AuteurPump down airwell xao 3250
simx4p4
301      

simx4p4
  Posté : 04-06-2013 19:16

Salut à tous,
Je doit faire un test d'acidité d'huile sur une armoire airwell xao 3250.
Donc je voudrait faire un pump down, fermer ma vanne départ liquide et ramener tout le fluide au condenseur et la bouteille. Mais le soucis c'est que je ne sais pas si la bouteille peut contenir mes 3,4 kg de fluide ! J'ai peur que la bouteille m'éclate a la gu... :paf
Sauriez vous la contenance des bouteilles liquide sur ce genre de clim ?
Merci a tous !!!

  Profil  
Aircofrigo
4925       
 Modérateur

Aircofrigo
  Posté : 04-06-2013 19:27

bonsoir,

je suppose qu'entre ta bouteille et ton compresseur il y a le condenseur non?

cela devrait passer!

maintenant tu peux aussi mesurer ta bouteille et en estimer le volume en soustrayant une épaisseur de tôle , ensuite prendre tes tableaux thermodynamique pour estimer la densité de ton FF à ta T° ambiante pour voir le poids prévu pour ton volume disponible.

petite question:cette install est livrée sans FF au départ ou était préchargée avec ces 3,4kG?

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
simx4p4
301      

simx4p4
  Posté : 04-06-2013 19:33

Salut airco et merci,
Je ne peux pas te dire si celle ci était prechargé car ce n'est pas moi qui l'ai mise en place :-/
Mais bon ça ne peut pas m'exploser a la gu.... Quand même !!??

  Profil  
Aircofrigo
4925       
 Modérateur

Aircofrigo
  Posté : 04-06-2013 19:44

si , ça peut toujours péter (à ta gueule ou pas?)

mais bon 3,4kG c'est pas beaucoup et si effectivement tu as une bouteille en + du condenseur, cela m'étonnerait qu'il y ai un risque!

si tu as une prise HP surveille simplement ton mano HP et tu seras tranquille

allez un peu de courage que diable......même pas peur

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
simx4p4
301      

simx4p4
  Posté : 04-06-2013 19:52

Merci airco, c'est vrai que la confiance en ces début dans le froid c'est pas mon fort
C'est un condenseur a eau, de toute façon on verra bien

  Profil  
fifi
1771       
 Modérateur

fifi
  Posté : 04-06-2013 20:36

Salut

Pourquoi voudrais tu que ça te pète à la gueule
Est ce que les installations de froid commercial explosent quand elles s'arretent en pump down ? Non, alors n'ai pas peur, si ton install n'est pas surchargée en fluide il n'y a aucun risque. Et si un petit malin a surempli ton install le pressostat hp sécu déclenchera

Courage jeune padawan

@+
Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
simx4p4
301      

simx4p4
  Posté : 04-06-2013 20:47

Merci fifi,
En fait c'est lors d'une mise en service, le technicien qui mettait en service n'a pas voulu, pour tester le pressostat bp, faire un pump down, il m'a dit : " j'ai pas envie que sa m'explose dans les dents " donc en fait depuis je suis pas trop franco

  Profil  
fifi
1771       
 Modérateur

fifi
  Posté : 04-06-2013 20:52

qu'il change de métier ton "technicien" :paf :paf
qu'il fasse les mises en service pour les matelas dunlopillo, au moins il risquera pas de se faire péter la gueule......

@+
Dans ce métier si tu oublies l'humidité, l'humidité elle ne t'oublie pas

  Profil    
simx4p4
301      

simx4p4
  Posté : 04-06-2013 20:56

Oui je savais que sa allais susciter qq réactions

  Profil  
mars
3429       
 Membre averti

mars
  Posté : 04-06-2013 21:01

Bonsoir, la mesure du sous refroidissement permettra de connaitre la charge en fluide et comme ça tu sauras si c'est pas surchargé.
Moi avec les manos je contrôle les pression pour pas que ma tronche de babouin finisse dans le decor

  Profil  
simx4p4
301      

simx4p4
  Posté : 04-06-2013 21:14

D'accord mars je vais prendre le sous refroidissement.
C'est un petit peu pour sa aussi que je doute j'ai peur de me retrouver perché dans le faux plafond de la salle accroché aux rails de faux plaf

  Profil  
Sauter à :

Sondage
En tant que Technicien, avez vous un pouvoir de décision sur les achats de matériel de l'entreprise
 Pouvoir de conseil
 Pouvoir décisionnel d'achat libre
 Pouvoir d'achat en SAV
 Aucun pouvoir
 Pouvoir d'achat jusqu'à un certain montant