aliabdo 80
| Posté : 04-05-2013 12:43
bon jour ts;
mon terminal affiche alarme low différentiel presseur l'unite il ce mis a larret 2min après le démarrage de compresseur sachant que le compresseur est monvis marque daikin, les pressions pratiquement ne change pas ,qui put m’aidai de trouver la cause de cette alarme
|  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 04-05-2013 12:50
Bonjour alibdo,
A mon avis, une reference precise du matériel (ou/et un desciptif plus détaillé ), les paramètres des pressions relevées .... ne seraient pas de trop pour ( essayer ) de comprendre le problème!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 04-05-2013 13:02
salut
la cause de l'alarme??? facile: différentiel de pression entre hp et bp trop bas, donc le cp a du mal comprimé!!
pourquoi il comprime pas?? ça c'est la bonne question!!!
alors comme marc, quelles sont les pressions, au repos et en fonction, le cp est il alimenté? (quelle tension et relevé ampérage)
il peut aussi y avoir une vanne qui bypasse le circuit, etc, etc, etc....
une description de la bécane ne serait pas de trop non plus!! au pire les références comme souligné par Dmarco!!
bref je suis sur qu'avec ces infos de l'aide viendra!!
A+ |  Profil
|
|
aliabdo 80
| Posté : 04-05-2013 13:16
c'est type compresseur monovis ,je suit d’accord avec toi agfroid c'est lecompresseur qui comprime pas bien je panse que les satellites du compresseur qui est abîmé; pour ampérage est normal aucune sécurité a intervenu |  Profil
|
|
aliabdo 80
| Posté : 04-05-2013 13:34
jai un autre question sur deuxième chiller il est constituée de 3 unités l’cart ∆t de température entre entrée et sortie d’eau est de 8co sachant que les trois unité fonctionne a 40% ; âpres le manuel il doit être 5co A 100% j’ai pensé au debit d’eau mais les pression sont bonne |  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 04-05-2013 16:36
salut
pour ta 2eme question, a mon avis (je suis pas du tout connaisseur de ces machines), si le manuel te dit 5k de DT (5°c de différentiel) entre entrée et sortie eau à 100%, il te faut mettre ton installation en demande à 100% avant de faire ta mesure!
à 40% de demande tu ne peux pas prendre cette mesure en considération, sauf si tu connais bien la bécane et que tu as des valeurs de reférences pour comparer!!
enfin je pense... les pros des GEG pourront peut etre confirmé ou infirmer???
pour ta 1ere question, tu n'as pas répondu à nos demandes!! reference machine, etc...
A+ |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 04-05-2013 19:00
Salut greg
Tu es dans le vrai: machine à 100% de puissance pour mesurer le delta t. Si tu as ces 5k de pincement tu auras le bon échange sur ton évap quelquesoit la puissance des compresseurs en fonctionnement
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
avanlar 718 Membre averti
| Posté : 04-05-2013 19:25
salut ,ta contrôler t'ai 4 clapet ,j'ai quelque pompe a chaleur avec se problème |  Profil
|
|
avanlar 718 Membre averti
| Posté : 04-05-2013 19:25
salut ,ta contrôler t'ai 4 clapet ,j'ai quelque pompe a chaleur avec se problème |  Profil
|
|
aliabdo 80
| Posté : 05-05-2013 12:23
non; le DT 5c c'est les norme pour toutes les installation frigorifique ^^chiller ^^ a 100% si compresseur travail a40% ou a70% j'ai un DT inférieur a 5c.
pour agfroid je vous confirme que les satellites du compresseur qui est abîmé ^^partie mécanique de compresseur^^.
pour mer avanlar en parle sur un compresseur monovis il ya pas des clapets
|  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 05-05-2013 15:04
salut
c'est moi où....???
je comprends tu poses des questions alors que tu as les réponses!!!
si tu sais qu_une partie mécanique de ton compresseur est abimé, commence par ça!
pour le DT, je comprends pas quelle est la question, pourrais tu etre plus précis dans ta question???
A+ |  Profil
|
|
aliabdo 80
| Posté : 05-05-2013 22:07
non; la réponse c’était après une sample inspection des satellite.
pour DT je comprend pas pour quoi j'ai DT de 8 c a 40% alors logiquement ou théoriquement je doit avoirs DT de 5 c max a 100% |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 05-05-2013 22:52
Citation : aliabdo
non; la réponse c’était après une sample inspection des satellite.
