  Posté : 17-06-2013 21:56

Salut tt le monde
j'ai 2 climatiseurs carrier 60000 BTU , 1 marche très bien mais l'autre fonctionne seulement 2 ou 3 min et s’arrête l'evp fonctionne normal mais le compresseur et les ventilo du condenseur stop , la bp est 4 bar l’intensité est de 6,2A 6A 6,7A sur chaque phase fréon c'est R22 la temperature ext est de 25 C le point de consigne est de 18 C
merci

salami tt le monde

Message édité par : rmellouk / 17-06-2013 23:01


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 18-06-2013 05:39

bonjour,

et??
pas fait de mesure comparative entre celle qui fonctionne bien et l'autre?
donc, ta carte de commande ne semble plus commander ton UE?
(car je suppose que tes ampérages sont là uniquement pendant les 2/3minutes ou cela fonctionne )

donc vérifier cette commande si elle est active ou pas ?

y a t il une sécu BP ou HP? mesurer à leurs bornes pendant que cela tourne et lorsque cela s'arrête.

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.