Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Déclenchement bizzar apres 10 minutes??
AuteurDéclenchement bizzar apres 10 minutes??
bigheart
37  
  

bigheart
  Posté : 10-05-2013 01:44

Bonjour ,
j'ai une probleme avec un split 18000BTU,qui déclenche(compresseur+ventilateur condenseur) après le demarage environ 10 minutes au mode froid
il ya trois sonde (ambiante ,évaporateur et sortie de condenseur)tous ces sondes sont a leur place exacte
la ligne d'aspiration est tiede et le refoulement tres chaude aussi le compresseur ,
j'ettend le Click de relais de compresseur dans la carte de controle au moment de déclenchement
une autre chose lorsque je met le pince ampermetrique je trouve que l'amperage du compresseur n'est pas fixer du tous il varie entre 6.9A et 9A
je pense que le declenchement due a la sonde de sortie Condenseur parceque le compresseur est chaud ,a cause des incondensable
quesque vous dites les frigo

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 10-05-2013 06:54

Citation : bigheart 


je pense que le declenchement due a la sonde de sortie Condenseur parceque le compresseur est chaud ,a cause des incondensable
 

Bonjour,
Et sans les incondensables ???

Xavier

  Profil  E-mail  
dorleans3
49  
  

dorleans3
  Posté : 10-05-2013 07:41

Bonjour.

Sais-tu quels sont les conditions à réunir pour conclure à une présence d’incondensable ?
Peux tu mesurer les paramètres de fonctionnement? Par exemple Pressions asp et ref, surchauffe, sous ref.
Marque et modèle da l'appareil.
A plus.

  Profil  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 10-05-2013 08:31

Salut ,
Déjà quant tu dis déclenchement c'est l'apparition d'un code défaut ou carrément déclenchement au disjoncteur ?

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-05-2013 12:01

salut et bonne journee a ts
bighart,comme dirai maitre airco,ce n est pas une question c est un mystere soit plus precis dans tes expliquations!!!!
cp tres chaud aspi tiede = debit masse inadequat,cest tt ce que nous pouvon en dire.comment aller plus loin que ca sans les pressions/les t°.
le cp qui fait le yoyo entre 9 et 6 A sur de l inverter , cette donnée associée a l aspi tiede et au cp chaud = manque de charge,mais a confirmer par les pressions et T°.
si c est un cp TOR y a t il une regulation sur la hp????
quel est le IN du cp????
bref plus de details quoi en attente des nouvelles données a plus
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
electriquement que dit le cp??? enroulements? alimentation? I au demarrage,apres demarrage??
fluidiquement les pressions hp bp et leur ambient respectif ?
le reffoulement doit etre aussi tres chaud mais quelle T°
mecaniquement a l'oreille ???
voila a plus cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 10-05-2013 12:05


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 10-05-2013 22:59

allez, vue le mystère on peut répondre ce que l'on veut

incondensable?? je ne pense pas!!

je visualise un manque de FF dans ta clim qui est certainement une TOR

si si j'ai une boule de cristal moi
donc récup, recherche de fuiteSS réparation vacuum recharge et test

pute vierge, comment est il possible d'être aussi mauvais?
j'aime à aider le gens à raisonner sur leurs questions et raisonnement
mais encore faut il savoir poser des questions :paf :paf
l'absence de questions logiques confirme l'ignorance du métier
désolé pour ma grossièreté, vu l'heure et le fait que c'est vendredi vous aurez compris que je suis déjà bourré sorry mon dieu c'est pas Allah : normal, vu que j'ai pas de dieu :paf

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 10-05-2013 23:07


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-05-2013 09:06


désolé pour ma grossièreté, vu l'heure et le fait que c'est vendredi vous aurez compris que je suis déjà bourré sorry mon dieu c'est pas Allah : normal, vu que j'ai pas de dieu :paf

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : Aircofrigo / 10-05-2013 23:07

 


salut maitre airco et bon week end a ts
deja bourre a 23h
dit donc tu n aurai pas abusé de l'apero a midi
pas de dieu...pas de dieu hummm meme pas frigirator dieu des frigolo ? et son messager saint adrien patron des frigolo...humm,tu me choque la
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 11-05-2013 10:28

salut adel,

la preuve que j'étais bourré!! :paf :paf

je ne me souvenais même plus qu'en notre bas monde était descendu St Adrien, l'envoyé de notre Dieu Frigirator

(dis entre nous, t'as aussi abusé hier pour en trouver une pareille )



à+

@bigheart aller, fait un petit effort pour nous donner un peu plus de détails stp!!

merci



aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 11-05-2013 10:30


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-05-2013 10:39

re
hihihihiiii oui j'avoue,ce matin j etait encore sous les effets
de la codeine et cafeine,ce n est pas de l alcool,mais qu est ce que ca defense la gueulle :paf .
je ne boirai pas a ta santé,mais je me cachetonerai a la tienne,tchin
maitre airco
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"