brj j ai un groupe froid plus chaudière qui tourne toute l'année
pour les bureau la zone morte vous la programmé a combien 1 ou 2 c sur la GTC

Message édité par : vercorcris / 23-06-2013 12:02


  Profil  E-mail  
jp0065
121  
   

jp0065
  Posté : 23-06-2013 12:23

La chaudière sert à faire de l'ECS ?

  Profil  
jerome25
251  
   

jerome25
  Posté : 23-06-2013 13:11

salut

donne + de détails
- groupe eau glacé que pour la clim, process ?
- la chaudière, chauffage, ECS, processs ?
- tolérances et précision de la température ?
- chaud et froid pour les bureaux, froid que pour les bureaux, chaud que pour les bureaux ?
- radiateurs, ventiloconvecteurs chaud et froid ?
- local info ?

le réglage de ta zone morte dépend de tous ces paramètres

  Profil  
jp0065
121  
   

jp0065
  Posté : 23-06-2013 22:42

Dans les bouquins la zone morte est à 2K (REGULATION Chauffage-ECS Ventilation Conditionnement d'air DAVY de VIRVILLE Philippe) http://edipa.fr/LibrairieTechnique/Details/48

De ce que je peux voir sur site pour du P1 (contrat de gestion de l’énergie) on n'utilise pas la zone morte de la GTC. Lorsque la saison de chauffe est terminé on arrête les pompes des départs primaires des réseaux de chauffage et on ferme les vannes. ça permet de faire des économies d’énergie car on ne chauffe plus la tuyauterie des départs primaires. Et on arrete les pompes des sous-stations de chauffages.

Les chaudières restent allumés si on fait de l'Eau Chaude Sanitaire.

Et on allume le groupe d'eau glacé pour la saison chaude.

Message édité par : jp0065 / 23-06-2013 22:44