bonjour j ai un circuit de eau glacé départ 12 retour 14c toute mais splite carrie(30) a eau ne font pas de froid


monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 18-06-2013 21:14

Salut,

L'équilibrage du réseau est peut-être à revoir, faut sortir la valise TA.

  Profil  E-mail  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 18-06-2013 21:17

Le dt sur ton ventilo convecteur est de combien?
Commence par le commencement

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 18-06-2013 21:47

Citation : vercorcris 

bonjour j ai un circuit de eau glacé départ 12 retour 14c toute mais splite carrie(30) a eau ne font pas de froid


Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) 


Salut vercorcris,

Encore une bizarrerie, tu a un DT qui semble correcte et cependant tu ne fait pas de froid sur tes terminaux (appelé aussi ventilo convecteur et pas split en eau glacée).

La question est ou par la production de froid?

A tu un circuit primaire et secondaire?

A tu vérifier que toutes tes pompes fonctionne?

Ton groupe eau glacée est il à 100% de puissance?

Quand au débit il semble bon vue le dt mais comme le disent les collègues il est à vérifier.


Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 18-06-2013 21:47

soufflage 30c pas de vanne ta
pas de vanne fermé
l eau circule j ai fait varier la vitesse des pompes primaire est secondaire rien changé ,pas de problème de groupe froid
ces de l eau glycolé il est a 15c pourcent 18% environ

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 18-06-2013 21:53

Est tu sur de ne pas avoir un thermoplongeur qui maintiendrai ton circuit en antigel?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 18-06-2013 21:54

soufflage 30c????? c'est a dire
reprise à combien?

Peut etre tout simplement présence d'air dans tes batteries

Tous les convecteurs ont le meme pb?

Ca serait bien que tu nous en dise un peu plus si tu veux de l'aide

Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 18-06-2013 22:02

le groupe regule bien pas de problème de sonde il peux pas descendre en dessous de 11c
je peux pas mesuré le débit
j ai une sonde sur la regule plus des thermoplongeur a mercure départ retour il a une bouteille de mélange plus un ballon de 1000l
intal fait en pvc
quand je mais la main sur évaporateur je sens pas le froid pas de condensation

pour mois 7 intal a jamais margé

Message édité par : vercorcris / 18-06-2013 22:10


  Profil  E-mail  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 18-06-2013 22:04

Salut
Tu a un régime de 12-14 sur le primaire , mais au départ secondaire combien?
Comme,t est fat le réseau ?
Air sur les batteries?
Vannes thermo statique ouverte elles sont pas régulés par une gtc ou autre ??
Por ton débit tu doit avoir uné soupape différentielle , ton tu aura toujours une circulation

  Profil  
jules3k
55  
  

jules3k
  Posté : 19-06-2013 00:27

pourquoi une bouteille de mélange??? j'aurais mis une casse pression perso regarde au niveau de la bouteille les température entrée sortie primaire/ secondaire ça nous éclairera un peu plus

  Profil  E-mail  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 19-06-2013 07:18

jules43 la bouteille de mélange ou case pression ces bien la même chose? il on la même forme pour moi

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  

  


  Posté : 19-06-2013 19:58

bsr as tu purgé ? a tout hasard

  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 19-06-2013 22:20

Bonsoir, as tu vérifies tes purgeurs , tes filtres, sur ta cassette un as une v3v ou un ev ?
As tu bien suivi le réseau des fois qu'il y ai une partie d'isolé ?

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 20-06-2013 08:25

Ca sens les pompes qui tournent a l'envers ca .....

Ou bien le clapets anti retour de l'autre pompe passant , ou une vanne de décharge grande ouverte .



bah c'est ça aussi !!!!

Message édité par : chouchen56 / 20-06-2013 08:27


  Profil  
Bobeuldopeul1
76  
  

Bobeuldopeul1
  Posté : 20-06-2013 12:54

Bonjour a tts,

si effectivemeny il n'y a pas de vanne TA STAD (ou autre...) tu ne pourra pas utiliser le CBI/CMi pour la mesure du debit. Mais tu peux mesurer la Delta P a la pompe primaire de ton GEG carrier pour avoir une indication approximative de la haute manometre de la pompe et ainsi tu auras le debit et pertes de charge sur ton primaire (il faut avoir la courbe de pompe).

Puis verifi bien les temperatures depart/ retour du primaire et secondaire. Suivant ces temperatures tu sauras si oui ou non ton debit est correct.
Par hasard, es que ta pompe sur le secondaire tourne??
Si elle ne fonctionne pas.. tes ventilo-convecteurs ne fairont pas de froid.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 20-06-2013 13:17

Salut

Quand tu dis 12 degrés au départ et 14 au retour tu parles des températures entrée et sortie d'eau glacée de ton groupe, c'est bien ça.
Qu'est ce qui se passe si tu descends en dessous de 11 degrés

2kelvins de pincement c'est peu, c'est comme si tes pompes debitaient trop et de ce fait tu as un mauvais échange

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
tonton2010
8  


tonton2010
  Posté : 20-06-2013 14:13

salut à tous
pour reprendre un peu,
un système avec ouverture à la demande ?
une électrovanne dans le split?
si tu as 12 départ et 14 c'est que tu as du débit au moins quelques part
c'est à dire un échange thermique ou transmission des calories
circuit primaire? ok je pense
et pompes du circuit secondaire?
pression de ton installation avec hauteur de Colonne d'eau??


  Profil  www  
Bobeuldopeul1
76  
  

Bobeuldopeul1
  Posté : 20-06-2013 18:23

Je ne suis pas un specialiste des groupes d'eau glacé de chez carrier, mais qu'elle est la puissance grigo de ce groupe?
Pour avoir un ballon de 1000 litres c'est enorme. Si cela se trouve, physiquement le ballon est bien raccordé mais hydrauliquement non. Je m'explique, il peut y avoir un bouclage d'eau sur le primaire et secondaire car le ballon est surdimensionné donc aucun melange d'eau dans le ballon. C'est pourquoi tu as de bonne temperature sur le primaire mais pas sur le secondaire.

  Profil  