  
yakafokon
130  
   

yakafokon
  Posté : 21-08-2013 19:59

ok merci
pour info le cp etait a la masse franc etl'huile bleur .......(melange de bleu vert noir , mais pas acide, j'ai envoye unechantillon pour analise (gros site)
le cp a 1 an , je comprend pas

plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite

  Profil  
marcopolo76
19  
 

marcopolo76
  Posté : 22-08-2013 07:07

salut

je rencontre le meme problème sur un site.
le cp inverter a dégagé il y a un an et demi et il a encore dégagé il y a quelques mois et comme toi en défaut d'isolement.

tu pourras me dire le résultat de l'analyse de l'échantillon d'huile

merci

Message édité par : marcopolo76 / 22-08-2013 07:07


  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 22-08-2013 10:18

Salut marcopolo

Est ce que tu as mis un anti acide à l'aspiration générale de ton vrv ? sinon il y a de fortes chances que ça vienne de ça et ne pas oublier de changer la carte de l'inverter également.

J'ai déja eu le soucis sur 2 vrv3 : remplacement compresseur inverter + carte + pose d'un boitier d'aspiration ACY avec vannes entrée sortie + bypass et depuis tout fonctionne correctement.



Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 22-08-2013 17:06

Le filtres anti deshy il est precaunisé de le mettre sur la ligne liquidee a la sortie du groupe est en double flux.

  Profil  
marcopolo76
19  
 

marcopolo76
  Posté : 22-08-2013 18:00

hello

j'ai fait comme a dit evil, rajout d'un deshy anti-acide by flow
la carte inverter a été remplacer également la première fois

et suite aux deuxièmes compresseurs en défaut d'isolement après remplacement on a fait intervenir le service tech de daikin et pour lui rien d'anormal.

a+

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 22-08-2013 22:32

Citation : Evilclad 

Le filtres anti deshy il est precaunisé de le mettre sur la ligne liquidee a la sortie du groupe est en double flux. 

Bonsoir
Et d'en rajouter un en plus a l'aspiration ça gene en quoi ?
Merci


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Message édité par : fifidelasorbe / 22-08-2013 22:36


  Profil  
yakafokon
130  
   

yakafokon
  Posté : 22-08-2013 22:57

salut,
remplacement sans cartouche
Analyse d'huile en court
???????

plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite

  Profil  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 22-08-2013 23:00

Si celui ci est bouché la prédétende est beaucoup plus sensible que sur la ligne liquide.

Et si celui ci est posé verticalement, elle te fait office de bouteille liquide a l'aspiration.

Mieux vaux suivre les préconisation constructeur, et j'ai déjà vue des filtre déshy a l'aspiration sur des VRV cela sont aussitot préconisé d'être déposé.

IMG_4961.JPG


  Profil  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 22-08-2013 23:02

La photo ci dessus est a bannir, elle est monté a l'aspiration et en verticale.

  Profil  
yakafokon
130  
   

yakafokon
  Posté : 22-08-2013 23:03

desole' mais j ecomprend pas ?

plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite

  Profil  
leozoe
2  


leozoe
  Posté : 23-08-2013 07:05

De plus quand je change de cp je change aussi la carte de puissance bon courage

  Profil  
Sauter à :