Avec une simple inspection .... ( peut-être simplement et uniquement visuelle??? ) .... ta réponse est catégorique, c'est non...
Peut-être faudrait-il donc que tu approfondisse ton " inspection "!!??
Citation : aliabdo
pour DT je comprend pas pour quoi j'ai DT de 8 c a 40% alors logiquement ou théoriquement je doit avoirs DT de 5 c max a 100%
T'es-tu posé une question toute simple : " Quel type de courbe devrais-je trouver? "
Pour l'instant, tu connais ton delta à 40% ( mais qui ne veut rien dire puisque, comme agfroid l'a signalé, le delta à prendre en compte est celui ... à 100% de puissance ).
Tu as peut-être des documents en main que nous n'avons pas, mais les fabricants indiquent ( généralement ) sont ceux que tu dois arriver .... aux conditions qu'ils ont eux-même fixé.
Pour l'instant donc, tu mélanges intellectuellement deux choses : une base théorique et un relevé inadéquat!
Rien ne peux t'assurer que dans la situation actuelle ( c'est à dire dégradée ) de ton installation .... la courbe du delta sera linéaire!
Autrement dit, ce n'est pas parce que tu as 8K à 40% .... que tu obtiendra 20K à 100%!!
Bref, revois tes satellites défectueux .... et reviens nous voir avec tes mesures à 100%
Sans cela, on risque fort de discuter pendant 107 ans dans le vent!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 06-05-2013 10:38
Satellites abîmées c est révélateur d autres problèmes, mauvaise lubrification, sens de rotation incorrect ou pire révision constructeur non faite, ce serais dommage quand on sait la facilité de remplacement des roulements sur ces satellites.
Ca reste du compresseur Mc quay et donc robuste .
A vérifier aussi le rapport nombre de demarrage/heures de marche et bon fonctionnement du clapet anti retour au refoulements.
bah c'est ça aussi !!!! |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 06-05-2013 11:07
salut et bonne journée a ts
pour ce qui est du cp, tu as deja determiner la consequance ( soit satelitte hs),mais comme dit par l'ami chouchen,il faudra en trouver la ou les causes .
pour le delta T sur l'eau a 40% ton deltat est trop elevé et meme si tu etait a 100% ton deltat sera egalement elvé et certainement encore plus elevé. tu as dit que la pression d'eau est bonne,ok,soit, mais tu l'as mesuré a quelle niveau???? en amont,en avale, en amont et avale de l'echangeur?
ton deltat T indique une perte de charge c'est certain,il n y as plus qu a chercher ce qui te cree le manque de debit d'eau. as tu verrifier l etat du filtre ?? si non commence par y jeter un coup d oeil
cordiaalement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 06-05-2013 11:46
encore un bon conseil de l'ami Abdel
vous trouvez pas qu'on en entend souvent parler de ces machines AERMEC avec compresseur "DAIKIN" ?
c'est Sandra qui en avait une patarinée ?
faut croire qu'il arrivent a en vendre leur Aermec .... le seul constructeur qui pour faire un groupe de 1 MW en met deux de 500 KW cote-cote
je suis moqueur, ça a ses avantages la redondance, 1 groupe et 12 compresseurs (pas celui dont on parle) ....
je sors
bah c'est ça aussi !!!! |  Profil
|
|
aliabdo 80
| Posté : 06-05-2013 12:35
pour inspection c'était visuelle j'ai enlevée le flasque de la chambre des satellite et Jai vue l’ abime des satellite, la cause c'tait l détendeur bloquée position fermée l'huile est remonter au condenseur le compresseur marche sec .
pour DT c'est un autre chiller monte en parallèle avec qui la le problème de satellite
pour l’eau c’est de l’eau distillé Ilya pas de calcaire ni des impuretés dans le circuit hydraulique les pression sont bonne sur les mano, les température est relevée sur la chamaille (terminal)
je suit d’Accor avec toi adelclimatisation, je me demande asque l’un des paramètres de programme put me faire sa par exemple le bande |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 06-05-2013 13:05
Bonjour alibdo,
Avec toutes ces infos morcelées .... Que de pertes de temps!
Tu nous parle d'un autre chiller en parallèle, mais es-tu ( au moins ) certain que ce n'est pas celui-là ... qui te plombe les mesures???
