Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Super feed compresseur à vis
AuteurSuper feed compresseur à vis
DigitalSnow
10  
 

DigitalSnow
  Posté : 06-05-2013 12:01

Bonjour à tous

Je me demande comment ou plutôt grâce à quelle formule, calcul ou autres, les fabricants de compresseur arrivent à determiner à quelle endroit placé leur fameux orifice de suralimentation (en gros comment determiner la pression intermédiaire sur un compresseur à vis). Sur un compresseur à piston c'est le rapport des taux de compressions mais sur une vis c'est vachement différent

Je sais que la question est loin d'être évidente et je vous promet, si je trouve de mon coté, de vous faire partager l'info

Bonne journée à tous

Message édité par : DigitalSnow / 06-05-2013 12:02


Message édité par : DigitalSnow / 06-05-2013 12:02


Message édité par : DigitalSnow / 06-05-2013 12:03


  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 06-05-2013 12:06

allez je me lance :

longueur de vis divisé par 2 ???

je sors (ou pas)

PS : la suralimentation n'interviens que quand la vis est utilisé sur toute sa longueur (tiroir poignée dans l'angle)

bah c'est ça aussi !!!!

  Profil  
DigitalSnow
10  
 

DigitalSnow
  Posté : 06-05-2013 12:21

M'enfin, si c'est le cas, il ne se sont vraiment pas cassé la tête

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 06-05-2013 13:33

Salut

Allé reponse de Mr de JPO.....

  Profil  
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

frigopathe
  Posté : 06-05-2013 21:05

salut les gars,

petite approximation sur les vis bitzer

regime -10/35 par exemple au R 404a, ce qui correspond à 4.3 bars absolus/16.05 bars absolus.

Lorsque l'on fait "racine carrée 4.03" * "racine carrée 16.05" on obtient 8.3 bars absolus, ce qui correspond approximativement à la pression de l'éco.

Maintenant, étant donné que sur la vis en elle même, la pression varie de la BP à la HP, la suralim ne peut être injectée sur cette vis qu'à l'endroit ou la pression est inférieure.
La variation de BP vers HP, autour de la vis, résulte de la diminution des volumes autour cette vis, donc peut être qu'avec des formules du style
P1V1=P2V2 l'on peut déterminer l'endroit d'injection, et aussi le moment, car à faible régime l'éco peut mettre la vis en surcharge.

a+

  Profil  
2bonnets
85  
  

2bonnets
  Posté : 08-05-2013 23:42

bonsoir, ya pas de calcul mais la même explication (p43 44 ...) que frigopathe


http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=super%20feed%20bitzer&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDYQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bitzer.fr%2Fdownload%2Fdownload.php%3FP%3D%2Fdoc%2F%26N%3Dsh-170-4.pdf%26ccode%3DDE&ei=IcWKUancGua40QXLtYFQ&usg=AFQjCNF-80vK58fsdXxCrFrqiRhCFoLsRw&bvm=bv.46226182,d.d2k


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 09-05-2013 08:23

salut et bonne journee a ts
merci pour les liens
car dans le domaine de la vis,je suis carrement a l'ouest...humm
quoi que... je suis a l'est pas que l'ami chouchen ou les bretons en general croient que j ai qlq chose contre eux .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"