Index du Forum » » Froid Indus Montage, soudure » » [Résolu] - chambre froide
Auteur[Résolu] - chambre froide
aliabdo
80  
  

aliabdo
  Posté : 21-04-2013 19:36

bonsoir,
j'ai chambre de 160 m3 je veut savoir la puissance frigorifique a installer ,c'est pour une chambre froide positive Tconservation 2c Tex35. merci

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 21-04-2013 20:59

Bonsoir aliabdo,

C'est simple, il te suffit de faire un bilan thermique ...

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 21-04-2013 22:02

Il te faudra un peu plus d'info pour faire ton bilan.



  Profil  www  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 21-04-2013 22:20

Salut,

Bilan frigorique a faire
Il faut donner des infos pour le faire.

@+

Je suis Charlie #jesuischarlie

  Profil  E-mail  
benmo
137  
   

benmo
  Posté : 21-04-2013 22:33

Bonsoir
Il faut que tu nous donnent les détailles suivant :

-Produits stocké
-température d entré produite
-température finale souhaité
-température extérieur
-capacité marchandise à stocké
-nature isolation .

  Profil  
aliabdo
80  
  

aliabdo
  Posté : 21-04-2013 22:56

bonsoir;
je veut savoir si il ya un méthode de calcul rapide pour sélectionner puissance frigorifique de la chambre pour les donne climatique
température ex 35;T conservation fruits est 2c humidité relative ex 60% épissure
parois 160mm polystheran volume de la chambre est 160m3
merci

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 21-04-2013 23:01

Ne pourrions-nous pas laisser aliabdo faire ses premiers calculs lui-même??

Et par la suite, nous verrons avec lui ce qu'il y a à revoir dans ses calculs. Il me semble que l'entraide ne signifie pas qu'on fasse tout le boulot à sa place!

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 21-04-2013 23:05

Bonsoir,

Oui entierement d'accord @dmarco
Mais il pourrait nous donner les infos que l'on demande pour que l'on fasse le calcul de notre coté.



Je suis Charlie #jesuischarlie

  Profil  E-mail  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 21-04-2013 23:07

Pour un bon bilan il n'y a pas de calcul rapide non.

Fais un bilan et on te dira si tu est dans le bon.

Bonne idée Dmarco, la meilleure façon d'apprendre a toujours été de faire les choses.

@+


  Profil  www  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 22-04-2013 00:10

bonsoir,

vous êtes méchants!!

tout ce qu'il veut c'est "LE" calcul miracle qui veut que ce soit X Watts du m³.

sans tenir compte de l'apport calorique de l'éclairage, des ventilos, des personnes qui y travaillent, de l'isolation du sol, de l'orientation, du nombre d'heures d'ouverture et de la surface des portes, du tonnage de marchandise et de sa chaleur massique journalière, de l'HR de l'air extérieur, etc.....

c'est quoi la hauteur de plafond?? 2,5m! allez sers nous 100 watt du m² et ce sera bon ah juste tu parles en m³ alors 100/2,5= +/-40 Watt/m³

euh c'est pas bien les gars?? bon ok en fait je suis pas là..déjà parti

au fait 160m³ c'est de l'industriel ça??
et cette question.. , vous pensez bien qu'il a sûrement jamais entendu parler de cela de sa vie le malheureux (comme moi).. c'est pour cela qu'il la pose sa question

Message édité par : biloute / 22-04-2013 00:14


  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 22-04-2013 00:28

160m3 c'est la grosse industrie agroalimentaire du coin et pour le calcul, tu prend 300 que tu multiplis par 59 au quel on ajoute 138.54 puis on divise par PI au carré et on fait la même chose pour chaque coté ensuite tu fais trois pas en arriére et deux sur la droite qui fait ton apport en chaleur humaine d'un homme car celui d'une femme n'est pas la même le tout avec une pincée de sel de guérande et un peu de poivre noir, on passe le tout dans le vorvec puis au four préchauffer à 220°c pendant 10 minutes, et le résultat est .....................................?

Je suis Charlie #jesuischarlie

  Profil  E-mail  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 22-04-2013 00:43

Citation : biloute
vous êtes méchants!!
tout ce qu'il veut c'est "LE" calcul miracle qui veut que ce soit X Watts du m³.


Le style de formule-miracle que tout le monde serait curieux de connaître!?

Curieux ... trop curieux ( peut-être ) ... LA formule si curieuse, que celà en deviendrait si simple ( trop simple certainement )! ... tellement simple, que cela ne vaudrait plus la peine de se creuser les méninges!

@spv49,
Le résultat est ..... " Guerre plus, mais pas moins que l'essentiel " !!

@+

Message édité par : dmarco / 22-04-2013 00:45


  Profil  
freeye
19  
 

freeye
  Posté : 22-04-2013 01:23

Bonsoir à tous .
Voilà deux liens qui pourrais etre utile à tes recherches..

Le premier fichier est un exemple de bilan thermique sous excel.

Le second fichier est la méthode de calcul..

Cordialement

Bonne soirée

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.phpage.fr%2Ftifcc%2Fimages%2Fe%2Fe1%2FTifcc-bilan_chambre_froide.xls&ei=aXV0UcnwOYKmhAeQr4GABw&usg=AFQjCNGhlj6gdLprwcXmIOFqSUEDxGcMww&cad=rja

http://www.vft47.fr/medias/files/bilan-thermique-pour-chambre-froide.pdf

plouf

Message édité par : freeye / 22-04-2013 01:32


  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 22-04-2013 01:38

En Σ, il n'y a plus qu'à remplir les cases!?

Ca peut être cool, à condition de savoir se servir de ce genre de tableaux ( et surtout de ne pas se planter )!

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 22-04-2013 09:15

bonjour,

merci à freeye pour ces excellente doc

@aliabdo: merci de poser des questions sensées au lieu de ce mystère

Je suis sûr que vous auriez eu tout de suite des réponses plus constructives soit....
avez vos déjà été dans les téléchargements du site??
vous y auriez trouvé votre bonheur aussi.
là: http://www.frigoristes.fr/download.php?op=mydown&did=347

un petit cours sur le froid, le chapitre 8 est conscré au bilan thermique.

là: http://www.frigoristes.fr/static/telechargement/documentations/Bilan%20thermique.pdf

une explication sur le bilan thermique

voilà, avant nous avions un excell de calcul mais je ne le trouve plus :paf
maintenant, freeye ayant donné un lien adéquat

bonne lecture et à+


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
aliabdo
80  
  

aliabdo
  Posté : 03-05-2013 20:29

bonsoir ts;
ok désoler pour la question et pour le ^^calcul rapide^^ j²ai fait le bilant thermique et je trouve une puissance frigorifique de 12000 w; les condition climatique est comme suite : Tex 37 c Hex 50% Tin 4c Hin 80% produit est la pomme volume de la chambre est 160 m3 je vue confirmer mes calcules.

  Profil  
Sauter à :