Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » climatisation reversible pour faire du hors gel
Auteurclimatisation reversible pour faire du hors gel
astin
2  


astin
  Posté : 13-07-2013 12:31

bonjour a tous, un client me demande de lui chiffrer un systeme reversible type multi ou mono split pour maintenir un local de 400M2 en hors gel (5°c). j'ai beau chercher sur des doc constructeur, la plupart on un seuil mini autour de 10°c. et la c plus vraiement de l'hors gel.... auriez vous un tuyau pour resoudre mon PB?

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 13-07-2013 13:33

Bonjour

Comme tous les nouveaux membres du site veuillez passer par le forum présentation pour nous en dire un peu plus sur vous: particulier ou professionnel et dans quel domaine vous travaillez

Merci

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 16-07-2013 18:41

Salut

Effectivement les split systèmes commencent à chauffer à partir de 10° chez Atlantic.
Pour ton client tu peux peut être lui proposer une pac réversible air / eau avec ventilos convecteurs ou armoire verticale de type informatique.
Un thermostat chaud / froid en ambiance qui pilotera une vanne trois voies en tout ou rien

Maintenant reste à savoir quelle est la t° mini en hiver chez toi pour savoir si la pac pourra chauffer au moment ou il fera le plus froid.

Voila un début de réflexion si ça peut t'aider

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas