Auteurcompresseur qui klixon et condo qui fond
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 18-07-2013 20:32


bonjour , sur une armoire positive double porte , le compresseur faisait des rater au demarrage , le condensateur avait coulé , je l ai changé . le compresseur repart temperature descend a 4° ( la consigne ).coupe et repart en froid a 6° ( delta de 2 )
et la le compresseur klixon , klixon et reklixon , je pose ma main dessus , il est brulant et condensateur de nouveau avec liquide qui sort .

aidez moi svp

20130718_195844.jpg

20130718_195941.jpg


  Profil  
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 18-07-2013 20:53

une petite idée ??
compresseur qui commence à rendre l'ame
manque de gaz ??(je ne pense pas vu que l on atteint la consigne )
pourquoi le condensateur rend il du liquide ?

Sa me tracasse tout sa

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 18-07-2013 21:15

Présentation

Bonsoir

Comme tous les nouveaux membres du site vous devez passer par le forum présentation là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Tout ceci pour savoir à qui nous parlons: particulier ou professionnel et dans quel domaine d'activité froid, clim, gms, indus

Merci


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
fabien76
23  
 

fabien76
  Posté : 18-07-2013 21:27

salut si c est le condensateur de démarage regarde si le contact du relais de démarrage reste toujours passant si oui remplace le.

  Profil  
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 18-07-2013 21:48

voila 2 photos pour vous donnez une idée du materiels et du jus qui sort du condo

  Profil  
akram
93  
  

akram
  Posté : 18-07-2013 22:07

bonsoir
S'il existe un relais démarage il faut que le vérifé si non vérifé le refroidésement du condenseur

  Profil  
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 18-07-2013 22:11

Le condenseur a été dépoussiérer a l aide d un compresseur à air et le ventilo tourne

  Profil  
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 18-07-2013 22:13

Combien coute un relais de demarrage ?

  Profil  
akram
93  
  

akram
  Posté : 18-07-2013 22:13

danc et le relais démarage ؟؟؟

  Profil  
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 18-07-2013 22:34

merci pour les réponses , je vais tester le relais de démarrage dès demain et changer à nouveau le condensateur

  Profil  
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 18-07-2013 22:46

tout le monde est d accord avec AKRAM ?????

  Profil  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 18-07-2013 23:30

Salut les givrés,

Je pense la même chose que les collègues. Change le relais et condo.
Tu nous dit avoir nettoyer ton condenseur au compresseur( bon début)En regardant ta photos attentivement, je dirais qu'il est dans une ambiances farineuse??? l'inconvénient de la farine, c'est quelle garde la chaleur, et parfois même au compresseur tu n'enlève pas tout.
Dans certain cas (celui la en fait partie), je dépose l'hélice pour la nettoyé et protège les organes autours. Une fois fait je pulvérise une solution (en vente chez nos fournisseur)sur le condenseur. je nettoie le tout, et remonte l'hélice. C'est repartie pour un tour.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 19-07-2013 19:05

bonjour , je viens vous apporter du nouveau concernant le depannage .
J ai changer le condo , le relais de demarrage et le klixon .
Par contre je n avais aucune pieces d origine, pour le condensateur le plus proche que j ai trouver est un 93µF au lieu d un 60-80 d origine
Y a t il un danger ?
Les klixons de compresseurs coupent ils tous au meme moment ?( car pas d origine non plus )
Le relais de demarrage n est pas d origine non plus .Risque ?

A part mes doutes sur les composant l armoire double fonctionne tres bien , elle fait du froid et regule en temperature .
Merci à vous , et dites moi si il y a un risque quelconque , je ne voudrais pas causer un incendie ou un serrage compresseur

Message édité par : zorro60 / 19-07-2013 19:07


  Profil  
akram
93  
  

akram
  Posté : 19-07-2013 20:01

bonsoir
il est important de respecter les normes électriques pour protéger le compresseur.
Ce qui est important est de bonne qualité(clixon,relais de démarage ) ,mais il faut respecter la capacité du condensateur .(60-80)µf+ 5

  Profil  
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 19-07-2013 20:46

J ai mis un 93 +ou_ 10%

  Profil  
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 19-07-2013 20:48

Et pour le klixonnn et le relais ils etaient sur un compresseur qui tourne avec le meme liquide (r134a)

  Profil  
akram
93  
  

akram
  Posté : 19-07-2013 21:16

bon courage

  Profil  
zorro60
12  
 

zorro60
  Posté : 19-07-2013 21:20

Je dois comprendre quoi akram?

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 19-07-2013 21:37

C est pas le fluide qui conte c est l intensité du CP donc si le klyson est sou dimensionné tu te retrouve a klysonné

  Profil  
akram
93  
  

akram
  Posté : 19-07-2013 22:28

Si vous changez le clixon et le relais démarage et cond avec la connaissance qu'une bonne quantité de fréan dans circuit frigorifique et il n'y a pas de bouchage au filtre déshy
En sachant que le condenseur est refroideé bien .
alor !!!!!!!!!

  Profil  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 20-07-2013 07:58

Bonjour faire attention a la charge de freon un capillaire trop petit au demarrage vu la chaleur peut faire caler le moteur l'enroulement de demmarrage est plus solicite et la capa de demarrage fond car elle est alimente plus souvent
regardez bien la position de relais c'est TRES TRES important
un relai mal positionne a tendance a ne pas revenir en position ouverte et alimente constamment le service
atttention le 4461 et 4492 les relais sont les memes mais la valeur de la bobine est
differente attention que le fournisseur vous ai bien donne le bon relais
et si vous etes a capillaire mettez une capa de 15uF entre le demarrage et le permanent suprimez le relais et la capa noire une tempo sur le regulateur et la le pb est regle si ce n'est pas le compresseur

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 20-07-2013 15:05

Bonjour. L'appareil est peut ètre sur-puissant et, ou trop sollicité? trop de démarrages occasionnant une surchauffe de la capa elle n'as pas trop le temps de se refroidir.

  Profil  
akram
93  
  

akram
  Posté : 21-07-2013 02:56

bonjour
Bonne analyse de ce problème de la part de frigorie ,mais une capa de 15uF il est ptite pour le démarage de ce genre du coprésseur autre cas du comp hermétique 1/6" Il s'agit d'un raisonnable (frigo ménagé avec une petite puissance frigorifique)

  Profil  
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 21-07-2013 08:58

Salut,

le relais était un relais d'intensité ou un relais de tension?

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 21-07-2013 10:44

Citation : Geniclimafroid 
Salut,
le relais était un relais d'intensité ou un relais de tension?

Salut,
apparament relais d'intensité
http://www.tecumseh.com/en/europe/library/~/media/Europe/Files/Data%20Sheets/ASERCOM/214ES-F.ashx


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
Geniclimafroid
237  
   

Geniclimafroid
  Posté : 21-07-2013 19:17

Citation : pierra 

En regardant ta photos attentivement, je dirais qu'il est dans une ambiances farineuse???

 

Moi je dirais plutôt que celà est dû au condo qui a "explosé" car j'ai déjà eu plusieurs cas similaire

A zorro60: peut-tu nous dire si la machine fonctionne toujours parfaitement à l'heure actuelle?

  Profil  