Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Clim airwell xao
AuteurClim airwell xao
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 05-08-2013 20:22

Bonsoir,
Je suis intervenu sur une armoire airwell xao donc condenseur à eau perdue.
Donc régulée par une vanne pressostatique.
Mais par contre avant cette vanne j'ai un t et sur le piquage y est raccordé une électrovanne qui, lorsque le compresseur est à l'arrêt, bipasse le condenseur à eau, en fait larrivé d'eau passe par l'électrovanne et va en sortie de condenseur.
Donc pourquoi bi passé le condenseur lors des arrêts du compresseur ?

  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 05-08-2013 21:25

Bonsoir

Pour ne pas démarrer en charge ?
Pour éviter qu'un léger filet d'eau ne s'écoule continuellement(vanne déréglé) ,on fait chuter la hp ?
Pour stopper la consommation d'eau immédiatement une fois le compresseur arrêté ?

moi aussi j'aimerais bien savoir :)


Message édité par : cedric29 / 05-08-2013 21:33


  Profil  E-mail  www  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 05-08-2013 21:55

Si on bi passe le condenseur, il y a quand même une consommation d'eau car l'électrovanne est ouverte
Bizarre
Personne ??

  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 05-08-2013 22:13

ah oui surprenant ,j'avais pas vu la chose comme ça ,peut être pour décrassé le condenseur ,est ce de l'eau d'un puits ou de ville ?
La consommation doit être impressionnante .

  Profil  E-mail  www  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 05-08-2013 22:16

De l'eau de ville !
Mais je ne vois pas l'intérêt de bipasser le condenseur !

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 05-08-2013 22:21

Bonsoir a tous,

c'est un montage d'origine ou une modification. Je vois pas l'interet de ce type de montage.



Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 05-08-2013 22:23

C'est d'origine !
Non je ne vois pas non plus surtout lors de l'arrêt du compresseur !

  Profil  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 05-08-2013 22:29

Les tuyauteries d'arrivée d'eau passent dans des endroits où il y'a des séchoirs et donc très chaud !
Donc serait ce peut être pour éviter une augmentation de la température d'eau lors des arrêts compresseur et donc fermeture de la VP?
Grâce à l'électrovanne, il y a toujours un debit d'eau en circulation et donc lors du redémarrage du compresseur, ceci permet de démarrer avec une eau fraîche et non réchauffé par les séchoir. Peut être cela non ?

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 05-08-2013 22:31

Ca vaudrait peut etre le coup de poser la question a Mr AIWELL, non?



Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 05-08-2013 22:36

Oui c'est la meilleur solution je pense

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 05-08-2013 23:05

bonjour

j'ai déja dépanné des armoires de ce type mais jamais vu ce by-passage du condenseur

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 06-08-2013 09:42

salut

à la limite tu met une tempo sur la vem, de sorte que la vem s'ouvre quelques secondes avant le démarrage du groupe, non?

bon courage!

  Profil  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 06-08-2013 10:29

Salut,
En fait la vem ne s'ouvre que l'osque le groupe s'arrête pour consigne ou autre !
Après l'orsque le groupe démarre la vem se ferme et la VP prend le relais

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 06-08-2013 11:07

salut

ce que je voulai dire c'est que tu fasse en sorte que la vem d'eau ne s'ouvre que quelques minutes avant le redémarrage du groupe, car je pense en effet que ton analyse à propos du passage par le séchoir est bon, donc la question qui se pose c'est: est ce que, si tu ouvre la vem, par exemple 1min avant le démarrage du groupe, cela suffit il a évacuer l'eau rechauffé du réseau???
si oui, je pense que c'est une bonne option, mais faut refaire une partie du cablage!!!

A+

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 06-08-2013 17:23

bonjour

en réfléchissant ( ça m'arrive quelquefois ) cette armoire était peut-être installée avec un dry cooler et une pompe ??

  Profil  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 06-08-2013 20:10

Salut a tous,
Ah d'accord je n'avais pas compris Agfroid ! Oui ce peut être une solution pour une économie d'eau !
Mimi : non pas de drycooler ou pompe auparavant :-/

  Profil  
Sauter à :