zorro60 12
| Posté : 18-07-2013 20:32
bonjour , sur une armoire positive double porte , le compresseur faisait des rater au demarrage , le condensateur avait coulé , je l ai changé . le compresseur repart temperature descend a 4° ( la consigne ).coupe et repart en froid a 6° ( delta de 2 )
et la le compresseur klixon , klixon et reklixon , je pose ma main dessus , il est brulant et condensateur de nouveau avec liquide qui sort .
aidez moi svp |  Profil
|
|
zorro60 12
| Posté : 18-07-2013 20:53
une petite idée ??
compresseur qui commence à rendre l'ame
manque de gaz ??(je ne pense pas vu que l on atteint la consigne )
pourquoi le condensateur rend il du liquide ?
Sa me tracasse tout sa |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 18-07-2013 21:15
Présentation
Bonsoir
Comme tous les nouveaux membres du site vous devez passer par le forum présentation là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Tout ceci pour savoir à qui nous parlons: particulier ou professionnel et dans quel domaine d'activité froid, clim, gms, indus
Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
fabien76 23
| Posté : 18-07-2013 21:27
salut si c est le condensateur de démarage regarde si le contact du relais de démarrage reste toujours passant si oui remplace le. |  Profil
|
|
zorro60 12
| Posté : 18-07-2013 21:48
voila 2 photos pour vous donnez une idée du materiels et du jus qui sort du condo |  Profil
|
|
akram 93
| Posté : 18-07-2013 22:07
bonsoir
S'il existe un relais démarage il faut que le vérifé si non vérifé le refroidésement du condenseur |  Profil
|
|
zorro60 12
| Posté : 18-07-2013 22:11
Le condenseur a été dépoussiérer a l aide d un compresseur à air et le ventilo tourne
|  Profil
|
|
zorro60 12
| Posté : 18-07-2013 22:13
Combien coute un relais de demarrage ? |  Profil
|
|
akram 93
| Posté : 18-07-2013 22:13
danc et le relais démarage ؟؟؟ |  Profil
|
|
zorro60 12
| Posté : 18-07-2013 22:34
merci pour les réponses , je vais tester le relais de démarrage dès demain et changer à nouveau le condensateur |  Profil
|
|
zorro60 12
| Posté : 18-07-2013 22:46
tout le monde est d accord avec AKRAM ????? |  Profil
|
|
pierra 975 Modérateur
| Posté : 18-07-2013 23:30
Salut les givrés,
Je pense la même chose que les collègues. Change le relais et condo.
Tu nous dit avoir nettoyer ton condenseur au compresseur( bon début)En regardant ta photos attentivement, je dirais qu'il est dans une ambiances farineuse??? l'inconvénient de la farine, c'est quelle garde la chaleur, et parfois même au compresseur tu n'enlève pas tout.
Dans certain cas (celui la en fait partie), je dépose l'hélice pour la nettoyé et protège les organes autours. Une fois fait je pulvérise une solution (en vente chez nos fournisseur)sur le condenseur. je nettoie le tout, et remonte l'hélice. C'est repartie pour un tour.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. |  Profil E-mail
|
|
zorro60 12
| |
akram 93
| Posté : 19-07-2013 20:01
bonsoir
il est important de respecter les normes électriques pour protéger le compresseur.
Ce qui est important est de bonne qualité(clixon,relais de démarage ) ,mais il faut respecter la capacité du condensateur .(60-80)µf+ 5 |  Profil
|
|
zorro60 12
| Posté : 19-07-2013 20:46
J ai mis un 93 +ou_ 10% |  Profil
|
|
zorro60 12
| Posté : 19-07-2013 20:48
Et pour le klixonnn et le relais ils etaient sur un compresseur qui tourne avec le meme liquide (r134a) |  Profil
|
|
akram 93
| Posté : 19-07-2013 21:16
bon courage |  Profil
|
|
zorro60 12
| Posté : 19-07-2013 21:20
Je dois comprendre quoi akram? |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 19-07-2013 21:37
C est pas le fluide qui conte c est l intensité du CP donc si le klyson est sou dimensionné tu te retrouve a klysonné |  Profil
|
|
akram 93
| Posté : 19-07-2013 22:28
Si vous changez le clixon et le relais démarage et cond avec la connaissance qu'une bonne quantité de fréan dans circuit frigorifique et il n'y a pas de bouchage au filtre déshy
En sachant que le condenseur est refroideé bien .
alor !!!!!!!!! |  Profil
|
|
Frigorie 458 Membre averti
| Posté : 20-07-2013 07:58
Bonjour faire attention a la charge de freon un capillaire trop petit au demarrage vu la chaleur peut faire caler le moteur l'enroulement de demmarrage est plus solicite et la capa de demarrage fond car elle est alimente plus souvent
regardez bien la position de relais c'est TRES TRES important
un relai mal positionne a tendance a ne pas revenir en position ouverte et alimente constamment le service
atttention le 4461 et 4492 les relais sont les memes mais la valeur de la bobine est
differente attention que le fournisseur vous ai bien donne le bon relais
et si vous etes a capillaire mettez une capa de 15uF entre le demarrage et le permanent suprimez le relais et la capa noire une tempo sur le regulateur et la le pb est regle si ce n'est pas le compresseur
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2 |  Profil www
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 20-07-2013 15:05
Bonjour. L'appareil est peut ètre sur-puissant et, ou trop sollicité? trop de démarrages occasionnant une surchauffe de la capa elle n'as pas trop le temps de se refroidir. |  Profil
|
|
akram 93
| Posté : 21-07-2013 02:56
bonjour
Bonne analyse de ce problème de la part de frigorie ,mais une capa de 15uF il est ptite pour le démarage de ce genre du coprésseur autre cas du comp hermétique 1/6" Il s'agit d'un raisonnable (frigo ménagé avec une petite puissance frigorifique) |  Profil
|
|
Geniclimafroid 237
| Posté : 21-07-2013 08:58
Salut,
le relais était un relais d'intensité ou un relais de tension?
|  Profil
|
|
isfcer 571 Membre averti
| |
Geniclimafroid 237
| |