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a |  Profil
|
|
aliabdo 80
| Posté : 06-05-2013 21:45
J’ai deux chiller il sont identique relier au même circuit hydraulique chaque chiller constituer de trois unités
Pour chiller qui la problème de compresseur sur l’unité N3, si je mais l’unité a l’arrêt je auriez les même résulta avec les deux autres unités
Je m’excuse mon amie si j’ai prie ton temps, peut-être j’ai mal a exprime |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 07-05-2013 07:59
salut aliabdo et bonne journee a ts
si je comprend bien,les T° tu les a relevée sur l ecran du regulateur de ton chiller,c est cela??? si oui, as tu confirmé les mesures avec un thermometre ???? car si tes pressions sont bonnes (y a aucune raison d en douter) et que tu t es fié uniquement au relvée regulateur,il y a de forte chance que une des sondes soit decallée,c est pourquoi ton deltat T te parait trop elevée.
les paramettres du regulateur aussi sofistiqué soit il,je n ai pas a ma connaissence rencontré des regulateurs qui permettent de reduire
ou de multiplier le deltat T sur l'eau. a suposer que ce systeme existe, il faudrai au minimum qu il soit accouplé a une vanne sur l'entrée/sortie echangeur qui reduirait le debit d'eau sur l'echangeur.
et franchement j'en vois vraiment pas l'utilité et cela n a aucune raison d'etre. sur tout que la puissance des echangeurs est fonction du debit,et celui ci est sensé etre constant .
en regule bien sur la puissance des cp ( donc variation du debit de FF)
mais pas sur le caloporteur ( l eau glacée,glycolée,destilée,ou chauffée. c'est comme tu veux ).
pour moi si tes pressions sont bonnes c'est forcement ou la sonde d'entrée d eau ou la sonde de sortie d'eau echangeur est en derive.
a toi de jouer et ne confirmer ou infirmer cette hypothese.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| |
aliabdo 80
| Posté : 07-05-2013 19:46
Pour un chiller j’ai trois unités indépendante (trois installation) le point commun c’est circuit hydraulique j’ai dit si je mis une unité a l’arrêt j’aurais toujours cette DT.
je vit voir avec les sondes
|  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| |
aliabdo 80
| Posté : 07-05-2013 20:52
rebonsoir
Oui c’est sa ton explication et exacte adelclimatisation, ma question c’est pour quoi j’ai DT 8c Alors que les groupes travail a 40% !
je vit voir avec les sondes comme tu ma dit .
|  Profil
|
|
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 07-05-2013 21:09
Salut aliabdo,
Pour savoir si tu a une dérive au niveau de tes sonde il te suffit de monter la consigne de température pour que tes compresseurs s'arrêtes et tu à juste à regarder les deux température entrée et sortie sur ton automate.
Si tu à une dérive les deux sonde ne te donnerons pas la même température.
Ensuite il te reste à trouver laquelle des sondes dérive avec un thermomètre.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 08-05-2013 11:03
salut aliabdo
l ami lukky tres bonne astuce comme d'hab .
aliabdo,tes groupes sont en parallele donc leur delta ne s'aditionnent pas. la meme installation qui n'aurai aucun probleme, si elle fonctionne a 100% sur chaque GEG tu n aura que 5voir 6k de deltat. plus la puissance des cp sera reduite plus le deltat sur l'eau sera reduit aussi. disons que a 40% tu aura un deltat +ou moins de 2K au lieu de 5k.mais toi tu as 8k avec a peinne 40% de puissance.
tu as soit un manque de debit d'eau,soit des sondes en derive. pour la premiere hypothese nous l'ecartons car tu dit que les pressions sont bonnes. il ne reste plus que la deuxieme hypothese a controler.
a toi de jouer.
si tes sondes sont bonnes et que le debit est bon,a ce moment y a plus qu a verrifier que tes GEG sont bien montés en // et non pas en serie??
mais bon tu as plus de chance de gagné au lotto que de trouver cette configuration .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
aliabdo 80
| Posté : 09-05-2013 20:36
Bonsoir, j’ai fait les testes sur les sondes j'ai trouvé que il sagaie de une dérive j'ai fait l'astuce du lukycold
Puis j'ai confirme avec thermomètre ;a 40% on a DT de 2.5c c’est un DT normal a 40%
Le problème est réglé, Merci ts
|  Profil
|
|